Найдено 10 результатов

Перейти к расширенному поиску

Posetitel
15 дек 2023, 21:52
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Блочное АВР на автоматах
Ответы: 17
Просмотры: 8032

Блочное АВР на автоматах

Вот что нашел в процессе поиска по моей теме: ссылка на али-экспресс, китайцы придумали переключающее реле с силовыми контактами https://aliexpress.ru/item/4000944514981.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.564.21ef18026A3atb&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000015841059042
Posetitel
05 дек 2023, 14:12
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Блочное АВР на автоматах
Ответы: 17
Просмотры: 8032

Блочное АВР на автоматах

Ну почему же так категорично "замена АВ в ВН не имеет смысла". Да еще как будто система запуск и глушения генератора влияет на коммутационный аппарат в системе переключения. Но да ладно, не будем уходить от темы. Если будет проще, когда представлена вся картина, то пусть это требуется для ...
Posetitel
04 дек 2023, 16:17
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Блочное АВР на автоматах
Ответы: 17
Просмотры: 8032

Блочное АВР на автоматах

К вопросу о "разбери сам и вставь ВН" или "напиши ТЗ и за тебя все сделают" привожу ответ от службы поддержки уже от ИЕКа: "В устройство АВР-1 STANDARD 63А KARAT IEK установка модульных выключателей нагрузки не предусмотрена. Данное устройство рассчитано на применение автома...
Posetitel
30 ноя 2023, 11:50
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Блочное АВР на автоматах
Ответы: 17
Просмотры: 8032

Блочное АВР на автоматах

с чего Вы решили, что сюда стекается такая информация?! ГУГЛ у всех один, что у Вас, тот же и у нас ... и магазины так же ... идите и спрашивайте. Я полагаю, что здесь собираются люди, которые погружены в тему электрики и электрического оборудования в частности, которые могли сталкиваться с похожей...
Posetitel
29 ноя 2023, 21:04
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Блочное АВР на автоматах
Ответы: 17
Просмотры: 8032

Блочное АВР на автоматах

Товарищи, еще разок, вопрос не в том, как сделать, заказать, написать ТЗ и т.д.
Вопрос довольно простой: есть ли готовое изделие, которое можно прийти в магазин и купить?
Posetitel
29 ноя 2023, 19:51
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Блочное АВР на автоматах
Ответы: 17
Просмотры: 8032

Блочное АВР на автоматах

Вот чтобы не заниматься сборкой, разборкой, заменой, а потом пристройкой автоматов, спрашиваю, может уже есть готовое изделие.
А куда использовать, так перед группой распределения по потребителям включить, у каждого абонента свой автомат будет, а АВР только обеспечивает питание всей группы
Posetitel
29 ноя 2023, 19:24
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Блочное АВР на автоматах
Ответы: 17
Просмотры: 8032

Блочное АВР на автоматах

Ну примерно об этом же я сообщением выше написал)
Хорошо, может тогда подскажете производителя и аппарат блочного АВР, но только с выключателями нагрузки (чтобы не отрабатывал при КЗ ниже аппарата)?
Posetitel
29 ноя 2023, 17:29
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Блочное АВР на автоматах
Ответы: 17
Просмотры: 8032

Блочное АВР на автоматах

т.е. теоретически, автомат основного ввода сработает, но напряжение на вводе не пропадет, т.к. авария была ниже, поэтому контроллер АВРа будет считать, что он работает на основном вводе и все у него нормально, переключения на резервный ввод не произойдет.
Posetitel
29 ноя 2023, 17:18
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Блочное АВР на автоматах
Ответы: 17
Просмотры: 8032

Блочное АВР на автоматах

Да, под видео есть ответы, но только на вопрос "а отключится ли автомат при КЗ". На мой вопрос, будет ли работать АВР ничего не сказано. К производителям обращался, но доверия их ответам нет, т.к. складывается ощущение, что там не понимают в чем проблема, что в нормальном АВР есть запрет н...
Posetitel
29 ноя 2023, 09:58
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Блочное АВР на автоматах
Ответы: 17
Просмотры: 8032

Блочное АВР на автоматах

Добрый день, коллеги! В настоящий момент набирают популярность блочные АВР, в которых используется 2 модульных автомата с моторным приводом между ними. Моторный привод переключает автоматы в зависимости от наличия напряжения на вводе каждого. Например АВР МСВ EKF PROxima, или вот тут даже был обзор ...