Найдено 3 результата

Перейти к расширенному поиску

Samovar
05 фев 2024, 20:50
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Управление из 4х мест схемами 6/+ 6/2
Ответы: 2
Просмотры: 3014

Управление из 4х мест схемами 6/+ 6/2

на данных схемах линии синего цвета обозначены не как подключение на N, а просто для удобства восприятия соединений. На N, конечно же, подключаются только лампы. А КЗ постоянно происходит потому, что замыкается цепь сама на себя при определенных положениях переклюков :biggrin: Наконец-то удалось сде...
Samovar
05 фев 2024, 16:12
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Управление из 4х мест схемами 6/+ 6/2
Ответы: 2
Просмотры: 3014

Управление из 4х мест схемами 6/+ 6/2

Здравствуйте. Могли бы вы более подробно объяснить про схему управления из четырех мест со схемой 6 и 6/2 (прикрепляю вложением). Пытаюсь провести по ней ток, но, при тесте переключений, постоянно упираюсь либо в КЗ, либо в обрыв передачи тока. Может быть не правильно понимаю механику выключателя 6/...
Samovar
17 дек 2023, 02:22
Форум: Автоматические выключатели и предохранители
Тема: Пусковые токи БП
Ответы: 1
Просмотры: 2716

Пусковые токи БП

В статье https://dzen.ru/a/XxBjNFZt4k9RMUyF?comment-request=1 приводится алгоритм оценки электромагнитного воздействия тока импульса на автомат и предлагается метод ввода поправочного коэффициента на импульсы, длительностью менее 5 мс. Каким образом был вычислен поправочный коэффициент, в статье не ...

Перейти к расширенному поиску