Нет, Вы ошиблись. Давайте по пунктам: 1. Забудьте про УЗО на 300мА. Это не для бытовых целей! Только на 30мА, не более!! 2. Сначала ставьте свой УЗМ, потом уже Дифы или УЗО. 3. Счётчик тут не при чём, делить шину PEN на PE и N можно в щитке на столбе, а именно (в вашем случае) после УЗМ.
65269 По чему нельзя нормально отвечать , или у вас молодежи на конкретные вопросы заведено отвечать всякой хренью ?! И где предыдущий оратор вычитал что не знаю как работает УЗО ?! Что за люди ?! Не горячитесь, Вы тоже не правы. По существу вопроса: Если Вы уверены, что на вводном СИПе никто никог...
Все обсуждающие не обратили внимание на главное: у хозяина была старая алюминиевая проводка. Соответственно, в квартиру тоже ввод слабый алюминиевый. Вы можете класть сколь угодно мощный кабель хоть на каждую розетку со своим автоматом , но Вы подумали об общей мощности? У Вас уже навскидку киловатт...