Найдено 2 результата

Перейти к расширенному поиску

АндрейУ
05 мар 2024, 18:33
Форум: Провода и кабели
Тема: Пусковой ток импульсных БП
Ответы: 6
Просмотры: 3237

Пусковой ток импульсных БП

То есть, если у меня в щите 6 БП XLG-240-H-A на 2,7А и 1 БП SDR-240-24 на 2,6А , то суммарный ток, на который я должен опираться 18,8А, сечение кабеля 2,5 квадрата? При этом суммарная максимальная мощность 1680Вт.
АндрейУ
05 мар 2024, 17:54
Форум: Провода и кабели
Тема: Пусковой ток импульсных БП
Ответы: 6
Просмотры: 3237

Пусковой ток импульсных БП

Добрый день. Подскажите, нужно ли учитывать импульс тока при включении импульсного БП в расчетах сечения кабеля? В ПУЭ куча таблиц на длительную нагрузку, но нет ничего про скачек тока при подачи питания на БП. К примеру БП Mean Well EDR-120-24 входной ток написано 2,6А, очевидно, что при мощности 1...