Найдено 11 результатов

Перейти к расширенному поиску

Kashmir
10 мар 2024, 11:55
Форум: Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)
Тема: Подключили "Ресанта спн-13500" входное напряжение стало показывать меньше, чем раньше
Ответы: 3
Просмотры: 3655

Подключили "Ресанта спн-13500" входное напряжение стало показывать меньше, чем раньше

65883 Здравствуйте форумчане, Подключили "РЕСАНТА СПН-13500" на гарантий без проверки в магазине ибо сказали не предусмотрено проверите когда поставите, ну мы и поставили, после установки стабилизатора под вечер вход начал показывать 140-160 раньше до установки ток показывал от 176-200 да...
Kashmir
10 мар 2024, 11:29
Форум: Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)
Тема: Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса
Ответы: 22
Просмотры: 6447

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

МБВ писал(а):Qr Bbpost
Kashmir писал(а):Qr Bbpost На насос в 500Вт этого хватит?

Хватит. Пусковой ток ДРЛ 7-9 А. Попробуйте нагрузить стабилизатор, может нагрузка съест гармоники, к которым он чувствителен, хотя бы лампочку.

Пусковой ток насоса по паспорту 15А.
Сделал 60 вольт лампочку через стаб, ничего не изменилось :(
Kashmir
10 мар 2024, 11:29
Форум: Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)
Тема: Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса
Ответы: 22
Просмотры: 6447

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

aleksey.RU писал(а):Qr Bbpost Частотник заземлён?

Заземлен частотник и стабилизатор.
В паспорте частотника указано, что заземление должно быть у ЧП свое, отличное от общего.
Но я так не смогу сделать.
Kashmir
10 мар 2024, 11:28
Форум: Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)
Тема: Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса
Ответы: 22
Просмотры: 6447

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

aleksey.RU писал(а):Qr Bbpost
Kashmir писал(а):Qr Bbpost Ноль у всех соединен

только в щите? Я имею ввиду, ЧП и стаб отдельными кабелями подключены?

Да, отдельными кабелями и они на разных фазах, как на картинке. Шина нулевая только одна на всех, к ней запитан стаб и ЧП.
Гармоники прут по нулю, выходит.
Kashmir
09 мар 2024, 23:44
Форум: Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)
Тема: Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса
Ответы: 22
Просмотры: 6447

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

aleksey.RU писал(а):Qr Bbpost Kashmir, вы бы набросали рисунок-схему, как они у вас подключены. От автоматов до потребителей

Схема очень проста, потребителей нет, автоматов нет, только вводный.
Ноль у всех соединен, на схеме забыл его обозначить.
Kashmir
08 мар 2024, 19:53
Форум: Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)
Тема: Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса
Ответы: 22
Просмотры: 6447

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

МБВ писал(а):Qr Bbpost Разнести их подальше и частотник включить через дроссель. У многих частотников дроссель в комплекте.

В комплекте нет, он у меня 220В, в продаже нашел только 3 фазные дросселя :(
А устройства типа Pilot Single или ИБП могут справиться с задачей?
Kashmir
08 мар 2024, 19:44
Форум: Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)
Тема: Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса
Ответы: 22
Просмотры: 6447

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

66213 Частотник гонит гармоники, которые считывает стабилизатор. Заземлить, одеть ферритовые колечки между, в стабилизаторе шунт напряжения зашунтировать пленочным конденсатором. Заземление присутствует, стабилизатор новый, если залезть снимут с гарантии, есть пломба. Это такой проблемный стаб у ме...
Kashmir
08 мар 2024, 19:42
Форум: Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)
Тема: Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса
Ответы: 22
Просмотры: 6447

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

TOPMO3 писал(а):Qr Bbpost
Kashmir писал(а):Qr Bbpost Что может такое быть, как устранить?
Устранить проблему, по причине которой, в питающей сети не стандартные 230 вольт, а 200 и ниже.

Как вы можете видеть входящее напряжение на стабилизаторе выше 200 вольт. Но на то и он стабилизатор, чтобы во время скачков срабатывать в деревенской сети
Kashmir
08 мар 2024, 18:44
Форум: Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)
Тема: Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса
Ответы: 22
Просмотры: 6447

Несовместимость стабилизатора и частотного преобразователя для насоса

Имеется 3-фазное питание, на фазе "А" стоит 'электромеханический стабилизатор Rucelf SDF. II-9000-L 9кВА. На фазе "B" запитан частотник Ermangizer ER-G-220-02-1,5 для насоса. Другие потребители отсутствуют. Фазы у устройств разные, но ноль один. Во время работы частотника начинае...

Перейти к расширенному поиску