Найдено 7 результатов

Перейти к расширенному поиску

upKyTcK
10 мар 2024, 17:20
Форум: Провода и кабели
Тема: Греется кабель
Ответы: 17
Просмотры: 3992

Греется кабель

66258 а это считается допустимым отклонением по ГОСТ Надо читать ГОСТ, там допуски указаны. 66258 диаметр 2,16 Крайнее левое деление нониуса обозначенное нулем указывает целые миллиметры (находится между делениями 2 и 3 мм.) Деление нониуса, которое совпадет с делением на основной шкале штангенцирк...
upKyTcK
10 мар 2024, 16:47
Форум: Провода и кабели
Тема: Греется кабель
Ответы: 17
Просмотры: 3992

Греется кабель

66257 Диаметр 2,16 Сечение 3,66 кв.мм. Если напряжение 220 и ТЭН на 3500 ватт (при напряжении 220, что тоже надо уточнять либо по маркировке либо по сопротивлению) то ток двух ТЭНов близок к 32 амперам т.е. приблизительно равен току, который может пропустить провод 3,66. Естественно он будет нагрев...
upKyTcK
10 мар 2024, 16:21
Форум: Провода и кабели
Тема: Греется кабель
Ответы: 17
Просмотры: 3992

Греется кабель

66230 Есть возможность померить только штангенциркулем, механическим Так измерьте диаметр. И выложите. 66230 точность не та будет я думаю Почему? Он не измеряет десятые доли миллиметра? Напряжение сети какое? 220? 230? 240? ТЭН точно на 3500 ватт? Ток измеряли? Или сопротивление? Вот фото если смож...
upKyTcK
10 мар 2024, 16:10
Форум: Провода и кабели
Тема: Греется кабель
Ответы: 17
Просмотры: 3992

Греется кабель

66250 Я бы волновался. Надо что-то делать. А вторая фаза не доступна? Есть возможность и 3 фазы протянуть, просто пытаюсь понять норма это или нет, если нет, то протяну ещё 3х4 либо сразу протяну 5х4 чтобы в будущем возможно поставлю сразу 1 водонагревательнь на 9 квт, по сути 380 никогда лишним не...
upKyTcK
10 мар 2024, 15:34
Форум: Провода и кабели
Тема: Греется кабель
Ответы: 17
Просмотры: 3992

Греется кабель

66230 или всё может быть "Всё всегда не так, как на самом деле". Не моё :biggrin: Сегодня замерил жилу, ту, что подходит к автоматам на 20, она ведь уже одна подходит и только в своей собственной изоляции без общей, на ней 55 градусов. При круглосуточной работе стоит беспокоиться или это ...
upKyTcK
09 мар 2024, 19:37
Форум: Провода и кабели
Тема: Греется кабель
Ответы: 17
Просмотры: 3992

Греется кабель

66229 40 градусов рабочая температура. Автоматы оставьте, напряжение может быть и 240в, тогда 32а и 16а не дадут работать. 3х4,0 мм. кв. это по написанному, а если померить по факту? По факту может быть 3х3,0, отсюда и нагрев. Спасибо за ответ! Есть возможность померить только штангенциркулем, меха...
upKyTcK
09 мар 2024, 18:52
Форум: Провода и кабели
Тема: Греется кабель
Ответы: 17
Просмотры: 3992

Греется кабель

Всем доброго времени суток! Имеется бассейн, с электроподогревом воды. Подогрев осуществляется через 2 водонагревателя по 3,5 квт, 220Вт. В водном щите автомат на 40 ампер, от него идёт медный кабель ВВГнг-LS 3х4, длина кабеля от щитка до тех помещения у бассейна примерно 30 метров (кабель идёт по п...