Найдено 4 результата

Перейти к расширенному поиску

Dimasss91
26 мар 2024, 19:14
Форум: Провода и кабели
Тема: Переход с 2.5 на 1.5
Ответы: 2
Просмотры: 3400

Переход с 2.5 на 1.5

66535 Можно ли так делать? Нет ... В защищаемой автоматом сети, могут быть применены провода любых сечений ... при этом автомат выбирается по проводу наименьшего сечения ( по допустимому, продолжительному, максимальному току для этого провода ). Или наоборот ... после автомата применяется провод, с...
Dimasss91
26 мар 2024, 17:18
Форум: Провода и кабели
Тема: Переход с 2.5 на 1.5
Ответы: 2
Просмотры: 3400

Переход с 2.5 на 1.5

А расскажите ка, на сколько реально такая схема.
Автомат 16Ам. С него веду кабель 2.5, довожу до распред. коробки. В распред. коробке переходу на 3 провода уже сечением 1.5, и на розетки.
Можно ли так делать?
Dimasss91
26 мар 2024, 07:11
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Планировка электрощита
Ответы: 2
Просмотры: 2712

Планировка электрощита

aleksey.RU писал(а):Qr Bbpost На розеточную сеть ставте автоматы с характеристикой "С"
Все УЗО и ДИФ тип "А"

Изучу этот вопрос. Спасибо.
Dimasss91
25 мар 2024, 23:52
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Планировка электрощита
Ответы: 2
Просмотры: 2712

Планировка электрощита

Доброго времени суток. Начну с того что я не являюсь электриком. Но всегда испытывал к этому интерес. Именно поэтому в своем доме решил сделать электрику сам. Проект готов. Дошло время до проектирования щитовой. Очень многое посмотрел на Ютубе, так же читал этот форум. Составил то что составил, и го...

Перейти к расширенному поиску