Найдено 8 результатов

Перейти к расширенному поиску

slimoffsky
12 апр 2024, 12:10
Форум: Проектирование внешнего электроснабжения
Тема: Как рассчитать правильно нагрузку?
Ответы: 15
Просмотры: 3834

Как рассчитать правильно нагрузку?

18 динамичных кВт на одну фазу вот это будет перекос. Ноль будет везде свой и этот мусор добьют диммеры. Ушли на полный LED, выбросили аналоговые диммеры, сделали жирный ноль и землю и наступил покой при ровном трёхфазного потреблении У нас художник по свету (60+) своего видения человек, никого не ...
slimoffsky
12 апр 2024, 06:01
Форум: Проектирование внешнего электроснабжения
Тема: Как рассчитать правильно нагрузку?
Ответы: 15
Просмотры: 3834

Как рассчитать правильно нагрузку?

66710 Весь аппарат цифровой и будет соединятся сигнальными XLR кабелями, могут быть перекосы по фазам, чего очень не рекомендуется. Не могут. Сейчас юзаю 36 автоматов на 10А (по 12 групп на фазу) это свет по витой паре с компа и хлр аналог со сплитеров. Так же на 3-х фазах 4 четырехкиловатных усили...
slimoffsky
11 апр 2024, 11:36
Форум: Проектирование внешнего электроснабжения
Тема: Как рассчитать правильно нагрузку?
Ответы: 15
Просмотры: 3834

Как рассчитать правильно нагрузку?

slimoffsky , читать умеете? 66700 В каждом щитке шинная система, к которой проводом ПВ-1 сечением 2,5 подключаются смонтированные на щитке розетки. Мысль понятна и она обдумывается. Как всегда на Руси проблема одна, денег нет, а со своего кармана кто захочет платить? Вот думал сэкономить может полу...
slimoffsky
11 апр 2024, 10:56
Форум: Проектирование внешнего электроснабжения
Тема: Как рассчитать правильно нагрузку?
Ответы: 15
Просмотры: 3834

Как рассчитать правильно нагрузку?

66705 Проводом 4 квадрата ведем на оба плеча. Вам, выше уже написали ... ну и я вложу. 1C.jpg 4 мм.кв. для 9кВт - " маловато будет "(с) А чем связано, использование только одной фазы? Ну 9 Кв, я с запасом посчитал, в пике конечно аппарат никогда работать не будет. Меня больше волнует вопр...
slimoffsky
11 апр 2024, 10:52
Форум: Проектирование внешнего электроснабжения
Тема: Как рассчитать правильно нагрузку?
Ответы: 15
Просмотры: 3834

Как рассчитать правильно нагрузку?

66705 Проводом 4 квадрата ведем на оба плеча. Вам, выше уже написали ... ну и я вложу. 1C.jpg 4 мм.кв. для 9кВт - " маловато будет "(с) А чем связано, использование только одной фазы? Весь аппарат цифровой и будет соединятся сигнальными XLR кабелями, могут быть перекосы по фазам, чего оче...
slimoffsky
11 апр 2024, 10:15
Форум: Проектирование внешнего электроснабжения
Тема: Как рассчитать правильно нагрузку?
Ответы: 15
Просмотры: 3834

Как рассчитать правильно нагрузку?

66699 Это личная инициатива и просто мне нужно подтверждение моей теории о том как всё это подключить. Ну так выкладывайте свою теорию ... попробуем внести коррективы. Вам же, на месте, виднее что куда. От вилки 63А берем 1 фазу. Потом разветвителем наподобие такого https://www.electro-mpo.ru/uploa...
slimoffsky
11 апр 2024, 09:11
Форум: Проектирование внешнего электроснабжения
Тема: Как рассчитать правильно нагрузку?
Ответы: 15
Просмотры: 3834

Как рассчитать правильно нагрузку?

66697 закажите проект у квалифицированного проектировщика хотя бы на одном листочке, заплатите ему три рубля. всё сэкономить хотите мало вам пожаров? :mad: Это все конечно понятно, кто бы дал еще денег. Это личная инициатива и просто мне нужно подтверждение моей теории о том как всё это подключить.
slimoffsky
11 апр 2024, 08:35
Форум: Проектирование внешнего электроснабжения
Тема: Как рассчитать правильно нагрузку?
Ответы: 15
Просмотры: 3834

Как рассчитать правильно нагрузку?

Добрый день всем. Есть уличная сцена, план нарисованный. Возникла дилемма подключения 18 кВт на одну фазу. Акустические системы активные, с каждой АС выходит по вилке 16 А. Как грамотно рассчитать разводку питания по данной моей живописи. Помогите пожалуйста рассчитать сечение кабеля и нужных разъем...

Перейти к расширенному поиску