kds_dmitry
16 май 2024, 14:57
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Дом 1905 года. Ревизиция щитка и заземление в воздухе
Ответы: 7
Просмотры: 3199

Дом 1905 года. Ревизиция щитка и заземление в воздухе

67076 Фаза - земля 140В Ноль земля 80В Так какой смысл от этих измерений ... у Вас же земля в воздухе ... к ней подключены фильтра нескольких оборудований ( параллельно ). 67076 Земля и я ( мультиметр 1 зажал пальцем, второй на землю) 30 В Ваше тело + дом = какое сопротивление? Не понял вопроса. Ти...
kds_dmitry
16 май 2024, 12:49
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Дом 1905 года. Ревизиция щитка и заземление в воздухе
Ответы: 7
Просмотры: 3199

Дом 1905 года. Ревизиция щитка и заземление в воздухе

67072 Верно соображаете ... Спасибо за первый комментарий к моему посту! 67072 kds_dmitry писал(а): Источник цитаты 3. Заземление. Разобрать шину заземления тк она висит в воздухе. Тут непонятно надо ли из розеток землю убирать?? Заземление, бывшим жильцом собрано на перспективу "до момента пр...
kds_dmitry
16 май 2024, 10:56
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Дом 1905 года. Ревизиция щитка и заземление в воздухе
Ответы: 7
Просмотры: 3199

Дом 1905 года. Ревизиция щитка и заземление в воздухе

Добрый день. До недавнего времени был с электричеством на Вы. Переехали в квартиру дома 1905 года постройки и пришлось перечитать тонны литературы чтобы разобраться в проблеме. Проблема : хочу разобраться с заземлением и модернизировать щиток для безопасности. Предпосылки: посудомойка пробила на кор...