Найдено 10 результатов

Перейти к расширенному поиску

eJake
13 дек 2015, 12:59
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15 кВт
Ответы: 306
Просмотры: 54294

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

4991 Убрал ВУ вообще Не убрали. Щит на столбе ВУ. На столбе ЩУ. Я хотел делать от столба на фасад дома СИПом, дальше вешать ВУ, в нем перекидной рубильник и бальше уже NYMом в ГРЩ 4992 2. Верно ли расположил перекидной рубильник до РН и перед вводными автоматом и УЗО? Верно Хотя подождите. Зачем до...
eJake
13 дек 2015, 10:54
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15 кВт
Ответы: 306
Просмотры: 54294

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

5031 Может быть я чего то не допонял: на линию "баня" у вас нет узо? И два общих автомата на одинаковый ток и тип, в чем прикол? Баня будет стоять отдельно, в ней будет свой щиток. Нафига УЗО для бани делать в ГРЩ...) 5031 3. Может лучше не повторяться с релле напряжением, а поставить рел...
eJake
12 дек 2015, 11:43
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15 кВт
Ответы: 306
Просмотры: 54294

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Теперь вопросы: 1. Верно ли я расположил розетку относительно устройств защиты? 2. Верно ли расположил перекидной рубильник до РН и перед вводными автоматом и УЗО? 3. В гараже будет отдельный щиток с РН 3фазным для защиты 3фазных потребителей, если одна фаза вырубится однофазным РН в ГРЩ. Можно так ...
eJake
12 дек 2015, 11:39
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15 кВт
Ответы: 306
Просмотры: 54294

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

:mad: Вот, поправил по Вашим замечаниям. Кроме этого: 1. Убрал ВУ вообще, перекидной рубильник разместил в ГРЩ. 2. На группе 15 (бойлерная, стиральная машина) заменил NYM 3x4 на NYM 3x2.5 и QF с В20 на В16 3. На группе 8 (кухня, электродуховка) сечение 4мм оставил, но индивидуальное УЗО убрал. Общег...
eJake
10 дек 2015, 19:20
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15 кВт
Ответы: 306
Просмотры: 54294

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

eJake , Пока что мы ждем ответа от Вас - мощность потребителей. (мне интересно варка+духовка) Варки не будет, только духовка я же написал а она в приложенной таблице - 16А/3,5кВт. eJake , И Вас ИТОГО: не вызывает никаких смущений?!!! Итого расчитано на максимум, которого никогда не будет. Расчет вы...
eJake
10 дек 2015, 18:24
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15 кВт
Ответы: 306
Просмотры: 54294

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Ох ничего себе, за сутки сколько текста, даже чуть до мордобоя дело не дошло) никуда я не слился, просто на работе инета нет, захожу тока по вечерам из дома)))) Группы 1,3,11,17 УЗО верните 25А, светом вы его не перегрузите, если конечно у вас освещение не больше 5 кВт. Ок, 25/30 верну, тем более он...
eJake
09 дек 2015, 17:30
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15 кВт
Ответы: 306
Просмотры: 54294

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Rokoal писал(а):Что означают порядковые номера в таблице слева?

Это номера линий из проекта, для удобства. Вот, посмотрите, по вашим замечаниям поднял номинал узо, плюс сделал двойную дифзащиту детской и мокрых мест. Также добавил сечение кабелей отходящих линий
eJake
08 дек 2015, 21:41
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15 кВт
Ответы: 306
Просмотры: 54294

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт

Вот пожалуйста, более читаемая блок-схема ГРЩ и остального (без N и PE). Прошу покритиковать) про то, что номинал тока групповых узо на розетки маловат, я понял. Брать 40а/30? А остальное? На насосную станцию (артезианская скважина планируется) может автомат С поставить, т. к. пусковые токи значител...
eJake
07 дек 2015, 16:39
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15 кВт
Ответы: 306
Просмотры: 54294

Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15 кВт

Всем здравствуйте. Прошу оценить схему энергоснабжения дома. Дом двухэтажный, из газобетона, 140 кв. м. На столбе через дорогу размещен ЩУ, в котором находится счетчик Меркурий 231 и перед ним автомат С25. Прошу любой критики, и привожу свои вопросы, которые возникли при проектировании: 1. Размеры щ...

Перейти к расширенному поиску