Lukich
14 дек 2015, 12:27
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: УЗО для оборудования бассейна
Ответы: 8
Просмотры: 8620

УЗО для оборудования бассейна

5052 Но на одном сайте прочитал, что УЗО отключается в диапазоне от 50 до 100% от указанного, т.е. от 5 до 10 мА Врет сайт. Сколько испытывал, УЗО с уставкой 30 мА срабатывает в диапазоне 22 - 25 - 28 - 30 мА. Выделенные чаще. Получается, если учитывать диапазон срабатывания УЗО 50-100%, то УЗО с у...
Lukich
14 дек 2015, 08:52
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: УЗО для оборудования бассейна
Ответы: 8
Просмотры: 8620

УЗО для оборудования бассейна

5046 tupos , спасибо за ответ! А не будет ложных срабатываний? В ПУЭ написано про 0,4мА на 1А нагрузки и 0,01 на 1м погонный. Посчитал, что при суммарном токе нагрузки (примерно 17А), расчетный ток отключения будет 17*0,4 = 7мА. Но на одном сайте прочитал, что УЗО отключается в диапазоне от 50 до 1...
Lukich
13 дек 2015, 12:39
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: УЗО для оборудования бассейна
Ответы: 8
Просмотры: 8620

УЗО для оборудования бассейна

tupos, спасибо за ответ!
А не будет ложных срабатываний?
Lukich
13 дек 2015, 12:19
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: УЗО для оборудования бассейна
Ответы: 8
Просмотры: 8620

УЗО для оборудования бассейна

Уважаемые форумчане, подскажите, с какими токами утечки поставить УЗО для оборудования бассейна. Имеется насос противотока 2,2кВ (220В), насос фильтра 600 Вт (220В) и две лампы на 300 Вт с понижающим трансформатором.