Найдено 9 результатов

Перейти к расширенному поиску

batagay
21 янв 2016, 21:06
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Причины отключения УЗО и ВДТ
Ответы: 98
Просмотры: 10748

Не понимаю!!!

Щиток поэтажный. В квартиру уходят кабеля разных групп. На одной из групп и сидит этот диф. Кабель один от него отходит в квартиру.
batagay
21 янв 2016, 21:00
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Причины отключения УЗО и ВДТ
Ответы: 98
Просмотры: 10748

Не понимаю!!!

От дифа одна, далее наверно от распредки на розетки. Но распредок не нашел, фонит везде.
batagay
21 янв 2016, 20:46
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Причины отключения УЗО и ВДТ
Ответы: 98
Просмотры: 10748

Не понимаю!!!

Нагрузки нет, розеток нет. Наверное некачественный предыдущий монтаж (субподрядчиков). Или где то в квартире уже в распайке зануление сделали.
batagay
21 янв 2016, 20:39
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Причины отключения УЗО и ВДТ
Ответы: 98
Просмотры: 10748

Не понимаю!!!

Обязательно вышлю на этой неделе
batagay
21 янв 2016, 20:36
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Причины отключения УЗО и ВДТ
Ответы: 98
Просмотры: 10748

Не понимаю!!!

Кабель отследили только до входа в квартиру, дальше неизвестно. Прозвонка ничего не показала.
batagay
21 янв 2016, 20:28
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Причины отключения УЗО и ВДТ
Ответы: 98
Просмотры: 10748

Не понимаю!!!

Уважаемые. Все осмотрено. Кабель этой розеточной группы уходит в квартиру от щитка без разрывов и соеденений на розетки. Так что после дифа только в квартиру. И ноль мы отбросили в щитке, а не в розетке. Все розетки этой группы сняты концы на виду.
batagay
21 янв 2016, 20:09
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Причины отключения УЗО и ВДТ
Ответы: 98
Просмотры: 10748

Не понимаю!!!

Фотки нет. Кабель трехжильный. Диф подключен правильно. Нет перемычек ни каких!!!!!!!!!!!! Через диф проходят фаза и ноль, заземляющий провод отсоеденили от ГЗШ, т.к. срабатывает диф. Откинули заземление диф взвелся. Как еще объяснить?
batagay
21 янв 2016, 19:52
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Причины отключения УЗО и ВДТ
Ответы: 98
Просмотры: 10748

Не понимаю!!!

Линия одна, диф один, расключка правильная. Заземляющий провод этой группы отключен от клеммы зазамления в щите, подсоеденяешь срабатывает диф.
batagay
21 янв 2016, 19:40
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Причины отключения УЗО и ВДТ
Ответы: 98
Просмотры: 10748

Причины отключения УЗО и ВДТ

Вопрос такой. Розеточная группа(кабель с заземляющим проводом от щитка) защищена дифавтоматом, но... ноль пришлось откинуть т.к. диф сразу выбивает только коснешься заземляющей шиной заземляющим проводом этой розеточной группой. Что может быть? Спасибо

Перейти к расширенному поиску