Найдено 5 результатов

Перейти к расширенному поиску

IL2
05 фев 2016, 17:46
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ
Ответы: 22
Просмотры: 22901

Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ

Уважаемый Tupos, в продолжение моего вопроса и темы про ввод РУ-0,4 кВ и PEN проводник приходящую на изолированную шину этого РУ. Прошу прокомментировать еще фото - это распредшкаф, который запитан от РУ-0,4 кВ, фото которого на предыдущей странице. Здесь мы видим разделение PEN проводника на PE и N...
IL2
04 фев 2016, 11:38
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ
Ответы: 22
Просмотры: 22901

Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ

Если хотим получить систему TN-S, то PEN-проводник с транса заводится на шину PE РУ-0,4 кВ, там делается перемычка на N (он на изоляторах в этом случае). Тогда отходящие линии уже будут 5-ти жильными. Если TN-C-S организовываем, то получается PEN-проводник с транса приходит на PEN-шину (на изолятора...
IL2
03 фев 2016, 17:14
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ
Ответы: 22
Просмотры: 22901

Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ

И еще идет в мою пользу окончание пункта ПУЭ 1.7.134 "Не требуется изолировать шину PEN сборных шин низковольтных комплектных устройств." Или я все же в чем-то не прав?
IL2
03 фев 2016, 16:54
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ
Ответы: 22
Просмотры: 22901

Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ

Но почему тогда во всех ВРУ обычно приходит PEN жила питающего кабеля на шину (Pe), которая непосредственно соприкосается с корпусом шкафа, который в свою очередь заземлен. Затем делается перемычка между PE и N (она на изоляторах). А здесь( на фото) наоборот приходит на шину на изоляторах? Тогда как...
IL2
03 фев 2016, 11:47
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ
Ответы: 22
Просмотры: 22901

Подключение шины PEN после трансформатора в РУ-0,4 кВ

Непонятно, из каких соображение PEN шина (проводник) должна приходить на PEN в РУ-0,4 кВ на шину на изоляторах. Ведь на изоляторах обычно - ноль. А согласно ПУЭ п. 1.7.135 "... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника." Прошу пом...