Найдено 49 результатов

Перейти к расширенному поиску

DaaN
13 сен 2017, 22:19
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Векторная диаграмма токов и напряжений. Прошу помощи.
Ответы: 17
Просмотры: 4529

Векторная диаграмма токов и напряжений. Прошу помощи.

Ну как меняется мощность, так меняется и косинус фи. И там где ВД с включением движков - это 4 АД дренажных насосов. Есть еще глубинные и нагнетательные (пожарные). Думаю при их потреблении косинус и уменьшился бы. А эти 4 АД компенсируются линией... Ну нету там КУ. Сам облазил. Даже законсервирован...
DaaN
13 сен 2017, 21:24
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Векторная диаграмма токов и напряжений. Прошу помощи.
Ответы: 17
Просмотры: 4529

Векторная диаграмма токов и напряжений. Прошу помощи.

Данные я писал линии, можно посчитать.
А так: емкость кабеля 70-ки 0,28 мкФ/км, и зарядный ток 0,53 А/км (справочные данные).
Сам расчет когда вел получил: 2,56*10^-7 Ф/м. Почти совпало.
А вас что смутило-то?
Что КЛ может генерировать реактивную энергию?
DaaN
13 сен 2017, 20:24
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Векторная диаграмма токов и напряжений. Прошу помощи.
Ответы: 17
Просмотры: 4529

Векторная диаграмма токов и напряжений. Прошу помощи.

В общем так: Действительно конденсатором является линия 10 кВ. Генерация ~ 24 кВАр на ХХ линии. Самая первая ВД в этой теме, это ВД с включенным одним АД. Один АД всегда на водозаборе включен. Дальше ВД выкладываю, для наглядности: 1). ВД где включен 1 АД: Счетчик № 1107170485 рп-2 ввод 2 (включение...
DaaN
11 сен 2017, 22:16
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Векторная диаграмма токов и напряжений. Прошу помощи.
Ответы: 17
Просмотры: 4529

Векторная диаграмма токов и напряжений. Прошу помощи.

Как там было в одном известном фильме: "Я хочу сыграть с Вами в одну игру..." :-) Вот такие дела теперь: Включены 2 АД: Счетчик № 1107170485 рп-2 (2 ад).jpg Включены 4 АД: Счетчик № 1107170485 рп-2 (4 ад).jpg Отключение всех АД: Счетчик № 1107170485 рп-2 (ад отключены).jpg Почему?:-) КУ по...
DaaN
11 сен 2017, 21:00
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Прошу совета
Ответы: 13
Просмотры: 3052

Прошу совета

Да!
Управлять не двигателем, а клапанами на трубах подачи воды.
DaaN
11 сен 2017, 20:58
Форум: Диалоги обо всем
Тема: ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!!!
Ответы: 15
Просмотры: 2529

ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!!!

ПАВ писал(а):Не пугайте человека своими теориями, он не электрик, ему это не надо.
С каких это пор в квартиру не должны заходить металлические трубы??? Что за чушь?

У elalex подход основательный. Не видно разве только что молниеотвода...
Начинает про щиток, заканчивает переделкой всей водосистемы :biggrin:
DaaN
11 сен 2017, 20:38
Форум: Освещение и источники света
Тема: Проблемы промышленного светодиодного освещения
Ответы: 7
Просмотры: 2255

Проблемы промышленного светодиодного освещения

В статье картинка прикреплена прибора мониторинга, хотя говорится о кратковременном явлении проблемы. Для таких целей нужно АСКУЭ, с мониторами сети. А это в районе 250 000 рублей крутится за 1 прибор. Как доказать зам. дира по финансам что нам надо купить хотя бы на главные фидера освещения по тако...
DaaN
10 сен 2017, 23:21
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Векторная диаграмма токов и напряжений. Прошу помощи.
Ответы: 17
Просмотры: 4529

Векторная диаграмма токов и напряжений. Прошу помощи.

1.Зачем вообще упоминать то, за что не отвечаете? 2.Я электрик давнего обучения, со счетчиками с диаграммами дела не имел. Как я понял проблему - счетчики показывают разный характер нагрузки при переключениях питания. Естественно, такого быть не должно. Первая мысль - учет происходит неправильно, ч...
DaaN
10 сен 2017, 21:37
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Векторная диаграмма токов и напряжений. Прошу помощи.
Ответы: 17
Просмотры: 4529

Векторная диаграмма токов и напряжений. Прошу помощи.

36523 1.Интересная манера - спешить озадачить других, не разузнав все возможное самому. 2.Наберите поиск "синхронные двигатели в погружных насосах". Найдете, например, такое: https://www.ksb.com/ksb-by/News/Press-Archive/2016-pressearchiv/upa-with-synchronous-motors/1052394/ Водозабор не ...
DaaN
10 сен 2017, 20:37
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Векторная диаграмма токов и напряжений. Прошу помощи.
Ответы: 17
Просмотры: 4529

Векторная диаграмма токов и напряжений. Прошу помощи.

36520 У вас на 1 вводе есть своя реактивка. На 2 вводе есть своя реактивка Когда вы включаете секционник и отключаете 1 ввод то посчитайте какая у вас буде суммарная реактивка Вот это, извините не понял. СНТ (дачи) не моя зона ответственности. Реактивку СНТ я вижу только на ВД, Она больше чем на вт...
DaaN
10 сен 2017, 12:21
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Векторная диаграмма токов и напряжений. Прошу помощи.
Ответы: 17
Просмотры: 4529

Векторная диаграмма токов и напряжений. Прошу помощи.

Здравствуйте уважаемые коллеги! Прошу помощи разобраться со следующей ситуацией: Вот схематичное изображение расположения приборов учета (ПУ) на РП-2 (распределительный пункт № 2): ОС (наброски РП-2).jpg От ввода № 1 питается СНТ (дачный поселок). ВД на 1 вводе (1 квадрант, все как положено): Счетчи...
DaaN
14 июн 2016, 20:40
Форум: Вопросы-ответы по нормативным документам (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭУ, ИПИСЗ, ГОСТы и т.п.)
Тема: "ПБ ОПО, на которых используются ПС"
Ответы: 2
Просмотры: 2179

"ПБ ОПО, на которых используются ПС"

Полезный документ, но пункт 4 подпункт в). Если у меня есть таль с электродвижком управляемая с пульта. Это же ручное управление?
Хотя в 3-ем пункте, подпункте з) указаны четко электрические тали.
DaaN
16 май 2016, 20:00
Форум: Измерения и испытания выше 1000 (В)
Тема: Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением
Ответы: 16
Просмотры: 10444

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Я б посмотрел в глаза Вашего Руководителя,когда Вы придете к нему со сметой о замене нцати километров кабеля и установке,кучи муфт,со всеми вытекающими фин.последствиями. А инспектора тоже люди и хотят кушать(если Вы понимаете,о чем я? :wink: ) Там где работаю, первая особая категория электроснабже...
DaaN
15 май 2016, 11:18
Форум: Измерения и испытания выше 1000 (В)
Тема: Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением
Ответы: 16
Просмотры: 10444

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

10247 Если на кабеле столько муфт,да еще наверно заливных,зачем его вообще качать таким напряжением 23-27кВ? Нехай себе лежит. А от того что вы следуете графику проф.испытаний и каждый раз вешаете на него лишнюю муфту,ну хз,кому лучше и легче становится...я думаю ни Вам,ни энергетику, ни кабелю) Но...
DaaN
15 май 2016, 11:14
Форум: Измерения и испытания выше 1000 (В)
Тема: Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением
Ответы: 16
Просмотры: 10444

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Александр , 29.2. П, К, М. Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением 29.2.1. Испытательные напряжения, длительность испытаний, токи утечки и их асимметрия Испытательное напряжение принимается в соответствии с табл. 29.1. Разрешается техническому руководителю энергопредприятия в...
DaaN
13 май 2016, 23:39
Форум: Вопросы-ответы по нормативным документам (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭУ, ИПИСЗ, ГОСТы и т.п.)
Тема: Ростехнадзор и отчет по ППР
Ответы: 0
Просмотры: 2012

Ростехнадзор и отчет по ППР

Всем здравствуйте! Сегодня на работе (от энергетика с другой фирмы) услышал что было когда-то письмо или приказ от РТН о необходимости раз в три года им предоставлять отчеты о проведении ППР (точнее испытаний согласно ПТЭЭП). В общем не могу найти такое письмо (приказ). Помогите найти пожалуйста, ес...
DaaN
17 апр 2016, 11:05
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Вынос приборов учёта на лестничную площадку (обсуждаем)
Ответы: 5
Просмотры: 9758

Приборы учёта электроэнергии в квартирах

Пункт 7.1.63 ПУЭ. На основании него просимся в квартиру и проверяем наличие щитков. Так же при проверке щитка учитываем пункты главы 1.5 ПУЭ. ВСН 59-88 пункт 14.8. Но ВСН 59-88 не действуют, заменены на СП 31-110-2003. В СП 31-110-2003 пункт 16.8. Просим документ где место установки согласовано. Так...
DaaN
01 апр 2016, 13:45
Форум: Видеоролики по электрике и про электриков
Тема: Аварии
Ответы: 50
Просмотры: 22192

Аварии

А какую можно схему-то придумать чтобы была необходимость сначала ШР отключать? PS. Мне такой схемы не придумать, извините. Всегда отключается ЛР, а потом ШР. А на видео, у них в бланке идет отключение ШР. По мне так это и есть основная причина аварии. Отключали бы они сначала ЛР, пусть и под нагруз...
DaaN
31 мар 2016, 19:56
Форум: Видеоролики по электрике и про электриков
Тема: Аварии
Ответы: 50
Просмотры: 22192

Аварии

А в каких вообще случаях обусловлено отключение сначала ШР? И чем может быть обусловлено?

Перейти к расширенному поиску