Ну как меняется мощность, так меняется и косинус фи. И там где ВД с включением движков - это 4 АД дренажных насосов. Есть еще глубинные и нагнетательные (пожарные). Думаю при их потреблении косинус и уменьшился бы. А эти 4 АД компенсируются линией... Ну нету там КУ. Сам облазил. Даже законсервирован...
Данные я писал линии, можно посчитать. А так: емкость кабеля 70-ки 0,28 мкФ/км, и зарядный ток 0,53 А/км (справочные данные). Сам расчет когда вел получил: 2,56*10^-7 Ф/м. Почти совпало. А вас что смутило-то? Что КЛ может генерировать реактивную энергию?
В общем так: Действительно конденсатором является линия 10 кВ. Генерация ~ 24 кВАр на ХХ линии. Самая первая ВД в этой теме, это ВД с включенным одним АД. Один АД всегда на водозаборе включен. Дальше ВД выкладываю, для наглядности: 1). ВД где включен 1 АД: Счетчик № 1107170485 рп-2 ввод 2 (включение...
Как там было в одном известном фильме: "Я хочу сыграть с Вами в одну игру..." :-) Вот такие дела теперь: Включены 2 АД: Счетчик № 1107170485 рп-2 (2 ад).jpg Включены 4 АД: Счетчик № 1107170485 рп-2 (4 ад).jpg Отключение всех АД: Счетчик № 1107170485 рп-2 (ад отключены).jpg Почему?:-) КУ по...
ПАВ писал(а):Не пугайте человека своими теориями, он не электрик, ему это не надо. С каких это пор в квартиру не должны заходить металлические трубы??? Что за чушь?
У elalex подход основательный. Не видно разве только что молниеотвода... Начинает про щиток, заканчивает переделкой всей водосистемы
В статье картинка прикреплена прибора мониторинга, хотя говорится о кратковременном явлении проблемы. Для таких целей нужно АСКУЭ, с мониторами сети. А это в районе 250 000 рублей крутится за 1 прибор. Как доказать зам. дира по финансам что нам надо купить хотя бы на главные фидера освещения по тако...
1.Зачем вообще упоминать то, за что не отвечаете? 2.Я электрик давнего обучения, со счетчиками с диаграммами дела не имел. Как я понял проблему - счетчики показывают разный характер нагрузки при переключениях питания. Естественно, такого быть не должно. Первая мысль - учет происходит неправильно, ч...
36520 У вас на 1 вводе есть своя реактивка. На 2 вводе есть своя реактивка Когда вы включаете секционник и отключаете 1 ввод то посчитайте какая у вас буде суммарная реактивка Вот это, извините не понял. СНТ (дачи) не моя зона ответственности. Реактивку СНТ я вижу только на ВД, Она больше чем на вт...
Здравствуйте уважаемые коллеги! Прошу помощи разобраться со следующей ситуацией: Вот схематичное изображение расположения приборов учета (ПУ) на РП-2 (распределительный пункт № 2): ОС (наброски РП-2).jpg От ввода № 1 питается СНТ (дачный поселок). ВД на 1 вводе (1 квадрант, все как положено): Счетчи...
Полезный документ, но пункт 4 подпункт в). Если у меня есть таль с электродвижком управляемая с пульта. Это же ручное управление? Хотя в 3-ем пункте, подпункте з) указаны четко электрические тали.
Я б посмотрел в глаза Вашего Руководителя,когда Вы придете к нему со сметой о замене нцати километров кабеля и установке,кучи муфт,со всеми вытекающими фин.последствиями. А инспектора тоже люди и хотят кушать(если Вы понимаете,о чем я? :wink: ) Там где работаю, первая особая категория электроснабже...
10247 Если на кабеле столько муфт,да еще наверно заливных,зачем его вообще качать таким напряжением 23-27кВ? Нехай себе лежит. А от того что вы следуете графику проф.испытаний и каждый раз вешаете на него лишнюю муфту,ну хз,кому лучше и легче становится...я думаю ни Вам,ни энергетику, ни кабелю) Но...
Александр , 29.2. П, К, М. Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением 29.2.1. Испытательные напряжения, длительность испытаний, токи утечки и их асимметрия Испытательное напряжение принимается в соответствии с табл. 29.1. Разрешается техническому руководителю энергопредприятия в...
Всем здравствуйте! Сегодня на работе (от энергетика с другой фирмы) услышал что было когда-то письмо или приказ от РТН о необходимости раз в три года им предоставлять отчеты о проведении ППР (точнее испытаний согласно ПТЭЭП). В общем не могу найти такое письмо (приказ). Помогите найти пожалуйста, ес...
Пункт 7.1.63 ПУЭ. На основании него просимся в квартиру и проверяем наличие щитков. Так же при проверке щитка учитываем пункты главы 1.5 ПУЭ. ВСН 59-88 пункт 14.8. Но ВСН 59-88 не действуют, заменены на СП 31-110-2003. В СП 31-110-2003 пункт 16.8. Просим документ где место установки согласовано. Так...
А какую можно схему-то придумать чтобы была необходимость сначала ШР отключать? PS. Мне такой схемы не придумать, извините. Всегда отключается ЛР, а потом ШР. А на видео, у них в бланке идет отключение ШР. По мне так это и есть основная причина аварии. Отключали бы они сначала ЛР, пусть и под нагруз...