Найдено 4 результата

Перейти к расширенному поиску

upersiyantsev
26 мар 2016, 08:00
Форум: Провода и кабели
Тема: Помощь в выборе сечения проводов и кабелей
Ответы: 68
Просмотры: 10197

тепловая завеса

завеса потребляет 28 ампер завеса подключается на одну фазу собираюсь использовать кабель КВВГ 10 х2,5 думаю что тут грубой ошибки не будет по 4 провода на фазу и ноль 2 заземление
upersiyantsev
26 фев 2016, 21:19
Форум: Освещение и источники света
Тема: Установка светильника на пожарной лестнице
Ответы: 9
Просмотры: 2919

Установка светильника на пожарной лестнице

спасибо за советы по технологии крепления злосчастного светильника.Сейчас меня больше интересуют проблемы безопасности.Мою лестницу надо однозначно качественно заземлить . Причём местные специалисты допускают возможность обрыва контура заземления . Тогда ладно можно наверное заземлить лестницу двумя...
upersiyantsev
23 фев 2016, 18:56
Форум: Освещение и источники света
Тема: Установка светильника на пожарной лестнице
Ответы: 9
Просмотры: 2919

Установка светильника

Стена здания отделана стальным сайдингом. Короче везде вокруг металл.Убедили что вешать на лестницу- небезопасное решение.Даже с УЗО.Вдруг оно не сработает.По -хорошему надо воспользоваться изоляторами? А если услышите что к этой лестнице неопознанная фирма прикрепила кондиционер с питанием 220? Бол...
upersiyantsev
23 фев 2016, 11:21
Форум: Освещение и источники света
Тема: Установка светильника на пожарной лестнице
Ответы: 9
Просмотры: 2919

Установка светильника на пожарной лестнице

Уважаемые специалисты , вопрос: можно ли закрепить на стальной пожарной лестнице светодиодный светильник 64 ватта? Крепление на болтах.Включение -фотореле.

Перейти к расширенному поиску