Ладно, накидаю конкретных замечаний и предложений по тому, что есть.
1.Рисуйте схему в 1-линейном исполнении, чтобы было меньше линий.
2.Вводной автомат в каком состоянии - поставлен, нет? Судя по ТУ, должен быть на 25А, но нужно произвести измерения петли фаза-ноль на входных клеммах УЗО в доме, посчитать ток КЗ и выбрать защитную характеристику автомата.
3.В уличном щите предполагалось УЗО - нужно оно или нет, зависит от типа системы заземления и места установки заземляющего устройства.
4.В щите дома никакого вводного автомата.
5.В щите дома все УЗО побольше (63А), электромагнитные типа А.
6.Номиналы и защитные характеристики автоматов определятся только после прокладки кабелей и определения токов КЗ в самых дальних точках.
7.УЗО 10мА в схеме лишние.
8.На духовку 2,5кВт достаточно и ВВГ 3х2,5.
9.Кабель на розетки 2,5кв.мм. 1)Зачем? 2)Соединение розеток будет лучевое или шлейфовое?
3)Кто будет делать монтаж? 3)Монтажник знает о проблеме последовательного соединения заземлений розеток?