У электриков есть понятие допустимые отклонения питающего напряжения для каждого электроприемника. Скажем, по стандарту - это +-10%, но у телевизоров и другой электроники это может быть гораздо шире: от 140В до 250В. У моторов при пуске не ниже 85% номинального.
vahahanter писал(а):Источник цитаты квартира питание то счетчика 6метров провод ввг 2*2,5 подводящую линию к ТП надо новую под данные потребители с небольшим запасом
Что-то все смешано у Вас в кучу.
1.Вы собираетесь питать мастерскую от квартиры?
2.Кабель ВВГ 2х2,5 пропускает не более 5кВт.
3.Что за новая линия с ТП?
4.Мощности поскладывайте сами, достаточно лишь самые большие.
Как предполагаете?
Впечатление, что Вы хотите запитать большого потребителя, от маломощного источника, далеко, самодельной незаконной линией.
Тяжелый случай.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья