antonbessonov писал(а):Источник цитаты Это нормально?
antonbessonov писал(а):Источник цитаты выгорания высоковольтных вставок
)
)antonbessonov писал(а):Источник цитаты По высокой стороне везде сопротивление было более 10 МОм. Только по низкой стороне так получилось. Руководство сказало, что так и должно быть, если не отсоединить отходящий кабель от нулевого вывода и дало команду включать разъединитель.
А гроза кстати была. После неё фидер и погас. Смутило, то, что разрядники целые, поэтому думали, что было межфазное КЗantonbessonov писал(а):Источник цитаты Смутило, то, что разрядники целые, поэтому думали, что было межфазное КЗ

)
)tupos писал(а):Источник цитаты С такой изоляцией (10 МОм) включать транс нельзя,
)
)antonbessonov писал(а):Источник цитаты Мы не расшиновывали, но вставок высоковольтных не было
)
)
)
)Вернуться в «Измерения и испытания до 1000 (В)»