elalex писал(а):Источник цитаты Сообщение elalex » 57 минут назад
Ни в каких документах не написано, что напряжение должно подаваться и сниматься со всех фаз одновременно.
Ничего особенного ... ну ... погорит там ТВ или холодильник ... и всё (шутка) ...Rumato писал(а):Источник цитаты TOPMO3, ПУЭ-7 предписывает снимать напряжение только с фазных проводников.
Я несколько раз сталкивался с тем, что у трехфазных автоматов отказывался замыкаться один полюс. Что произойдёт, если в четырёхполюсном автомате не замкнётся полюс через который проходит N, представить не сложно.
. Ну к чему такое писать ... я уже поверил было, что Елалекс и в правду плюет на всякие там НТД ... а тут опять ... явно читал, а не плевался ... перед таким утверждением.elalex писал(а):Источник цитаты Ни в каких документах не написано, что напряжение должно подаваться и сниматься со всех фаз одновременно.
Гм ... оказывается, что нужность/ненужность, коммутации нуля, определяется не условиями по месту, а по характеристике "обрывальщика"?!!elalex писал(а):Источник цитаты Нормальные люди ноль не обрывают.

ПАВ писал(а):Источник цитаты сами рэсовские, но и они не дураки оказались- и АВ и УЗО доучетные поставили сами и по проекту. Видать, током токнуло крепко...
О как! А счетчик под напряжением меняется элементарно просто- изымаются из оного вторичные отводы по одному, затем изымается фазный фазные) поштучно и аккуратно изолируются "хлоркой", загнутой напополам и обертывается изолентой, потом нейтраль. Счетчик меняется и все проделывается в обратном порядке.