Имеем:
1. Блок питания 12V, который умеет на выход 200Вт, 16.6А
2. Конроллер RGB 12V, на выходе 288Вт, 24А
3. 10 метров ленты SMD 5050 RGB 60 LED/m 12V, общее потребление которой 144Вт, 12А
Вопрос в потреблении всей системы.
Имеется кабель ВВГ-Пнг 3х2.5, на котором будет сидеть 2 розетки. Потребители бытовые - телефон, плашет, ноут, не на постоянке. (Спальня)
Если я посажу сборку на этот кабель, то потребление при включенной ленте будет 12 китатйских ампер.
Собственно вопрос - на линию упадет нагрузка в 12 ампер или я что-то не туда смотрю?
Просто если верить гуглу, то ввгшка допускает 27 ампер на линии. Значит на розетки остается 15 ампер. Хватит-ли для быта этого запаса или же отдельную нитку с автоматом кидать на 10 метров ленты)
Где-то в моих познаниях брешь. Прошу ткнуть носом.