Страница 6 из 6
Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора
Добавлено: 30 дек 2022, 23:36
alexxkras
Согласен.

Компания уже собирается.

Ищем подходящий гастроном!

Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора
Добавлено: 31 дек 2022, 07:46
ПАВ
alexxkras писал(а):Источник цитаты Пав,я не в курсе откуда им (искрам ) взяться.Потому у Вас и прошу совета как быть.Вольтметр на этот прибор стоит 80 гривен.Сумма не велика.Могу заказать и заменить.Лишь бы помогло.
Для начала отключите, посмотрите, что показывает тестер. Если там в/метр есть единый узел, можно и менять, если это только микроамперметр, а остальное- выпрямитель и резисторы где-то отдельно, тогда сложнее. Но скорее- первое.
Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора
Добавлено: 31 дек 2022, 08:44
alexxkras
Спасибо.Сегодня займусь.С наступающим Вас мужики.

Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора
Добавлено: 31 дек 2022, 08:58
ПАВ
Если будете покупать новый, смотрите внимательно- у старого шкала нелинейная, не купите прибор с линейной шкалой для постоянного напряжения.
Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора
Добавлено: 01 фев 2024, 09:57
Dimondxx
Можно ли подключить 3 однофазных стабилизаторов к винтовому компрессору 12квт , где при включени его, происходит автоматическое переключение с треугольника на звезду? и какие должны быть условия водключения? У меня часто выдается ошибка по фазам, компрессор отключается.
Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора
Добавлено: 01 фев 2024, 12:31
sibarit
Предположу, что пусковой ток превышает номинальный в несколько раз даже при двухступенчатом запуске. Некоторые стабилизаторы не любят перегрузок и аварийно отключаются. Измерьте, по возможности, пусковой ток компрессора несколько раз. Затем задайте вопрос службе поддержки производителя выбранных стабилизаторов на предмет предполагаемого поведения их изделий при пусковой перегрузке измеренным током.
P.S. Обычной практикой для винтовых компрессоров является их использование с частотным преобразователем.
Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора
Добавлено: 01 фев 2024, 18:44
Dimondxx
Спасибо! Буду разбираться. Стабилизаторы не отключаются при запуске.
Контроллер компрессора жалуется на проблемы по фазам и отключает компрессор при его работе.
Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора
Добавлено: 01 фев 2024, 18:59
МБВ
Нет ли возможности увеличить время реакции контроллера на время переходных процессов?
Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора
Добавлено: 02 фев 2024, 08:11
Dimondxx
Попытаюсь найти этот параметр. в инж. меню, если он не заблокирован производителем. При работе компрессора без стабилизаторов, таких проблем не возникает. Может быть 3х фазный поставить? если есть разница между ними. Из-за стабилизаторов может быть дисбаланс,перекос по фазам? Можно конечно в настройках контроллера расширить потолок отключения по напряжению, но страшновато за кирдык двигателя. Утром напряжение 420в бывает и выше, днем 350в. Капец какой-то. Вот такое у нас качество электроэнергии.Купить компрессор за 200 000р и стабилизатор за столько-же нужно купить.
Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора
Добавлено: 02 фев 2024, 09:38
TOPMO3
Dimondxx писал(а):Источник цитаты ... Может быть 3х фазный поставить?если есть разница между ними.
Разница в том, что однофазные по-одиночке "с ума сходят", а в трехфазном "хором".
А так как Вы пишите ...
... страшновато за кирдык двигателя.
то самое время подумать ... успеете выключить ... во время, если один из стабов, банально сломается?
Нужен трехфазник или дополнительный, автоматический контроль за фазами ... отключать при пропадании любой.
Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора
Добавлено: 02 фев 2024, 09:59
Dimondxx
Да! Полностью с Вами согласен насчет трехфазника. Контроллер компрессора, слава богу имет защиту, и 10 раз за день выключает компрессор при сбох по фазам.
Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора
Добавлено: 02 фев 2024, 13:16
TOPMO3
Dimondxx писал(а):Источник цитаты ...
Контроллер компрессора, слава богу имет защиту, и 10 раз за день выключает компрессор при сбох по фазам.
Ну если Вы уверены, что контроллер имеет функцию проверки наличия всех фаз ... то наверно можно ему довериться ...

Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора
Добавлено: 02 фев 2024, 13:34
МБВ
Не, контроллеры на компрессорах хорошие, по этому их и тошнит от нашего напряжения или нашего масла или наших фильтров. Надо увеличить не порог напряжений, а время реакции на напряжение. Если удастся добавить 0,5 секунды, то и всё успокоится.
Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора
Добавлено: 02 фев 2024, 16:00
sibarit
Отключение в момент пуска? Или в процессе работы? Нагрузка постоянная или периодическая?
И на сколько загружен компрессор? Измерьте потребляемый ток и сравните с паспортными данными.