tupos писал(а):Источник цитаты ПУЭ запрещает использовать арматуру зданий в качестве заземлителей.
Не везде.П.1.7.109 В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1)
металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
П.1.7.110 запрещает использовать тоже самое перечисленное в пункте П.1.7.109 только в том случае если
среда агрессивная(для жб фундамента) плюс к тому что не исключает возможность присоединения для системы уравнивания потенциалов.
Нет.
A.Li писал(а):Источник цитаты 3 электрода по 3 метра в глубину по правилам (например, заводское сборное омеднённое или оцинкованное модульно-штырьевое устройство) или достаточно на меньшую глубину в подвале.
По правилом нужно не количество этих электродов, а нужное сопротивление. Допускают 2 варианта с соблюдением требований либо к их сопротивлению (1.7.90), либо к напряжению прикосновения (1.7.91). Забить сколько хочешь лишь бы набрать в любое время года 2,4,8 Ом для напряжений 660,380,220. П1.7.101. Выполнения инструкции необходимо при сборе ЗУ из металопроката выполнить по инструкции монтажа с соблюдением глубины и размеров(это предположительно если вы выполните по инструкции в п.1.7.90.
Для глубинных заземлителей как у меня не нужна подобная инструкция. Так как для их эксплуатации и монтажа идет своя. В случаи сборных вы можете колотить все 15м в низ(пока идет). Получите тоже самое если били с соблюдением инструкции монтажа ПУЭ.
Да.
A.Li писал(а):Источник цитаты Если нет отбойного молотка, можно ли эти заводские сборные электроды забивать обычной кувалдой ?
Накрутите удароприемник на муфту и бейте по ней. В последствии ударов кувалды она придет в негодность. Не знаю насколько вам её хватит это зависит от ваших рук. Как точно попадать по ней будите.При забитии на большую глубину руки болеть будут очень сильно+все это дело даже если колотить на маленькую очень долгое. СД мастером куда веселее и быстрее.
A.Li писал(а):Источник цитаты Не расплющу ли соединительную резьбу между частями электрода ?
Чтобы этого не происходило не зависимо от того чем бъете накручивается вот это