Страница 9 из 11
Использование арматуры здания как повторного заземления ноля
Добавлено: 28 ноя 2017, 20:15
elalex
Pavel, закопать в землю центнер железа - неплохо? Вы мазохист, Вас скучно без проблем?
Использование арматуры здания как повторного заземления ноля
Добавлено: 29 ноя 2017, 00:33
Леопольд
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Уже как-то рисовал для Вас картинку стояка водопровода:
.
Плохо представляю - кому придет в голову делать пластиковую вставку в МАГИСТРАЛЬНУЮ трубу?
Использование арматуры здания как повторного заземления ноля
Добавлено: 29 ноя 2017, 01:26
elalex
Леопольд, тому, у кого она сгнила. Магистральные трубы через вашу квартиру целые?
Использование арматуры здания как повторного заземления ноля
Добавлено: 29 ноя 2017, 06:59
A.Li
Константин писал(а):Источник цитаты Приведите мне пункт из НПД для заземлителей электроустановок до 1000в
Для своего ТТ нвшел: ПУЭ 1.7.59 : Например, при УЗО с уставкой в 30 (мА) сопротивление контура заземления (заземлителя) должно быть не более 1666 (Ом).
Использование арматуры здания как повторного заземления ноля
Добавлено: 29 ноя 2017, 10:33
Леопольд
elalex писал(а):Источник цитаты тому, у кого она сгнила. Магистральные трубы через вашу квартиру целые?
Вообще то это общедомовая собственность (в МКД) и я, например, всегда в таких случаях решаю проблему через УК.
Использование арматуры здания как повторного заземления ноля
Добавлено: 29 ноя 2017, 11:49
A.Li
Константин писал(а):Источник цитаты Проверял когда не было измерительных приборов типа ИС-20/1 обычными токоизмерительными клещами закоротив L генератора через автомат 10А на свое ЗУ. Полученный ток КЗ на клещах по всем известной формуле Iрас=U/Iкз
Если можно, подробнее как дилетанту замерить сопротивление своего самодельного ЗУ. Есть мультиметр, токоизмерительные клещи для переменного тока.
Использование арматуры здания как повторного заземления ноля
Добавлено: 29 ноя 2017, 12:13
elalex
Леопольд, УК заменяет металлические трубы на пластиковые?
A.Li, о способе чайника не слышали?
Сначала бросьте фазу на заземление. Если автомат не сработает - померяйте напряжение и ток и поделите первое на второе. Если сопротивление заземления сильно низкое, и автомат сработает (что маловероятно) - придется применять чайник.
Использование арматуры здания как повторного заземления ноля
Добавлено: 29 ноя 2017, 12:44
A.Li
Я читал в такой теме только о расчете тока КЗ в дальней розетке для выбора АВ. Но о таком измерении сопротивления ЗУ не читал. Там тоже это написано ?
А разве не опасно будет для находящихся рядом возле ЗУ возникшее шаговое напряжение , если АВ не сработает ?
elalex писал(а):Источник цитаты Если автомат не сработает - померяйте напряжение и ток и поделите первое на второе
Пока меряю, никого не долбанет возле ЗУ ?
elalex писал(а):Источник цитаты Если сопротивление заземления сильно низкое, и автомат сработает (что маловероятно) - придется применять чайник.
Конкретнее, как ? Куды воткнуть чайник то ? В розетку после ЗУ ?

Использование арматуры здания как повторного заземления ноля
Добавлено: 29 ноя 2017, 13:08
TOPMO3
A.Li писал(а):Источник цитаты Константин писал(а):Источник цитаты Проверял когда не было измерительных приборов типа ИС-20/1 обычными токоизмерительными клещами закоротив L генератора через автомат 10А на свое ЗУ. Полученный ток КЗ на клещах по всем известной формуле Iрас=U/Iкз
Если можно, подробнее как дилетанту замерить сопротивление своего самодельного ЗУ. Есть мультиметр, токоизмерительные клещи для переменного тока.
Вот Вам вариант ... только не забывайте про "шаговое".

Использование арматуры здания как повторного заземления ноля
Добавлено: 29 ноя 2017, 14:01
elalex
A.Li писал(а):Источник цитаты А разве не опасно будет для находящихся рядом возле ЗУ возникшее шаговое напряжение , если АВ не сработает ?
-------------
Опасно.
elalex писал(а):Источник цитаты Если автомат не сработает - померяйте напряжение и ток и поделите первое на второе
Пока меряю, никого не долбанет возле ЗУ ?
---------------
Долбанет, поэтому или оградите, или поставьте человека
elalex писал(а):Источник цитаты Если сопротивление заземления сильно низкое, и автомат сработает (что маловероятно) - придется применять чайник.
Конкретнее, как ? Куды воткнуть чайник то ? В розетку после ЗУ ?

--------------
Сначала попробуйте без чайника
Использование арматуры здания как повторного заземления ноля
Добавлено: 29 ноя 2017, 14:10
ПАВ
Довольно оригинально, а толку? Есть стандартная методика, зачем этот лисапет?
Использование арматуры здания как повторного заземления ноля
Добавлено: 29 ноя 2017, 15:23
Константин
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вот Вам вариант ... только не забывайте про "шаговое".
Я также и делал. Только источник питания реальная линия ВЛ или ввод брони. Про все возможные риски конечно знаю. Поэтому не советую так делать другим.
Использование арматуры здания как повторного заземления ноля
Добавлено: 29 ноя 2017, 15:24
Константин
Леопольд писал(а):Источник цитаты Плохо представляю - кому придет в голову делать пластиковую вставку в МАГИСТРАЛЬНУЮ трубу?
Хотите покажу? У меня сейчас на съемной квартире так. С низу металл в верх идет полипропилен.
Использование арматуры здания как повторного заземления ноля
Добавлено: 29 ноя 2017, 15:29
Константин
A.Li писал(а):Источник цитаты Если можно, подробнее как дилетанту замерить сопротивление своего самодельного ЗУ. Есть мультиметр, токоизмерительные клещи для переменного тока.
Делал точно также как на своем канале Роман
Включайте смотрите и увидите все своими глазами. Через некоторое время могу протестировать также вколоченное недавно ЗУ.
Использование арматуры здания как повторного заземления ноля
Добавлено: 29 ноя 2017, 15:32
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты Сначала бросьте фазу на заземление. Если автомат не сработает - померяйте напряжение
Вот по этому и надо колотить не метр для обеспечение срабатывания аппарата. Те которые сделаны с сопротивлением не менее 4 ом всегда отщелкиваются на раз два три. Соответственно железа потрачено на такое ЗУ не 1.5м а ка минимум 15м
Использование арматуры здания как повторного заземления ноля
Добавлено: 29 ноя 2017, 17:22
Леопольд
Использование арматуры здания как повторного заземления ноля
Добавлено: 29 ноя 2017, 17:24
Леопольд
Константин писал(а):Источник цитаты У меня сейчас на съемной квартире так. С низу металл в верх идет полипропилен.
Как на это смотрит ПУЭ и др руководства?
Использование арматуры здания как повторного заземления ноля
Добавлено: 29 ноя 2017, 17:38
Константин
НПД это бумага. Она вовсе ни на кого не может физически смотреть. А другие.. спросите у
elalex, как он свое ЗУ делает на стенку здания.Как однополюсные автоматы в разрыв PEN лепят. Как по горючим материалам в ПНД гофре электрику делают. Не понимают,не знают или всем пох..???
Как гласит птээп до 30ом в сетях с глухозаземленной нейтралью.
По мне не более 4 ом всегда является идеальным вариантом.
Использование арматуры здания как повторного заземления ноля
Добавлено: 29 ноя 2017, 17:57
Леопольд
пусть будет по Вашему - глядит?
Использование арматуры здания как повторного заземления ноля
Добавлено: 29 ноя 2017, 17:59
Леопольд