Страница 9 из 11

Использование арматуры здания как повторного заземления ноля

Добавлено: 28 ноя 2017, 20:15
elalex
Pavel, закопать в землю центнер железа - неплохо? Вы мазохист, Вас скучно без проблем?

Использование арматуры здания как повторного заземления ноля

Добавлено: 29 ноя 2017, 00:33
Леопольд
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Уже как-то рисовал для Вас картинку стояка водопровода:
.

Плохо представляю - кому придет в голову делать пластиковую вставку в МАГИСТРАЛЬНУЮ трубу?

Использование арматуры здания как повторного заземления ноля

Добавлено: 29 ноя 2017, 01:26
elalex
Леопольд, тому, у кого она сгнила. Магистральные трубы через вашу квартиру целые?

Использование арматуры здания как повторного заземления ноля

Добавлено: 29 ноя 2017, 06:59
A.Li
Константин писал(а):Источник цитаты Приведите мне пункт из НПД для заземлителей электроустановок до 1000в

Для своего ТТ нвшел: ПУЭ 1.7.59 : Например, при УЗО с уставкой в 30 (мА) сопротивление контура заземления (заземлителя) должно быть не более 1666 (Ом).

Использование арматуры здания как повторного заземления ноля

Добавлено: 29 ноя 2017, 10:33
Леопольд
elalex писал(а):Источник цитаты тому, у кого она сгнила. Магистральные трубы через вашу квартиру целые?

Вообще то это общедомовая собственность (в МКД) и я, например, всегда в таких случаях решаю проблему через УК.

Использование арматуры здания как повторного заземления ноля

Добавлено: 29 ноя 2017, 11:49
A.Li
Константин писал(а):Источник цитаты Проверял когда не было измерительных приборов типа ИС-20/1 обычными токоизмерительными клещами закоротив L генератора через автомат 10А на свое ЗУ. Полученный ток КЗ на клещах по всем известной формуле Iрас=U/Iкз

Если можно, подробнее как дилетанту замерить сопротивление своего самодельного ЗУ. Есть мультиметр, токоизмерительные клещи для переменного тока.

Использование арматуры здания как повторного заземления ноля

Добавлено: 29 ноя 2017, 12:13
elalex
Леопольд, УК заменяет металлические трубы на пластиковые?
A.Li, о способе чайника не слышали?
Сначала бросьте фазу на заземление. Если автомат не сработает - померяйте напряжение и ток и поделите первое на второе. Если сопротивление заземления сильно низкое, и автомат сработает (что маловероятно) - придется применять чайник.

Использование арматуры здания как повторного заземления ноля

Добавлено: 29 ноя 2017, 12:44
A.Li
elalex писал(а):Источник цитаты о способе чайника не слышали?

Я читал в такой теме только о расчете тока КЗ в дальней розетке для выбора АВ. Но о таком измерении сопротивления ЗУ не читал. Там тоже это написано ?
elalex писал(а):Источник цитаты Сначала бросьте фазу на заземление

А разве не опасно будет для находящихся рядом возле ЗУ возникшее шаговое напряжение , если АВ не сработает ?
elalex писал(а):Источник цитаты Если автомат не сработает - померяйте напряжение и ток и поделите первое на второе

Пока меряю, никого не долбанет возле ЗУ ?
elalex писал(а):Источник цитаты Если сопротивление заземления сильно низкое, и автомат сработает (что маловероятно) - придется применять чайник.

Конкретнее, как ? Куды воткнуть чайник то ? В розетку после ЗУ ? :pardon:

Использование арматуры здания как повторного заземления ноля

Добавлено: 29 ноя 2017, 13:08
TOPMO3
A.Li писал(а):Источник цитаты
Константин писал(а):Источник цитаты Проверял когда не было измерительных приборов типа ИС-20/1 обычными токоизмерительными клещами закоротив L генератора через автомат 10А на свое ЗУ. Полученный ток КЗ на клещах по всем известной формуле Iрас=U/Iкз
Если можно, подробнее как дилетанту замерить сопротивление своего самодельного ЗУ. Есть мультиметр, токоизмерительные клещи для переменного тока.
Вот Вам вариант ... только не забывайте про "шаговое". :yes:

Использование арматуры здания как повторного заземления ноля

Добавлено: 29 ноя 2017, 14:01
elalex
A.Li писал(а):Источник цитаты
elalex писал(а):Источник цитаты Сначала бросьте фазу на заземление

А разве не опасно будет для находящихся рядом возле ЗУ возникшее шаговое напряжение , если АВ не сработает ?
-------------
Опасно.

elalex писал(а):Источник цитаты Если автомат не сработает - померяйте напряжение и ток и поделите первое на второе

Пока меряю, никого не долбанет возле ЗУ ?
---------------
Долбанет, поэтому или оградите, или поставьте человека

elalex писал(а):Источник цитаты Если сопротивление заземления сильно низкое, и автомат сработает (что маловероятно) - придется применять чайник.

Конкретнее, как ? Куды воткнуть чайник то ? В розетку после ЗУ ? :pardon:

--------------
Сначала попробуйте без чайника

Использование арматуры здания как повторного заземления ноля

Добавлено: 29 ноя 2017, 14:10
ПАВ
Довольно оригинально, а толку? Есть стандартная методика, зачем этот лисапет?

Использование арматуры здания как повторного заземления ноля

Добавлено: 29 ноя 2017, 15:23
Константин
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вот Вам вариант ... только не забывайте про "шаговое".

Я также и делал. Только источник питания реальная линия ВЛ или ввод брони. Про все возможные риски конечно знаю. Поэтому не советую так делать другим.

Использование арматуры здания как повторного заземления ноля

Добавлено: 29 ноя 2017, 15:24
Константин
Леопольд писал(а):Источник цитаты Плохо представляю - кому придет в голову делать пластиковую вставку в МАГИСТРАЛЬНУЮ трубу?

Хотите покажу? У меня сейчас на съемной квартире так. С низу металл в верх идет полипропилен.

Использование арматуры здания как повторного заземления ноля

Добавлено: 29 ноя 2017, 15:29
Константин
A.Li писал(а):Источник цитаты Если можно, подробнее как дилетанту замерить сопротивление своего самодельного ЗУ. Есть мультиметр, токоизмерительные клещи для переменного тока.

Делал точно также как на своем канале Роман

Включайте смотрите и увидите все своими глазами. Через некоторое время могу протестировать также вколоченное недавно ЗУ.

Использование арматуры здания как повторного заземления ноля

Добавлено: 29 ноя 2017, 15:32
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты Сначала бросьте фазу на заземление. Если автомат не сработает - померяйте напряжение

Вот по этому и надо колотить не метр для обеспечение срабатывания аппарата. Те которые сделаны с сопротивлением не менее 4 ом всегда отщелкиваются на раз два три. Соответственно железа потрачено на такое ЗУ не 1.5м а ка минимум 15м

Использование арматуры здания как повторного заземления ноля

Добавлено: 29 ноя 2017, 17:22
Леопольд
Константин писал(а):Источник цитаты не менее 4 ом

не более ...?

Использование арматуры здания как повторного заземления ноля

Добавлено: 29 ноя 2017, 17:24
Леопольд
Константин писал(а):Источник цитаты У меня сейчас на съемной квартире так. С низу металл в верх идет полипропилен.

Как на это смотрит ПУЭ и др руководства?

Использование арматуры здания как повторного заземления ноля

Добавлено: 29 ноя 2017, 17:38
Константин
Леопольд писал(а):Источник цитаты Как на это смотрит ПУЭ и др руководства?

НПД это бумага. Она вовсе ни на кого не может физически смотреть. А другие.. спросите у elalex, как он свое ЗУ делает на стенку здания.Как однополюсные автоматы в разрыв PEN лепят. Как по горючим материалам в ПНД гофре электрику делают. Не понимают,не знают или всем пох..???
Леопольд писал(а):Источник цитаты не более ...?

Как гласит птээп до 30ом в сетях с глухозаземленной нейтралью.
По мне не более 4 ом всегда является идеальным вариантом.

Использование арматуры здания как повторного заземления ноля

Добавлено: 29 ноя 2017, 17:57
Леопольд
Константин писал(а):Источник цитаты физически смотреть

пусть будет по Вашему - глядит?

Использование арматуры здания как повторного заземления ноля

Добавлено: 29 ноя 2017, 17:59
Леопольд
Константин писал(а):Источник цитаты По мне

Вряд ли кто поспорит!