Страница 9 из 14
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 20 янв 2017, 12:48
Леопольд
A.Li писал(а):Источник цитаты не согласен с elalex по поводу заземления на арматуру
А какие альтернативы?
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 20 янв 2017, 12:51
Леопольд
согласен! У меня оно срабатывало всегда в паре с узо ЩК. и если они стоят оба в ЩК, то это еще можно считать резервированием, а бегать к ЩЭ - тупизм!
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 20 янв 2017, 13:09
A.Li
Вы поймите что УЗО 30мА в ЩЭ - это времянка пока не сделаю заземление, для защиты нас от попадания случайного фазы на корпус ЩК .
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 20 янв 2017, 13:38
mastervictor
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 20 янв 2017, 13:58
Леопольд
редко. но всегда в самый неподходящий момент. (закон Мерфи).
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 20 янв 2017, 15:10
mastervictor
Можно конкретней!
Раз в неделю?Или месяц,год,пятилетку?
А знаете,почему УЗО отключается?
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 20 янв 2017, 15:24
Леопольд
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 20 янв 2017, 15:33
mastervictor
Жаль!

Правила сборки электрощитка
Добавлено: 20 янв 2017, 15:40
Леопольд
mastervictor писал(а):Источник цитаты Можно конкретней!Раз в неделю?Или месяц,год,пятилетку?
зависит от многого - жильцов, протечек, проводки, самого узо, оборудования итд итп.
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 20 янв 2017, 15:48
mastervictor
Тоесть от вас.
Часто трубы текут?
Начните с замены проводки,или вы ее сделали на нате ет..битесь?
Ставить надо "брендовые","от проверенного поставщика",с "сертификатом"!
.................................
..............................
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 20 янв 2017, 16:43
Константин

Нужен хороший водопроводчик.
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 20 янв 2017, 17:52
elalex
Я консультирую и по Skype, личное присутствие необязательно.
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 20 янв 2017, 18:01
elalex
A.Li:
А когда ремонт закончится, временное УЗО из ЩЭ будет убрано? Какая тогда будет защита от попадания фазы (до УЗО) на корпус ЩК?
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 20 янв 2017, 20:29
A.Li
elalex писал(а):Источник цитаты А когда ремонт закончится, временное УЗО из ЩЭ будет убрано? Какая тогда будет защита от попадания фазы (до УЗО) на корпус ЩК?
Очень хороший вопрос ! Склоняете на выбор пластикового щита ? Дак какой Вы мне ранее негорючий брендовый советовали ?
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 20 янв 2017, 22:11
A.Li
ув.Леопольд, простите был не прав когда писал о временности УЗО в ЩЭ, при ТТ если заземлять металлич.корпус ЩК - УЗО в ЩЭ ведь обязательно ! Понимаете почему ?
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 21 янв 2017, 01:12
elalex
A.Li:
1.Склоняю к утопленному металлическому бюджетному+3 меры (усиленная изоляция ввода, жёсткое крепление входящей фазы, изоляция щитка изнутри в районе прохождения входящей фазы).
2.Марку щитка никогда не давал. Найдите, покажите.
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 21 янв 2017, 05:29
Леопольд
A.Li писал(а):Источник цитаты ув.
Леопольд, простите был не прав когда писал о временности УЗО в ЩЭ, при ТТ если заземлять металлич.корпус ЩК - УЗО в ЩЭ ведь обязательно ! Понимаете почему ?
Нет, не понимаю.
ЩК предпочитаю встроенный пластиковый.
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 21 янв 2017, 06:48
Леопольд
При недавней компоновке ЩК хотел сделать специальную "детскую" компоновку, те сгруппировать все АВ управляющие потенциально опасными для детей розетками в одном месте (и возможно выделить цветом). Чтоб иметь возможность отключать в любой момент все розетки, которые может в процессе своей "жинедеятельности' "задействовать" излише любопытный и активный ребенок.
Но лень как всегда победила...
Но для профи идея может стать дополнительным бонусом...
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 21 янв 2017, 08:55
A.Li
Леопольд писал(а):Источник цитаты Нет, не понимаю.
ЩК предпочитаю встроенный пластиковый.
Без УЗО до ЩК при ТТ плохая земля на корпусе метал.ЩК может не спасти- не вырубится АВ т.к. при плохой земле (часто такая получается если сам делаешь контур заземления не особо по правилам) не достаточна связь с землёй для быстрого прохождения в неё тока. При ТТ по правилам обязательно из-за этого УЗО и считается основной мерой защиты от удара током.
Правила сборки электрощитка
Добавлено: 21 янв 2017, 09:00
A.Li
Леопольд писал(а):Источник цитаты Чтоб иметь возможность отключать в любой момент все розетки, которые может в процессе своей "жинедеятельности' "задействовать" излише любопытный и активный ребенок.
Считаю и делаю проще- устанавливаю везде розетки с закрытыми шторками. Никаким острым предметом тупо тыкая (кроме как по назначению - вилки от прибора) шторку не отодвинишь, сам пробовал. Но если такие не стоят то конечно отключение АВ тоже вариант, только часто в ЩК надо лазить, но если есть на это время и желание...пож-та.