Страница 2 из 3
Вопрос по монтажу розеток
Добавлено: 03 фев 2017, 17:32
Константин
На голову и руки.
1.При одновременном включении в сеть электроприборов при таком виде электропроводке вызовет перегруз линии электропитания.
2. Шлейфовой вид электропроводки самый не надежный. При длительной эксплуатации с нагрузками близких к перегрузу токопроводящих жил вызывает неминуемо послабление контактных соединений с тепловым разрушениям изоляции. А как правило протяжку винтового соединения в жизни из хозяев никто не делает.
3. Потеря контактного соединения на одном участке вызовит отказ всех последующих электрических точек запитанного от этой точки.
4. Ремонта пригодность такого вида монтажа практически нулевая,как в большинстве случаев выполняющих такой вид монтажа люди не имеют не малейшего представления как сделать запас провода в таких точках.
Когда вы покупали эту квартиру стоило бы задуматься о ремонте коммуникаций. А не допиливать второсортную на тяп ляп сделанную электрику.
Вопрос по монтажу розеток
Добавлено: 03 фев 2017, 17:59
siplbl
Константин писал(а):Источник цитаты На голову и руки.
1.При одновременном включении в сеть электроприборов при таком виде электропроводке вызовет перегруз линии электропитания.
2. Шлейфовой вид электропроводки самый не надежный. При длительной эксплуатации с нагрузками близких к перегрузу токопроводящих жил вызывает неминуемо послабление контактных соединений с тепловым разрушениям изоляции. А как правило протяжку винтового соединения в жизни из хозяев никто не делает.
3. Потеря контактного соединения на одном участке вызовит отказ всех последующих электрических точек запитанного от этой точки.
4. Ремонта пригодность такого вида монтажа практически нулевая,как в большинстве случаев выполняющих такой вид монтажа люди не имеют не малейшего представления как сделать запас провода в таких точках.
Когда вы покупали эту квартиру стоило бы задуматься о ремонте коммуникаций. А не допиливать второсортную на тяп ляп сделанную электрику.
Спасибо, а как правильней будет сделать? Вести новую линию от щитка или с распред. коробки?
Вопрос по монтажу розеток
Добавлено: 03 фев 2017, 18:03
elalex
siplbl:
Не хотите нарисовать схему питания квартиры?
Вопрос по монтажу розеток
Добавлено: 03 фев 2017, 19:28
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты Не хотите нарисовать схему питания квартиры?
Скорей всего он её не знает. Электрика от застройщика в 90% случаев ни каких документов не имеет. Абсолютно. Это выполнено только для галочки в контракте(Электрификация квартиры,с перечнем количества электрических точек).
siplbl писал(а):Источник цитаты Вести новую линию от щитка или с распред. коробки?
Новую от щита. Так как в вашей распределительной коробке думаю даже места не хватит под ввод нового кабеля так как выбираются застройщиком самые дешевые как правило это очень миниатюрные коробочки еле еле вмещающие в себя 3 WAG на 6 PIN.
Вопрос по монтажу розеток
Добавлено: 03 фев 2017, 19:28
Константин
Вопрос по монтажу розеток
Добавлено: 03 фев 2017, 20:09
siplbl
Да.
elalex писал(а):Источник цитаты siplbl:
Не хотите нарисовать схему питания квартиры?
Я вот примерно накидал, чтоб было понятней.
Вопрос по монтажу розеток
Добавлено: 03 фев 2017, 20:20
Константин
siplbl писал(а):Источник цитаты Я вот примерно накидал, чтоб было понятней.
Я изложил суть такого решения. Думаю меня услышали. Бросить шлейф от вашей 2х местной розетки вы можете. Но это будет не очень хорошее решение. Так как в следствии эксплуатации это будет вызывать лишние проблемы и дискомфорт.
Вопрос по монтажу розеток
Добавлено: 03 фев 2017, 20:40
elalex
siplbl:
Существуют 1–линейная схема питания и план кабельных трасс. Нужны обое.
На плане кабельных трасс не рисуются жилы.
К розеткам и простым светильникам идёт по 3 провода, к люстрам – по 4.
Не выдумывайте собственные документы и их оформление.
Вопрос по монтажу розеток
Добавлено: 03 фев 2017, 21:56
siplbl
elalex писал(а):Источник цитаты siplbl:
Существуют 1–линейная схема питания и план кабельных трасс. Нужны обое.
На плане кабельных трасс не рисуются жилы.
Не выдумывайте собственные документы и их оформление.
У меня нету и не было плана схемы питания. есть только план квартиры.
Да, этот рисунок сам набросал только для наглядности.
Вопрос по монтажу розеток
Добавлено: 04 фев 2017, 01:12
elalex
Для нормального разговора разговора нужна схема. Нужно нарисовать, что от чего питается, какие марки аппаратов и сечения кабелей, откуда и куда идут кабели.
Вопрос по монтажу розеток
Добавлено: 04 фев 2017, 01:47
vlad73
Или Вы хотите похоронить за штукатуркой старую проводку(от старых хозяев) и сделать свою новую?
Вопрос по монтажу розеток
Добавлено: 04 фев 2017, 05:42
Леопольд
я считаю тройник крайне опасной штукой и везде, где можно, заменил на короткий удлинитель с необходимым количеством розеток. особенно под утюг.
Вопрос по монтажу розеток
Добавлено: 04 фев 2017, 06:47
mastervictor
Леопольд писал(а):Источник цитаты я считаю тройник крайне опасной штукой и везде, где можно, заменил на короткий удлинитель с необходимым количеством розеток. особенно под утюг.
А можно пояснить?
Вопрос по монтажу розеток
Добавлено: 04 фев 2017, 09:24
ПАВ
И тройник, и удлинитель равноопасны, если все там раздолбано и искрит при малейшем движении. И считаю, и проверил неоднократно- если выхода нет, т.к. розетка одна и несколько потребителей. привести розетку, если надо- поменять на новую, к ней подключить короткий и нормальный удлинитель, закрепить его на стене/полу. и уже тогда пользоваться. Все эти длинные удлинители непременно попадают хоть под одну ногу и известным результатом- см. первое предложение.
Когда начинали расширять производство, досталась именно такая старая совковая схема- одна розетка на каждую стену комнаты, а потребителей- дрели, лобзики, паяльники...- пара десятков. Вот тогда и сделали так, и запретили включаться в стеновые розетки. И проработали три года без проблем.
Вопрос по монтажу розеток
Добавлено: 04 фев 2017, 10:46
Леопольд
Чего пояснять? Вы профи - лучше меня знаете. Когда я использовал тройник, то собирал его с вилками и в последний момент в розетку, контролируя чтоб плотно сидел (думал надолго навсегда

). Спустя какое то время стал замечать, что другие ЧС давят на него сверху, тянут сбоку, все начинает качаться, греться. Вилка утюга - это отдельная песня. Результат воспит работы 0! пришлось переделать на короткие самодельные удлинители (20-40см). В основном незакрепленные, чтобы разъединяли вилку двумя руками (а не тянули шнур намотав на руку

).
Вопрос по монтажу розеток
Добавлено: 04 фев 2017, 16:59
elalex
Контакты кассеты удлинителя такие плохие, что удлинитель можно использовать максимум месяц.
Вопрос по монтажу розеток
Добавлено: 04 фев 2017, 17:01
ПАВ
Месяц- в статическом или динамическом режиме и какого именно бренда? Поделитесь!
Вопрос по монтажу розеток
Добавлено: 04 фев 2017, 17:08
elalex
1.По календарю.
2.Конструкция контактов у всех одинакова – 2 склёпаные полосы. Пружинами не сжимаются, в отличие от розеток.
Вопрос по монтажу розеток
Добавлено: 04 фев 2017, 17:20
ПАВ
Даааа??? И все современные розетки имеют такие пружины? Или вы имеете в виду советские розетки на керамике, далеко не все? Так там принцип был тот же- охвата штыря вилки полного не было никогда, так- две согнутые полосы, одна подпернута пружиной. И только потому, что нормальная пружинящая латунная полоса была дифситом.
Календарь у вас лунный, вьетнамский или майя?
Вопрос по монтажу розеток
Добавлено: 04 фев 2017, 17:26
elalex
Розетки Viko.