Страница 2 из 2

Моргает включенная светодиодная лампа

Добавлено: 12 май 2017, 18:01
ант@нио
Т.е все таки в туалете( где две лампы) собрана гирлянка( последовательно)....вроде обьяснение только это,выключение обеих ламп СДЛ и ГЛ. Так пощему при вкручивание этой же лампы СД к трем ГЛ в ванной,все нормуль? Электроника СДЛ бурагозит чтоле?)))
Ну туплю я вечером в пятницу,ни че не поделаешь :blush:

Моргает включенная светодиодная лампа

Добавлено: 12 май 2017, 18:02
ПАВ
Очень даже не понятно. Какие ГЛ, как питаются? Или вы не в курсе, что ГЛ есть на 220, а есть на 12 В ? Аналогично и с СДЛ. Хотите внятный ответ, пишите внятно.

Моргает включенная светодиодная лампа

Добавлено: 12 май 2017, 18:04
ант@нио
ПАВ писал(а):Источник цитаты Очень даже не понятно

Извиняюсь. Все лампы на 220В.
ПАВ писал(а):Источник цитаты пишите внятно.

Не надо на "ВЫ" со мной,сразу чувствую себя пнем трухлявым)))

Моргает включенная светодиодная лампа

Добавлено: 13 сен 2017, 12:36
Leonid
алексей кво писал(а):доброго времени суток друзья!!! подскажите пожалуйста.имеется светодиодка ekf a-65 11wt 4000k при включении все 36 светодиодов моргают вполнакала. причина драйвер?если драйвер что конкретно вероятнее всего?

Периодическое мигание осветительного прибора после включения может быть вызвано некачественным электромонтажом. Все контакты проводников в электрической цепи должны быть надежными, и это необходимо тщательно проверить.
Кроме того, важно правильно организовать систему электроснабжения. Ошибки чаще случаются в домах со старой проводкой, в которой не предусмотрена маркировка кабелей цветом. Если моргает светодиодная лампа во включенном состоянии, возможно, выключатель «стоит» на ноле. Нулевая жила должна выводиться на осветительные приборы, а выключатель – на фазу. Если сделать наоборот, это приведет к присутствию слабого тока в цепи и периодическим вспышкам света. Другая причина этой же проблемы: перекос фаз, из-за которого в нулевом проводе возникает напряжение. Установить такой дефект поможет специалист-электрик.
Иногда мигание LED-ламп после включения можно устранить заменой старого трансформатора для галогенок блоком питания для светодиодных лент (соответствующей мощности) или установкой обычного источника постоянного тока на 12 В.

Моргает включенная светодиодная лампа

Добавлено: 13 сен 2017, 13:33
ПАВ
Откуда в однофазной линии перекос? Где вы такого начитались?

Моргает включенная светодиодная лампа

Добавлено: 13 сен 2017, 19:51
электрик
Проверяйте схему подключения. Вам не зря прислали видео. Константин прав. при последовательном подключении с "галогенками" можно получить такой эффект.

Моргает включенная светодиодная лампа

Добавлено: 20 окт 2017, 19:33
электрик
Ант@нио: походу получилось последовательное подключение нагрузки. смотрите выключатели и распайки.

Моргает включенная светодиодная лампа

Добавлено: 22 окт 2017, 12:11
Rustok
ПАВ писал(а):Источник цитаты Откуда в однофазной линии перекос? Где вы такого начитались?

Это копипаста. Человек загуглил и не думая перенёс часть статьи сюда.

Моргает включенная светодиодная лампа

Добавлено: 22 окт 2017, 12:52
Леопольд
Rustok писал(а):Источник цитаты
ПАВ писал(а):Источник цитаты Откуда в однофазной линии перекос? Где вы такого начитались?

Это копипаста. Человек загуглил и не думая перенёс часть статьи сюда.

А разные подъезды (стояки) не могут сидеть на разных фазах?

Моргает включенная светодиодная лампа

Добавлено: 22 окт 2017, 13:04
ПАВ
Могут, даже на одной площадке квартиры могут!!! быть на разных фазах, а могут и не быть, все зависит от степени наполнения стакана электрикам. Но тогда стоит говорить о перекосе в системе питания дома, а не отдельной фазы/квартиры. В однофазной схеме разговор о перекосе неуместен.
ПыСы- в моем доме 16эт, 96 кв, с эл/плитами при переходе от ЖЭК в ОСМД оказалось вдруг, что практически половина квартир сидела на одной фазе. А все красиво было вначале...