Страница 2 из 3
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 15 ноя 2017, 20:44
TOPMO3
Извините ... походу я не только себя, но и Вас запутал ... откуда у меня появился "столб", сам не понял.
Вы писали, что в щитке только счетчик и автомат ... давайте выясним:
1. Где закреплен щиток, на опоре или на стене дома?
2. Провода по улице (между столбами) оголенные (неизолированные) провода или кабелем типа СИП?
3. Провода от питающей линии заведены сразу в счетчик (или есть еще вводной автомат)?
4. В том щитке достаточно места, для установки дополнительного автомата (или дифавтомата)?
5. Какова потребляемая мощность сварочника?
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 15 ноя 2017, 21:24
ArtemSan
TOPMO3 писал(а):Извините ... походу я не только себя, но и Вас запутал ... откуда у меня появился "столб", сам не понял.
Вы писали, что в щитке только счетчик и автомат ... давайте выясним:
1. Где закреплен щиток, на опоре или на стене дома?
2. Провода по улице (между столбами) оголенные (неизолированные) провода или кабелем типа СИП?
3. Провода от питающей линии заведены сразу в счетчик (или есть еще вводной автомат)?
4. В том щитке достаточно места, для установки дополнительного автомата (или дифавтомата)?
5. Какова потребляемая мощность сварочника?
1. На стене дома
2. Оголенные
3. вводной, 25
4.места только для еще одного однополюсного
5. 5кВт
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 16 ноя 2017, 10:17
TOPMO3
1. Имеется ли повторное заземление в этом щитке?
2. Имеется ли возможность сфотографировать внутренность щитка?
2. Оголенные
Инфа для выбора системы заземления .... в Вашем случае, выбора нет - только ТТ.
3. вводной, 25
3. Значит в щитке счетчик и два автомата?
4. Автоматы одно_ или двух_полюсные?
4.места только для еще одного однополюсного
ПУЭ требует защиту на все отходящие линии ... надо впихивать еще один.
5. 5кВт
Простейшее вычисление ...
5кВт. : 220В. = 22,73А. ... подсказывает, что для подключения сварки, требуется автомат на 25А. Если Вы не собираетесь, постоянно, варить/резать "четверкой" или "пятеркой" - хватит и 16А.
Вот мое (предварительное) видение щитка на улице ...
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 16 ноя 2017, 10:23
ПАВ
Для сварки тройкой вполне АВ С10 достаточно, естественно, лучше С16, хоть вряд ли там конвейер и непрерывная работа. Но это касается инверторного, тяжелая классика потребует большего.
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 16 ноя 2017, 11:19
кви-45
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вот мое (предварительное) видение щитка на улице ...
Если была бы возможность можно установить реле ограничения мощности с функцией отключения не приоритетной нагрузки (обогревателя и сварки), чтобы исключить отключение электроэнергии на дом.
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 16 ноя 2017, 11:43
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вот мое (предварительное) видение щитка на улице ...
Что то как то не оно!
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 16 ноя 2017, 11:45
mastervictor
кви-45 писал(а):Источник цитаты реле ограничения мощности с функцией отключения не приоритетной нагрузки
Уменьшить мощность АВ на гараж,тем самым,снизим его приоритет.
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 16 ноя 2017, 12:08
TOPMO3
кви-45 писал(а):Источник цитатыЕсли была бы возможность можно установить реле ограничения мощности с функцией отключения не приоритетной нагрузки (обогревателя и сварки), чтобы исключить отключение электроэнергии на дом.
У него в щитке свободного места только на один автомат (
однополюсной).
По конкретней ... плиз.
В каком месте я не так понял автора?
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 16 ноя 2017, 12:29
elalex
TOPMO3, здравствуйте. Только же понимаете, что буду агитировать за перенос вводного щитка на столб?
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 16 ноя 2017, 12:53
TOPMO3
К великому своему сожалению ... не понимаю.
что буду агитировать за перенос вводного щитка на столб?
Зачем? На какой столб? Где его взять?
Лично я сторонник установки в доме.

Розетка и освещение гаража
Добавлено: 16 ноя 2017, 13:56
mastervictor
Если я правильно понял,Вы его к ТТ подводите,а схемку накидали не ТТшную.
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 16 ноя 2017, 14:49
кви-45
mastervictor писал(а):Источник цитаты Уменьшить мощность АВ на гараж,тем самым,снизим его приоритет.
Можно и так, но при этом мы теряем возможность в использовании допустимой мощности. Реле ограничения мощности позволяет более технологично использовать выделенную электроэнергию.
Допустим в доме предполагается не полностью использовать приоритетную нагрузку в течении долгого времени , нет такой необходимости, а в гараже нужно произвести эл.сварку с использованием мощности св. аппарата на полную на 22А. Понятно, что такую сварку мы не можем произвести, так как уменьшили Iн автомата, который при токе свыше 16А будет срабатывать. При наличии ограничителя мощности и с автоматом на 20-25А( установленного для гаража) мы сможем проводить сварку с любым допустимым для этого аппарата током, но если при этом в доме будет включена дополнительная приоритетная нагрузка, то в гараже автоматически отключится сварка, которая включена в цепь не приоритетной нагрузки и пока в доме не снизится нагрузка в гараже сварку большими токами производить будет нельзя. Мне кажется с реле ОМ будет удобней. Но в нашем случаем все равно ставить ОМ негде.
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 16 ноя 2017, 14:51
TOPMO3
mastervictor писал(а):Источник цитатыЕсли я правильно понял,Вы его к ТТ подводите,а схемку накидали не ТТшную.
Никуда я его не подвожу ... схема нарисована как мне видится с его ответов и моих предположений ... т.е. это не предложение, а
попытка нарисовать, то что имеется (
акромя автомата на гараж - которого еще нет, но должен быть, апосля).
Вы сами верите, что СО установит щиток без повторного заземления? Имхо ...
повторное заземление обязательно, независимо от дальнейшего выбора потребителем системы ... или Вы не согласны с этим?
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 16 ноя 2017, 14:56
ПАВ
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Имхо ... повторное заземление обязательно, независимо от дальнейшего выбора потребителем системы ... или Вы не согласны с этим?
Еще как! Все, кто заземляют- негодяи! Пример?
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 16 ноя 2017, 14:58
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Что можете сказать - то и говорите. Если сказать нечего и Вам только так нравится - не настаивайте. Необоснованная настойчивость - это упрямство.
Эт Вы об чем глаголите ... без словоблудия, что сказать есть?
Зачем я должен что то говорить в защиту того, что мне не нравится?!!!

Розетка и освещение гаража
Добавлено: 16 ноя 2017, 15:00
ПАВ
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Эт Вы об чем глаголите ... без словоблудия, что сказать есть?
А вот с этим и туго- хочется, слова лезут, а сказать толкового и конкретного нечего.
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 16 ноя 2017, 15:02
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты Если повторное заземление ноля обязательно - это не значит, что потребитель должен его делать. Про повторное заземление написано, а кто должен его делать - нет.
Да и ПУЭ необязательно для частных потребителей.
Не надо засорять темы бредятиной ... открывай во флуде тему ... тама можно.

Розетка и освещение гаража
Добавлено: 16 ноя 2017, 15:18
elalex
TOPMO3:
1.Ничего Вы говорить не должны. Особенно в защиту того, что Вам не нравится.
2.Но если не скажете в защиту того, что нравится - это расценивается как упрямство, не аргумент в споре.
3.Словоблудие - пустые бессодержательные разговоры.
По-моему, у нас полные содержательные разговоры. Скажем, выясняем, квартира или дом - это дыра или не дыра, молния - это опасно или не опасно, стоит или не стоит обосновывать свои суждения. Лично я считаю - кто не может или не хочет обосновывать свои взгляды - не достоин внимания.
Я так понял, серая масса пока не доросла до уровня обсуждения таких проблем.
4.То, что написано в ПУЭ - для Вас бред? Привести цитату?
Розетка и освещение гаража
Добавлено: 16 ноя 2017, 15:21
TOPMO3
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыНе надо засорять темы бредятиной ... открывай во флуде тему ... тама можно.

Розетка и освещение гаража
Добавлено: 16 ноя 2017, 15:53
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты схема нарисована как мне видится с его ответов и моих предположений
Теперь понял.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы сами верите, что СО установит щиток без повторного заземления?
СО может все!
Согласен.