Страница 2 из 2

Что заменить для безопасности техники

Добавлено: 29 ноя 2017, 23:14
Amalira
ПАВ писал(а):Источник цитаты вы скорее проклянете это РН, которое будет обесточивать все

тут скорее зашита от скачков от 300, тогда я думаю технике точно плохо будет

Что заменить для безопасности техники

Добавлено: 30 ноя 2017, 10:31
mastervictor
Купил брат квартиру,пару месяцев назад,там такая же ситуация,с высоким напряжением.
Видать на ТП накрутили ПБВ на будущую нагрузку,а в доме только пару квартир начинают обживаться.
Мы остановились на СН.

Что заменить для безопасности техники

Добавлено: 30 ноя 2017, 10:42
TOPMO3
Amalira писал(а):Источник цитаты Прочитал что Новатек-Электро РН 106, подойдет для меня и контактор не нужен так нет? или что другое посоветуете ?
Извините ... такое, дистанционно, советовать сложно. :pardon:
Как писали выше, надо бы замеры сделать ... или тупо "сплагиатить" у соседей.

Что заменить для безопасности техники

Добавлено: 01 дек 2017, 20:36
Amalira
а по моей фото реально мне объяснить какой кабель от куда выташить и какие вставать в реле?)

Что заменить для безопасности техники

Добавлено: 02 дек 2017, 08:34
TOPMO3
Amalira писал(а):Источник цитаты а по моей фото реально мне объяснить какой кабель от куда выташить и какие вставать в реле?)

Вы уверены, что самостоятельно справитесь с переделкой щитка в квартире?
Может есть смысл, РН установить в этажном щитке?
Если сможете выложить фото внутренностей этажного щитка, было бы отлично. Там, скорее всего, достаточно свободного места.
Если все таки желаете устанавливать в квартире, имеем два варианта ... устанавливать отдельно (в боксике) или выкидывать каких то два автомата и вместо них ставить реле.
Для второго варианта потребуется полная схема распределения питания всей квартиры ... чтобы решить, как распределить поновой (на меньшем колличестве автоматов) всю нагрузку.

З.Ы. Вы писали про РН-106. Если окажется дешевле, будет достаточно РН-104.
У Вас вводной автомат на 25 ампер ... РН-106 на 63 ампера ... РН-104 на 40 ампер.

Что заменить для безопасности техники

Добавлено: 02 дек 2017, 23:17
Amalira
померил напряжение 195 показывает, почти норма...но свет в подъезде иногда мигает, и в доме иногда выключается...теперь думаю

Что заменить для безопасности техники

Добавлено: 07 дек 2017, 21:18
mastervictor
фейспалм.jpg
фейспалм.jpg (3.57 КБ) 1646 просмотров

Надо СН!