Страница 2 из 5
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 12 дек 2017, 21:39
Garpiy 717
Стандартный Paint

я только учусь. В Автокаде было бы лучше и быстрее

Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 13 дек 2017, 07:44
TOPMO3
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 13 дек 2017, 07:55
TOPMO3
Garpiy 717 писал(а):Источник цитаты... На счет системы вот нарисовал свой ЩР1
Где автоматы на отходящих линиях? Я же писал Вам про это!
ПУЭ писал(а):п.7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 13 дек 2017, 09:14
mastervictor
Да сколько можно,одно и то же?!
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 13 дек 2017, 09:40
TOPMO3
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 13 дек 2017, 12:04
ант@нио
Да ну,откуда там такие базы?

Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 13 дек 2017, 12:47
TOPMO3
Скорее всего, речь идет о изменении, стандартным паинтом, рисунка, скопированного с инета.

Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 13 дек 2017, 12:48
ант@нио
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 13 дек 2017, 12:59
TOPMO3
Изменять паинтом тоже надо суметь ...

Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 13 дек 2017, 16:17
Garpiy 717
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Изменять паинтом тоже надо суметь ...
2.JPG

После Автокада и Солидворкса это легко.....К сожалению у меня на компе их нет

Автоматы будут в доме, в бане,на септик и ворота дорисую---времени не было

Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 14 дек 2017, 07:40
TOPMO3
Какой смысл Вашего обращения на форум ... если не собираетесь выполнять требования нормативных документов? Ну не можем мы тут давать советы, зная, что они противоречат правилам!
з.ы. ... Раньше надо было экономить ... при обращении в сетевую организацию с заявлением на подключение, указать место (
желаемое и выбираемое Вами) установки ЩУ.
Или собрать (
самостоятельно или с помощью электрика) щит учета ... установить его (
на трубостойке или в доме), как Вам угодно, и... довели бы линию до дома (
это была их обязанность) ... короче всё это согласовывается до подписания договора на подключение.

Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 14 дек 2017, 14:45
Garpiy 717
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Garpiy 717 писал(а):Источник цитаты...Где автоматы на отходящих линиях? Я же писал Вам про это!
ПУЭ писал(а):п.7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
Как то так
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 14 дек 2017, 16:50
TOPMO3
Неужели фазные шинки так необходимы?
Если не можете запихнуть автомат на дом, может есть смысл УЗО заменить на дифавтомат?
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 14 дек 2017, 19:43
Garpiy 717
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Неужели фазные шинки так необходимы?
2.JPG
Если не можете запихнуть автомат на дом, может есть смысл УЗО заменить на дифавтомат?
Автомат то запихнуть не проблема, хотелось бы сьэкономить, ведь все равно входной будет стоять в щите в доме.

На дом 4-х полюсной автомат ставить? Шинки просто нарисовал для себя чтобы не запутаться. Проводом какого сечения делать разводку в ЩР1?
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 15 дек 2017, 08:41
mastervictor
Garpiy 717 писал(а):Источник цитаты Проводом какого сечения делать разводку в ЩР1?
4 мм2. (Сам делаю шестеркой,так как взял ПВ 3 разноцветного,и НШВИ к нему.)
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 15 дек 2017, 08:56
TOPMO3
Garpiy 717 писал(а):Источник цитатыАвтомат то запихнуть не проблема, хотелось бы сьэкономить,
ведь все равно входной будет стоять в щите в доме. 
Зачем он там нужен?
На дом 4-х полюсной автомат ставить?
Считаю, достаточно трехполюсного ... чем меньше контактов на нуле, тем надежнее схема.
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 15 дек 2017, 10:26
кви-45
А мне нравится , когда проводники L1,L2,L3, РЕ и N разводятся на кросс-модулях. Удобно и технологично обслуживать.
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 15 дек 2017, 16:48
Garpiy 717
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Garpiy 717 писал(а):Источник цитатыАвтомат то запихнуть не проблема, хотелось бы сьэкономить,
ведь все равно входной будет стоять в щите в доме. 
Зачем он там нужен? [quote]
А если вырубит автомат в ЩР1, то бегать босиком по снегу врубать?

Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 16 дек 2017, 07:53
TOPMO3
Garpiy 717 писал(а):Источник цитатыА если вырубит автомат в ЩР1, то бегать босиком по снегу врубать?

Вопросы селективности решаются тяжело и ставить их (
вопросы), перед собой, надо было до подписания договора и ТУ. Возможность бегать через дорогу, Вы
уже имеете.

Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 16 дек 2017, 19:58
Garpiy 717
TOPMO3 писал(а):Garpiy 717 писал(а):Источник цитатыА если вырубит автомат в ЩР1, то бегать босиком по снегу врубать?

Вопросы селективности решаются тяжело и ставить их (
вопросы), перед собой, надо было до подписания договора и ТУ. Возможность бегать через дорогу, Вы
уже имеете.

У нас в поселке все делается по одной схеме и не имеет значения отдал ты деньги администрации на это или бегаешь сам за пресловутые 550р. Просто нечетным домам повезло--трубостойка не через дорогу, как у четных. Но зато газ уже на нашей стороне, а им предстоит еще тот гемор. :)