Страница 2 из 2
Отключается одна фаза в МКД
Добавлено: 01 янв 2018, 11:11
Константин
Ставили. Электрика закладывается по сроку службы проводника. Существующая в старых домах АППВ лет так 30 назад изжила уже себя. И должна была быть сменена. Соответственно и схемы электропитания давно уже реконструировались. Пофигизм людей не давал это делать. Работает да и ладно. Как в поговорке. Пока жаренный петух не клюнет.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Насколько сложна данная работа для рядового жэковского электрика?
Как 2 пальца об асфальт. Пошел в контору сказал старшему мастеру там что то надо поменять в ВРУ ну или прикрутить. На минут 40-50 отключить дом нужно будет. Объявление на подъезд наклеют заранее чтоб не трезвонили попусту когда свет будет. Или там у нас свет пропал.
Спустится в подвал в ВРУ. Отключит рубильник. Подымется на ваш этаж. Откроет РЩ. Разберет корпус сжима на стояковом проводе. Снимет его переподключит на другой минут 20 займет времени. Все. дальше в низ в подвал включить рубильник ВРУ.
Отключается одна фаза в МКД
Добавлено: 01 янв 2018, 11:16
Константин
Леопольд писал(а):Источник цитаты Могут ли быть в будущем штрафные санкции?
Нет.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Сколько денег такая работа потянет в Вашем регионе?
Я не работаю в УК. Я не знаю сколько с вас запросят.
А так такая работа в моем регионе 450р тянет не более.
Отключается одна фаза в МКД
Добавлено: 01 янв 2018, 11:19
Константин
Леопольд писал(а):Источник цитаты Помнится Елалекс когда то признался, что делал примерно такое в подъезде и столкнушись с неудачей очень быстро убежал

Я такого еще не слышал.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Хотя кто ему мешает зарегиться под другим логином.
Если банят по маку то не зайдет под другим логином.
Отключается одна фаза в МКД
Добавлено: 01 янв 2018, 11:25
ПАВ
Константин, если по проекту дом с эл-плитами, то и провода шли правильного сечения на плиту- 6 мм.кв., и условное заземление было. Насчет изжил алюминий- зависит от эксплуатации- если нигде соединения не перегревались, изоляция до сих пор эластичная на тех же АППВ.
О переключении- опять же, смотря какая конструкция щита- в моем доме 84-го щит точно такой, как по ссылке, только по три УУ, справа- магистральные три фазы и ноль(плюс служебные 220 и коридорное освещение) с переходом на изолированные клеммы, перекинуть квартиру на любую фазу- дело 5 минут, всего один винт М5 отвернуть и снова завернуть.
Отключается одна фаза в МКД
Добавлено: 01 янв 2018, 11:38
Леопольд
Константин писал(а):Источник цитаты Если банят по маку то не зайдет под другим логином.
По моему у него с некоторых пор появился смартфон...
Без него (Елалекса) скучно, все время чего-то не хватает...
Отключается одна фаза в МКД
Добавлено: 01 янв 2018, 11:57
Леопольд
Я правильно понимаю, что нет обязательного документа для МКД, где ведется учет пофазного включения квартир? И других потребителей?
Отключается одна фаза в МКД
Добавлено: 01 янв 2018, 12:02
TOPMO3
Леопольд писал(а):Источник цитатыНасколько сложна данная работа для рядового жэковского электрика? Надо ли его контролировать? Могут ли быть в будущем штрафные санкции? Сколько денег такая работа потянет в Вашем регионе?
Как выше писалось, нужно сначала увидеть своими глазами, чтоб можно было рискнуть дать ответы на Ваши вопросы ... уж больно сильно различается состояние всех этажных щитков по России!
Фотки можете сделать?
По цене я не скажу ... акромя как себе и родственникам никогда туда не лазил ... правда был один случай (
годиков 6-7 назад), когда бабке соседке, монтажники домофона, пробили провод питающий в коридоре и по быстрому смылись ... так я восстанавливал в стене, а не в щитке ... за спасибо.

Отключается одна фаза в МКД
Добавлено: 01 янв 2018, 12:04
Константин
ПАВ писал(а):Источник цитаты зависит от эксплуатации- если нигде соединения не перегревались, изоляция до сих пор эластичная на тех же АППВ
Это навряд ли. 90% это не так.
ПАВ писал(а):Источник цитаты О переключении- опять же, смотря какая конструкция щита- в моем доме 84-го щит точно такой, как по ссылке, только по три УУ, справа- магистральные три фазы и ноль(плюс служебные 220 и коридорное освещение) с переходом на изолированные клеммы, перекинуть квартиру на любую фазу- дело 5 минут, всего один винт М5 отвернуть и снова завернуть.
Улыбнуло. 5 минут. Ответвление от магистрали у него может сидеть на орехал 100% так и есть. И не к какой прижимной пластине на винте м5. В 80 годах вообще лепили из того, что было. Там вообще черт пойми на чем держаться. У
Леопольд, это все же новее. поэтому использовали в целях экономии 100% сжим ОУ орех.
Отключается одна фаза в МКД
Добавлено: 01 янв 2018, 12:07
Константин
Леопольд писал(а):Источник цитаты Я правильно понимаю, что нет обязательного документа для МКД, где ведется учет пофазного включения квартир? И других потребителей?
Есть схема РЩ. И на этом точка. Плановые проверки соблюдения схем включения все равно никто не делает. Поэтому в ЭЩ вечно бардак.
Отключается одна фаза в МКД
Добавлено: 01 янв 2018, 12:14
TOPMO3
Можно ... кусачками (
ручки изолированы!) откусить "именной" провод от магистрали ... подключиться к входному контакту соседского автомата ... т.е. нелегально ... без отключения подъезда.

Отключается одна фаза в МКД
Добавлено: 01 янв 2018, 12:16
Леопольд
При случае сделаю (другой район Москвы).
Отключается одна фаза в МКД
Добавлено: 01 янв 2018, 12:18
Леопольд
Очень похоже на правду. Это облегчит или усложнит переподключение?
Боюсь, что другие фазы проходят через ЩЭ магистрально, без возможности подключения

Так и напрашивается установка ручного переключателя фаз!
Отключается одна фаза в МКД
Добавлено: 01 янв 2018, 12:42
ПАВ
Да быть такого не может, чтоб все квартир одной площадки сидели на одной фазе. А вот с переключателем- вряд ли кто вам такое разрешит.
Отключается одна фаза в МКД
Добавлено: 01 янв 2018, 12:44
TOPMO3
Леопольд писал(а):Источник цитатыТак и напрашивается установка ручного переключателя фаз!
Хто, его, Вам разрешит?
До Вашего вводного, не Ваша территория эксплуатационной ответственности ... в случ чаго будете "козлом отпущения" без доказательств причастности к случившемуся.

Отключается одна фаза в МКД
Добавлено: 01 янв 2018, 12:49
Константин
Леопольд писал(а):Источник цитаты Очень похоже на правду. Это облегчит или усложнит переподключение?
Больше времени на разбор и установку соединения занимает. Ну как и говорил за минут 20 справитесь.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Боюсь, что другие фазы проходят через ЩЭ магистрально, без возможности подключения
Таким же орехом подключитесь. Снять только изоляцию надо будет. Можно взять и ответвляющий зажим типа ЗОИ 16-95/1,5- 10
Без всякого отключения дома. единственное что нужно будет отключить нагрузку. Ну и в целях электробезопастности работать в диэлектрических перчатках чтобы исключить случаи не преднамеренного прикосновения к не изолированным токопроводящим частям.