розетка под 4.5 квт?
Добавлено: 26 июл 2018, 06:39
tupos
artstylee, модульный автомат на 16А отключится при токе 23,2 А в течение одного часа (16 х 1,45). При токе 18,08 А этот же автомат не отключится никогда (16 х 1,13). Длительно-допустимый ток у медного проводника сечением 2,5 мм кв. составляет 29А.
розетка под 4.5 квт?
Добавлено: 27 июл 2018, 02:23
artstylee
если я включу курочку в духовке на максималку на часок другой духовой шкаф будет работать на максималку в 3.3 квт
и тоже самое с посудомойкой и стиралкой 4.4квт
такчто в итоге? мне тянуть 3 отдельных провода 3х2.5 под 1.шкаф+холодос+подсветка 2.посудомойка 3. стиралка
?
розетка под 4.5 квт?
Добавлено: 27 июл 2018, 04:09
tupos
artstylee, вы в квартире планируете кафе-столовую открыть?
Во-первых, все перечисленное оборудование одновременно редко работает.
Во-вторых, современные духовки работают циклично. То же самое с холодильником, посудомойкой и стиралкой.
У меня на кухню проложена 1 отдельная линия 2.5 мм кв. ещё не ГОСТовских и все работает уже 10 лет
розетка под 4.5 квт?
Добавлено: 30 июл 2018, 18:39
artstylee
ну делаю для себя поэтому пускай будет по максимуму, темболее расходы тут небольшие!
всем спасибо. понятно что розетки такой нет. буду вести отдельные 3 линии 3х2.5 (ну или 2 пока не решил)