Страница 2 из 2

Помогите сделать работу над ошибками

Добавлено: 19 окт 2018, 16:11
POMAH_TBEPb
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
POMAH_TBEPb писал(а):Т.е. до счётчика автомат 63А, после 32А. Вводной в квартире 40? Так я понимаю?
Вводные автоматы на 63А и 40А - будут служить только как выключатели нагрузки, т.е. на их защитные функции не обращаем внимания. Можно вместо 40А_ного поставить 50А_ный из подъездного щитка (установив вместо него на 32А).

Спасибо за совет.

Помогите сделать работу над ошибками

Добавлено: 25 окт 2018, 21:42
POMAH_TBEPb
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
POMAH_TBEPb писал(а):Т.е. до счётчика автомат 63А, после 32А. Вводной в квартире 40? Так я понимаю?
Вводные автоматы на 63А и 40А - будут служить только как выключатели нагрузки, т.е. на их защитные функции не обращаем внимания. Можно вместо 40А_ного поставить 50А_ный из подъездного щитка (установив вместо него на 32А).

Я извиняюсь, в процессе монтажа, почти все сделано, заказчик решает теплый пол сделать на 2
кВт. Как с минимальными изменениями его сюда добавить?

Помогите сделать работу над ошибками

Добавлено: 26 окт 2018, 09:53
TOPMO3
POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитаты... заказчик решает теплый пол сделать на 2 кВт. Как с минимальными изменениями его сюда добавить?
А где он будет ... в ванной или коридоре? Мне кажется, подключать его надо не в ближайшей коробке, а тянуть "свои" провода (2,5 мм.кв.) ... подключать к автомату на 16А.

Помогите сделать работу над ошибками

Добавлено: 26 окт 2018, 11:36
POMAH_TBEPb
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитаты... заказчик решает теплый пол сделать на 2 кВт. Как с минимальными изменениями его сюда добавить?
А где он будет ... в ванной или коридоре? Мне кажется, подключать его надо не в ближайшей коробке, а тянуть "свои" провода (2,5 мм.кв.) ... подключать к автомату на 16А.

Все верно, свои провода сделаю, прихожая, кухня. Я пытаюсь не выйти за пределы щитка на 12 модулей, поэтому думаю вводной оставить в подъезде, а в квартире его убрать. Вместо него в квартире поставить диф 16А.

Помогите сделать работу над ошибками

Добавлено: 26 окт 2018, 11:50
ПАВ
Фигассе! Зачем аж 2 кВт? Омлет жарить прямо на полу? Тут 500 ватт в санузле, если на всю завернуть, танцевать заставляет. Или Землю греть, каркас дома, потолок соседям?

Помогите сделать работу над ошибками

Добавлено: 26 окт 2018, 11:56
POMAH_TBEPb
ПАВ писал(а):Источник цитаты Фигассе! Зачем аж 2 кВт? Омлет жарить прямо на полу? Тут 500 ватт в санузле, если на всю завернуть, танцевать заставляет. Или Землю греть, каркас дома, потолок соседям?

16 кв.м из расчетных 120-130 Вт/кв.м

Помогите сделать работу над ошибками

Добавлено: 26 окт 2018, 12:41
ПАВ
В доме С\У 9 м.кв, нагревателем покрыто 3/4 площади, нагреватель и РТ фирмы ДЕВИ, длина 29м, пасп. мощность 490 Вт, ручка РТ на 2/3 вправо, таймер, включается за час до телодвижений, ни разу не видел синих пяток и носов.
Не пытаюсь отговорить, пишу о том, что есть и 10 лет работает.

Помогите сделать работу над ошибками

Добавлено: 26 окт 2018, 12:45
POMAH_TBEPb
ПАВ писал(а):Источник цитаты В доме С\У 9 м.кв, нагревателем покрыто 3/4 площади, нагреватель и РТ фирмы ДЕВИ, длина 29м, пасп. мощность 490 Вт, ручка РТ на 2/3 вправо, таймер, включается за час до телодвижений, ни разу не видел синих пяток и носов.
Не пытаюсь отговорить, пишу о том, что есть и 10 лет работает.

Я понимаю, но пока нет пола, я должен заложит с запасом, чтобы потом претензий не было. Пол делать буду не я. И когда, хз. Кину 2.5 квадрата, защиту поставлю, а там...

Помогите сделать работу над ошибками

Добавлено: 26 окт 2018, 15:54
TOPMO3
POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитатыВсе верно, свои провода сделаю, прихожая, кухня. Я пытаюсь не выйти за пределы щитка на 12 модулей, поэтому думаю вводной оставить в подъезде, а в квартире его убрать. Вместо него в квартире поставить диф 16А.
Есть смысл возвратиться и подумать над вариантом №1. http://forum-electrikov.ru/viewtopic.php?p=48388#p48388.
Если к схеме добавить автомат для теплого пола - будет занято 10 модуле_мест. :wink:

Помогите сделать работу над ошибками

Добавлено: 26 окт 2018, 16:57
POMAH_TBEPb
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитатыВсе верно, свои провода сделаю, прихожая, кухня. Я пытаюсь не выйти за пределы щитка на 12 модулей, поэтому думаю вводной оставить в подъезде, а в квартире его убрать. Вместо него в квартире поставить диф 16А.
Есть смысл возвратиться и подумать над вариантом №1. http://forum-electrikov.ru/viewtopic.php?p=48388#p48388.
Если к схеме добавить автомат для теплого пола - будет занято 10 модуле_мест. :wink:

Блииин, точно! Спасибо!!! Запарился я что-то.

Помогите сделать работу над ошибками

Добавлено: 28 окт 2018, 11:23
POMAH_TBEPb
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитатыВсе верно, свои провода сделаю, прихожая, кухня. Я пытаюсь не выйти за пределы щитка на 12 модулей, поэтому думаю вводной оставить в подъезде, а в квартире его убрать. Вместо него в квартире поставить диф 16А.
Есть смысл возвратиться и подумать над вариантом №1. http://forum-electrikov.ru/viewtopic.php?p=48388#p48388.
Если к схеме добавить автомат для теплого пола - будет занято 10 модуле_мест. :wink:

Может, ввиду новой нагрузки, диф заменить на 50А?

Помогите сделать работу над ошибками

Добавлено: 29 окт 2018, 10:56
TOPMO3
POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитатыМожет, ввиду новой нагрузки, диф заменить на 50А?
Смысл?
У Вас проводка 6 мм², рассчитана на не-более 32А.