Страница 2 из 6

Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора

Добавлено: 15 ноя 2022, 10:10
mur
Там скорость привлекательна - она важна.

Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора

Добавлено: 15 ноя 2022, 10:13
ПАВ
Тиристорный СН как раз и есть очень быстрый, и дешевый. Ну да ладно, спорить дальше не буду.

Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора

Добавлено: 27 дек 2022, 17:24
Дмитрий1988
Очень нужен совет специалистов! Писал уже на других форумах, ответы какие то неоднозначные...
Подскажите имею трехфазную сеть, идет просадка по напряжению на одной фазе, думаю на нее на вводе поставить стабилизатор, но проблема в том что у меня есть трехфазные потребители. Возможности к ним отдельно подвести питание уже нет. Много перечитал и пересмотрел, но ответа определенного так и не увидел! Так можно ли так делать, или нет?
И еще вопрос, перекос фаз негативно влияет на работу 3х фазных электродвигателей?
Заранее спасибо
P.S. Перекос идет со столба, бороться с ними я уже устал...ищу выход с положения, есть два электромеханических стабилизатора 8000

Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора

Добавлено: 27 дек 2022, 17:27
ПАВ
И какой перекос, сколько вольт? Эл-мех это серво?

Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора

Добавлено: 27 дек 2022, 17:37
Дмитрий1988
ПАВ писал(а):Источник цитаты И какой перекос, сколько вольт? Эл-мех это серво?

перекос от 20 до 60 вольт, раньше доходил до 100 вольт кинули дополнительный ноль от подстанции на линию стало меньше но все равно мне не нравится. Да именно серво

Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора

Добавлено: 27 дек 2022, 17:39
aleksey.RU
Дмитрий1988 писал(а):Источник цитаты И еще вопрос, перекос фаз негативно влияет на работу 3х фазных электродвигателей?

Я предположу, что у Вас двигатель 220/380В.
А если это так, то при соединении звездой, т.е на 380В, ноль на двигатель не подключается. И таким образом двигатель практически не чувствителен к перекосам фаз по напряжению. Ну понятно, что в разумных пределах, не 100-380-300В

Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора

Добавлено: 27 дек 2022, 17:40
Дмитрий1988
дело в том что один раз уже сгорел электродвигатель на компрессоре стояла защита от перекоса на 60 вольт, теперь поставил на 30 вольт, но не всегда теперь компрессор включается когда нужно...

Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора

Добавлено: 27 дек 2022, 17:43
Дмитрий1988
еще один раз заметил на новом электро двигателе что при перекосе в 60 вольт он сильно греется, после этого защиту и поменял на 30 вольт

Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора

Добавлено: 27 дек 2022, 17:43
ПАВ
Есть один нюансик- СН, нормальный, при выходе за предел входного вообще отключит свою линию. Так лучше будет?
И все-таки, как мотор включен- звездом или треугольником?

Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора

Добавлено: 27 дек 2022, 17:48
Дмитрий1988
ПАВ писал(а):Источник цитаты Есть один нюансик- СН, нормальный, при выходе за предел входного вообще отключит свою линию. Так лучше будет?

у меня такое уже было, когда со столба одна фаза пропала, а компрессор стоит в подвале дома (его неслышно) чуть несгорел, потом поставил защиту на все случаи жизни
учитывается перекос, порядок чередования, наличие всех трех фаз, напряжение

Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора

Добавлено: 27 дек 2022, 17:52
aleksey.RU
Тут 100% совет дать нельзя. Не известно, как поведут себя стабилизаторы при пуске двигателя.
Так ставят и один и два и три однофазных стабилизатора, но опять же без двигателей. Нужно пробовать как отреагируют мозги СН на пусковой ток

Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора

Добавлено: 27 дек 2022, 17:59
Дмитрий1988
Не сильно в этом разбираюсь, прикрепил файл. ноль не подходи в соединит. коробку

Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора

Добавлено: 27 дек 2022, 18:03
ПАВ
Если он серво, мозгов там немного, возможно и не смертельно, но как с границами входного быть? Может, дождемся ответа по схеме включения?

В моем доме подобная свистопляска началась недавно- от 209 по фазе А до 260 по фазе С, как вчера было, а вот в сей секунд: А=233, В=230, С=231, и куды деваться бедному крестьянину- держать за колеса авто электриков, ждать именно критического перекоса и тыкать носом? Сомневаюсь, я, однако, что справлюсь.
Критические приборы- котел и т.п. сидят на фазе С, она наиболее спокойная, а СДЛ пусть терпят!

Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора

Добавлено: 27 дек 2022, 18:04
aleksey.RU
Дмитрий1988 писал(а):Источник цитаты прикрепил файл

Звезда на 380В больше сказать нечего

Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора

Добавлено: 27 дек 2022, 18:06
aleksey.RU
ПАВ писал(а):Источник цитаты но как с границами входного быть?

Компрессор не включится - реле контроля
Осталось спасти холодильник и стиралку

Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора

Добавлено: 27 дек 2022, 18:08
ПАВ
Хммм, судя по всему- звезда? Тогда один СН вааще здесь никак, или я нихрена не понимаю...

Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора

Добавлено: 27 дек 2022, 18:12
aleksey.RU
ПАВ, я по этому и написал
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Нужно пробовать как отреагируют мозги СН на пусковой ток

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Тут 100% совет дать нельзя. Не известно, как поведут себя стабилизаторы при пуске двигателя.

Главное реле контроля фаз стоит

Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора

Добавлено: 27 дек 2022, 18:13
Дмитрий1988
Критические приборы- котел и т.п. сидят на фазе С, она наиболее спокойная, а СДЛ пусть терпят![/quote]
209 вольт для меня это не критично, у нас падает иногда до 190, а раньше до 160 пока я не начал долбать диспетчера и они частично устранили проблему. я ловил максимальный перекос фотографировал и оставлял заявку диспетчеру раза два приехали при нормальном напряжении но фото им показывал, потом все таки зафиксировали, но устранили не сразу через пару недель жалоб

Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора

Добавлено: 27 дек 2022, 18:21
Дмитрий1988
в общем я понял что надо пробовать, как себя поведет компрессор и СН. Меня вобще ничего не смущало в этой затее пока мне как то в магазе электрики не сказали что так делать нельзя тебе нужен СН на 380 вольт и он стоит от 70000 руб :sad: ... но у меня есть два по 220 СН 8000 и можно решить в теории проблему без вложений

Что выбрать 1 трехфазный или три однофазных стабилизатора

Добавлено: 27 дек 2022, 18:24
ПАВ
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Источник цитаты Нужно пробовать как отреагируют мозги СН на пусковой ток

Та не все сервоСН имеют контроль тока. Например, мой Люксеон 5000 Вт или Ресанта 10000 Вт. Разве что на провал отреагирует, воспринятый как перегруз. Короче, нужны подробности.