Страница 2 из 3
Электрощит в двушку
Добавлено: 27 окт 2022, 10:04
aleksey.RU
Ivan_M, нее, ПАВ, имел ввиду, что всё освещение квартиры от одного автомата.
По желанию, если планировка сложная, то можно разделить на два.
Например: две комнаты и коридор с кухней
Электрощит в двушку
Добавлено: 27 окт 2022, 11:12
aleksey.RU
Забыл еще одного производителя
https://www.elcomspb.ru/retail/hyundai/ ... re_series/ качество
Собираем на нем промышленные щиты
Электрощит в двушку
Добавлено: 27 окт 2022, 12:52
Ivan_M
aleksey.RU писал(а):Ivan_M, нее, ПАВ, имел ввиду, что всё освещение квартиры от одного автомата.
По желанию, если планировка сложная, то можно разделить на два.
Например: две комнаты и коридор с кухней
Он же ясно написал про то что розетки и свет на одном автомате. Я уточнил может он про УЗО? Он же опять написал про автомат.
Свет оставлю на одном автомате пока. Разделять особого смысла не вижу, но можно чисто для удобства.
Электрощит в двушку
Добавлено: 27 окт 2022, 12:57
ПАВ
Увидите, когда в темноте будете материться...Видел много типовых схем домов, квартир, везде как минимум два АВ на розетки и на освещение. Не думаю, что это разорительно- 2 дополнительных АВ.
Электрощит в двушку
Добавлено: 27 окт 2022, 14:00
Ivan_M
ПАВ писал(а):Увидите, когда в темноте будете материться...Видел много типовых схем домов, квартир, везде как минимум два АВ на розетки и на освещение. Не думаю, что это разорительно- 2 дополнительных АВ.
Извините, но я вас не понимаю. Розетки и освещение у меня изначально на разных автоматах. Почему при отключении автомата розеток должно пропасть вдруг освещение по вашему, когда оно на отдельном автомате.
Электрощит в двушку
Добавлено: 27 окт 2022, 15:03
aleksey.RU

Я как переводчик.
Ivan_M,
ПАВ, имеет ввиду, если выбьет автомат света, то он один единственный, даже если розетки будут работать. Света не будет во всей квартире . Если Вам это не критично, забейте. Критично - разделите свет на два автомата
P.S Перевожу с русского на русский

Электрощит в двушку
Добавлено: 27 окт 2022, 15:11
aleksey.RU
Ivan_M, ПАВ, еще говорил, что свет и розетки в первом посте на одном УЗО, а если сработает УЗО то не будет света и розеток. УЗО выбивает чаще, чем автоматы
Электрощит в двушку
Добавлено: 27 окт 2022, 17:06
Ivan_M
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты 
Я как переводчик.
Ivan_M,
ПАВ, имеет ввиду, если выбьет автомат света, то он один единственный, даже если розетки будут работать. Света не будет во всей квартире . Если Вам это не критично, забейте. Критично - разделите свет на два автомата
P.S Перевожу с русского на русский


Понял. Спасибо. Изначально свет был разделен на 2 группы, потом объединил в процессе уменьшения компонентов, чтобы уместить в имеющийся щиток на 18 модулей. Потом появился щиток на 24 модуля (почти даром), поэтому снова поразделял нагрузки, а свет так и оставил на одном автомате. Возможно при электромонтаже снова разделю свет по группам чисто для удобства.
Проектирование ведется для новостройки с минимальной проводкой от застройщика, которая будет выдираться и меняться на новую в соответствии с проектом. А то понавешали соплей на стенах и потолке, соединили китайскими клеммниками, поставили в углубление в стене щиток для наружного монтажа (на стену) вместо встраиваемого.
Электрощит в двушку
Добавлено: 27 окт 2022, 18:04
aleksey.RU
ни в коем случае, только опресовка или скрутка с опаиванием (припой ПОС с канифолью внутри)
Электрощит в двушку
Добавлено: 27 окт 2022, 18:26
ПАВ
Если соединения будут спрятаны чем-то и/или труднодоступны, то таки пайка. Кстати, а что там с сечениями проводов по розеткам, освещению и т.п.
Электрощит в двушку
Добавлено: 28 окт 2022, 09:34
Ivan_M
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты ни в коем случае, только опресовка или скрутка с опаиванием (припой ПОС с канифолью внутри)
Да, Знаю. В нынешней квартире делал скрутку с пайкой.
Еще пару вопросов:
1. Монтаж внутри щитка проводом ПуГВ пойдет?
2. Т.к. проводка пойдет по потолку и потолок потом будет зашиваться гипсокартоном, то есть мысль вместо распредкоробок применить углубленные подрозетники и монтаж сделать в них (за розеткой/выключателем). Мало ли что-то еще подключить понадобится (маловероятно).
Электрощит в двушку
Добавлено: 28 окт 2022, 09:37
Ivan_M
ПАВ писал(а):Источник цитаты Если соединения будут спрятаны чем-то и/или труднодоступны, то таки пайка. Кстати, а что там с сечениями проводов по розеткам, освещению и т.п.
Тут все по стандарту. На свет - ВВГнг 3х1,5, на розетки ВВГнг - 3х2,5, на электроплиту - ВВГнг 3х6. По потолку в гофре пойдет, по стене в штробе.
Электрощит в двушку
Добавлено: 28 окт 2022, 09:57
aleksey.RU
так и делают
Ivan_M писал(а):Источник цитаты Т.к. проводка пойдет по потолку и потолок потом будет зашиваться гипсокартоном
ну и ставте коробки прям на потолок
Вы что в них лазить собираетесь? Включите проверьте всю проводку и закрывайте потолком. Кабель можно без гофры
Электрощит в двушку
Добавлено: 28 окт 2022, 10:09
Ivan_M
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты так и делают
Ivan_M писал(а):Источник цитаты Т.к. проводка пойдет по потолку и потолок потом будет зашиваться гипсокартоном
ну и ставте коробки прям на потолок
7lioi8al3w71m0e23ygka84bm61s1kls.jpg
Вы что в них лазить собираетесь? Включите проверьте всю проводку и закрывайте потолком. Кабель можно без гофры
За много лет проживания в квартире пока не приходилось в коробки лезть. В таких на потолке и планировал монтаж сделать. Кабель в гофре будет на потолке. Цена на гофру невелика, да и закуплена уже вместе с проводом. Осталось комплектуха под щиток, розетки и выключатели и можно приступать к проводке.
Электрощит в двушку
Добавлено: 28 окт 2022, 10:13
aleksey.RU
Электрощит в двушку
Добавлено: 28 окт 2022, 10:18
Ivan_M
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Безымянный.jpg
Потом ПОС-61 с канифолью
Можно и запаять, проще будет, хотя я хотел гильзами обжать.
Электрощит в двушку
Добавлено: 28 окт 2022, 10:29
aleksey.RU
Нужен только паяльник 100Вт и
https://www.chipdip.ru/product/pos-61-t ... g-katushkaА пресс есть? Пасатижами - колхоз и контакт не гарантирован
https://voronezh.vseinstrumenti.ru/ruch ... -70-57604/гильзы нужны такие

- images.jpg (4.44 КБ) 2146 просмотров
Электрощит в двушку
Добавлено: 28 окт 2022, 10:35
Ivan_M
Пассатижи точно не вариант. Гильзы как на картинке нужны - знаю. Пресса нет, можно по знакомым поискать. Подумаю над этим вопросом, пайка или гильзы.
Электрощит в двушку
Добавлено: 28 окт 2022, 10:43
ПАВ
Понимаете, Ivan_M, те провода, что были в раньчее время, несколько отличны от нонешних. Как минимум, сечение далеко не то, что написано.
Чернеют и часто/быстро, ну а шедевр для меня- проводники в многожилке, которые при снятии изоляции вьются, как кудряшки и пружинят, чего с медью в принципе быть не должно.
Про старые времена и провода можно забить. Раньше и глина была не такая- можно было на хлеб мазать.
Пайка, т.к. паяло на 80 Вт и припой с канифолью таки намного дешевле качественного инструмента для обжатия гильз.
Электрощит в двушку
Добавлено: 28 окт 2022, 11:14
Ivan_M
ПАВ писал(а):Источник цитаты Понимаете, Ivan_M, те провода, что были в раньчее время, несколько отличны от нонешних. Как минимум, сечение далеко не то, что написано.
Чернеют и часто/быстро, ну а шедевр для меня- проводники в многожилке, которые при снятии изоляции вьются, как кудряшки и пружинят, чего с медью в принципе быть не должно.
Про старые времена и провода можно забить. Раньше и глина была не такая- можно было на хлеб мазать.
Пайка, т.к. паяло на 80 Вт и припой с канифолью таки намного дешевле качественного инструмента для обжатия гильз.
Про сечение много гневных отзывов слышал, и про гибкость слыхал жалобы, у кого-то и изоляция не хотела слезать, а у кого-то наоборот - чуть ли не сама отваливалась. Все пытаются экономить материал, чтобы больше денег заработать.
По поводу пайки согласен, паяльники в хозяйстве имеются разные, а пресс для обжима придется поискать да и цена на него немаленькая.