Страница 2 из 2

35 вольт на димере

Добавлено: 09 ноя 2022, 18:48
Dionis05
Хотя он говорит что делаем где кюремонт косметику в комнате деда то только там старая проводка. Везде новое

35 вольт на димере

Добавлено: 09 ноя 2022, 19:38
aleksey.RU
Dionis05 писал(а):Источник цитаты хотя бы с розетки

Вкрутите 1 лампочку в люстру и подайте на один провод через контрольку фазу с розетки на вкл. По всем трём
Таким образом поймете где перебит провод.
Если лампа светит ярко значит подали на ноль. В старых домах на вкл может рваться ноль.
Если обе лампы засветились в пол накала значит , до люстры провода целы и перебита фаза на вкл.
1.jpg

35 вольт на димере

Добавлено: 10 ноя 2022, 00:02
Dionis05
Надо будет попробовать

35 вольт на димере

Добавлено: 10 ноя 2022, 00:42
aleksey.RU
Dionis05 писал(а):Источник цитаты адо будет попробовать

Так ты хоть поймёшь, где пробит провод. Два варианта
1.jpg
2.jpg

35 вольт на димере

Добавлено: 11 ноя 2022, 23:45
Dionis05
Все оказалось на столько банально, что даже стыдно. Хотя на первый взгляд все не сразу заметишь. В общем я вышел к щитовой. И давай проверять какие провода на что подключены где 1 провод в автомате просто вырубал а где несколько то по 1 подключал фазу. В итоге 1 провод оказался окислен до того что не пропускал питание. И все таки не понятно 1 провод на 1 комнату на свет. Что за электрик такое сделал

35 вольт на димере

Добавлено: 12 ноя 2022, 00:21
aleksey.RU
Жорошо, что евроремонт раздолбить не успели :biggrin: