Помогите разобраться

Добавлено: 10 фев 2016, 12:18
Константин
A.Li писал(а):Источник цитаты Проводка над натяжным потолком по бетонной плите. На каком расстоянии от угла крепить проводку ?

Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50-100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150-200 мм от плинтуса.
Немного разжую: 15-20см от вашего угла.

Помогите разобраться

Добавлено: 10 фев 2016, 13:35
A.Li
Константин писал(а):Источник цитаты
A.Li писал(а):Источник цитаты Проводка над натяжным потолком по бетонной плите. На каком расстоянии от угла крепить проводку ?

Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50-100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150-200 мм от плинтуса.
Немного разжую: 15-20см от вашего угла.


Даже если проводка в метал.коробе ? Если можно - в чём смысл 15-20см от угла ?

Помогите разобраться

Добавлено: 10 фев 2016, 13:48
Константин
A.Li писал(а):Источник цитаты Даже если проводка в метал.коробе ? Если можно - в чём смысл 15-20см от угла ?

Эти отступы по правилам оставляются для строительных нужд(крепление профилей, уголков, панелей, листов гипса и Т.Д.) соответственно и для саморезов ,гвозди которые их крепят. Чтоб в последствии фиксируя конструкции вы не уперлись в кабельную трассу.

Помогите разобраться

Добавлено: 11 фев 2016, 18:05
Константин Павлович
A.Li писал(а):Источник цитаты угла крепить проводку ?

как удобно. лучше. конечно, чтоб распредкоробки были обслуживаемыми.

Помогите разобраться

Добавлено: 11 фев 2016, 18:13
Rumato
:blush:

Помогите разобраться

Добавлено: 11 фев 2016, 18:41
DaaN
loguna81 писал(а):Источник цитаты да она на 2 странице форума

Ээээ, на второй станице нет никаких фото со схемами:)

Помогите разобраться

Добавлено: 12 фев 2016, 10:38
ант@нио
A.Li писал(а):Источник цитаты Проводка над натяжным потолком по бетонной плите. На каком расстоянии от угла крепить проводку ?

От какого угла? От потолка может?
По горизонтали, электропроводку проводят на расстоянии 5-10 сантиметров от балок и карнизов, 15 сантиметров от потолка, 15-20 сантиметров от плинтуса, по вертикали должно быть не меньше 10 сантиметров от углов пересечений стен, дверей и окон.

Помогите разобраться

Добавлено: 12 фев 2016, 11:32
elalex
ант@нио писал(а):Источник цитаты не меньше 10 сантиметров от углов пересечений стен

Чем опасны пересечения стен и потолков?

Помогите разобраться

Добавлено: 12 фев 2016, 11:40
ант@нио
Это не отсебятина а выжимки пунктов из ПУЭ. Такой же вопрос могу и я задать,писюкам сего талмуда.

Помогите разобраться

Добавлено: 12 фев 2016, 11:48
ант@нио
Хотя если погрузится в могучие сети интернета,то там можно голову сломать,если заострить на этом внимание!
В итоге выбор падет на средне арифметическое......хотя я сторонник правил и СНиПов.
Но тоже не без грешен :biggrin:

Помогите разобраться

Добавлено: 12 фев 2016, 12:25
elalex
ант@нио писал(а):Источник цитаты из ПУЭ

В ПУЭ сказано, что нельзя вести провода в стыках стен и потолков при монтаже дома. По-видимому, опасаются подвижек при усадке. Когда дом построен, можно почти везде, только неглубоко. В ж/б-домах 1980-1990г.г. многие горизонтальные проводки в стыках потолка.

Помогите разобраться

Добавлено: 12 фев 2016, 12:35
ант@нио
Т.е. вопрос был конкретно ко мне а не информации с цифрами?
Спасибо за пояснение :good:

Помогите разобраться

Добавлено: 12 фев 2016, 12:37
elalex
ант@нио писал(а):Источник цитаты информации с цифрами

Вообще-то ко всем, кто знает.

Помогите разобраться

Добавлено: 12 фев 2016, 12:39
ант@нио
elalex писал(а):Источник цитаты
ант@нио писал(а):Источник цитаты информации с цифрами

Вообще-то ко всем, кто знает.

Теперь все

Помогите разобраться

Добавлено: 12 фев 2016, 17:07
Кактус
ант@нио писал(а):Источник цитаты От какого угла? От потолка может?

Вы вопрос не поняли, перечитайте.

Помогите разобраться

Добавлено: 12 фев 2016, 17:52
ант@нио
Кактус писал(а):Источник цитаты
ант@нио писал(а):Источник цитаты От какого угла? От потолка может?

Вы вопрос не поняли, перечитайте.

Вон оно че Михалыч :wink:

Помогите разобраться

Добавлено: 12 фев 2016, 18:16
Кактус
ант@нио, Угу :smile: .Читал у knauf (сейчас не хохото искать) что первый основной потолочный профиль ПП 60*27 ставиться на расстоянии 100 мм от стены + ширина профиля 60мм, т.е. при монтаже гипсокартонного потолка необходимо что бы в этом месте не было никаких коммуникаций. В случае с натяжным - пофиг, т.к. там крепятся профили только на стены. :wink: только нужно чётко знать расположение вертикальных спусков электропроводки с потолка, т.к. шаг крепления профилей н/п (если не ошибаюсь) 150мм.

Помогите разобраться

Добавлено: 12 фев 2016, 18:35
ант@нио
Кактус писал(а):Источник цитаты ант@нио, Угу :smile: .Читал у knauf (сейчас не хохото искать) что первый основной потолочный профиль ПП 60*27 ставиться на расстоянии 100 мм от стены + ширина профиля 60мм, т.е. при монтаже гипсокартонного потолка необходимо что бы в этом месте не было никаких коммуникаций. В случае с натяжным - пофиг, т.к. там крепятся профили только на стены. :wink: только нужно чётко знать расположение вертикальных спусков электропроводки с потолка, т.к. шаг крепления профилей н/п (если не ошибаюсь) 150мм.

Познавательно :wink:

Помогите разобраться

Добавлено: 12 фев 2016, 18:54
A.Li
Извиняюсь за неточный вопрос - народ не понял. Проводка пойдёт в металлическом коробе по бетонному потолку а потом будет натянут натяжной или гипсокартонный ( где ЩК под потолком ). Я уже понял что при натяжном пофиг а при г/картонном для профилей отступ от угла по бетонному потолку вдоль всего потолка 20 см Спасибо.

Помогите разобраться

Добавлено: 12 фев 2016, 19:32
Кактус
A.Li, Не поленитесь найти у них схемы монтажа (есть прямо на сайте knauf.ru). Просто устанавливаются продольные и поперечные профиля (связка так сказать - клетка 60*60, 60*40 - зависит от кол-ва слоёв один или два), но от правил всегда можно отступить. Я "проповедник" качества - поэтому чем толще кабель (дюбель, закладная и .......) тем надежнее. Только материал выбирайте хорошо, если ГКЛ и профиля то только knauf (не нужен Вам Волма и пр.),(есть ещё гипрок, но им не работал поэтому ничего не скажу). Толщину в 2 слоя можно 9.5 мм, если в 1, то только 12мм ну и т.д.