Страница 2 из 4

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Добавлено: 08 янв 2016, 12:19
Андрей Ingener
Леопольд писал(а):Источник цитаты
mastervictor писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты Прошу прокомментировать

Весь текст,сплошная ахинея!
Особо порадовало
Леопольд писал(а):Источник цитаты несколько разнесенных качественных длинных вбитых труб

Еще в далекой юности на лекции по курсу электротехники преподаватель рассказывал, что токи высокого напряжения текут в проводнике неравномерно по сечению - в основном сосредотачиваются на поверхности. Поэтому я пишу о качественных трубах. Предложите альтернативу (неужели штырь или уголок?)

Хотя бы с точки зрения монтажа для примера попробуйте забить трубу квадратную или круглую, или арматуру и засеките время, думаю вам молочная кислота подскажет, а вариант надёжно я вам выше написал, правдой не дёшево, :pardon:

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Добавлено: 08 янв 2016, 12:50
mastervictor
Леопольд писал(а):Источник цитаты Предложите альтернативу

двух метровый прут,на 16,практически без кувалды/молотка,дает сопративление +/- 2 Ом.(я говорю про свою землю)
дет на 20 его хватит с головой,раз в 6 лет замер,раз в 12 лет со вскрытием грунта!
(теперь понимаю Тупоса,который устал писать одно и то же!)

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Добавлено: 08 янв 2016, 13:25
ПАВ
Токи высокого напряжения??? Возможно преподаватель говорил о высокой частоте? Скорее всего он говорил о скин-эффекте, а студенты неверно поняли термин и подумали о коже, мягкой и шелковистой у соседки??? Да, и на 50 Гц и на более высоких частотах, в отличие от постоянного тока, ток протекает на по всему сечению проводника, а только по поверхностному слою, это и есть скин-эффект. Для меди этот эффект работает на глубине больше 9,4 мм при 50 Гц и 0,94 мм при 50 кГц.

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Добавлено: 08 янв 2016, 13:36
mastervictor
А я то думал,почему у мтс И ДРУГИЗ,НЕ ПРИВЫЧНЫЙ НА ВИД КАБЕЛЬ,А ТРУБКИ?!

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Добавлено: 08 янв 2016, 13:46
ПАВ
А почему все нормальные элементы контуров, начиная с длинных волн- от 150 кГц делали многопроволочными- т.наз. ЛИТЦЕНДРАТ, и все выше серебрили, волноводы локаторов и проч.внутри все серебренные?

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Добавлено: 08 янв 2016, 13:49
mastervictor
ПАВ, это ты сейчас кого спросил?

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Добавлено: 08 янв 2016, 13:49
ПАВ
У проводников... :secret:

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Добавлено: 08 янв 2016, 13:50
Андрей Ingener
ПАВ если не трудно изложите ваши знания в этом разделе , в какой нибудь теме будет интересно ошень , чес слово без под... Ба

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Добавлено: 08 янв 2016, 13:57
ПАВ
Та ладно, пошутил я, ша, :flag: не нравится- удалю. Но если в этой теме так или иначе был разговор о "токах высокого напряжения" и очевидном отсутствии связи ток-активное сечение проводника, то и была выдвинута версия. Не угадал!

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Добавлено: 08 янв 2016, 16:16
Леопольд
[quote="ПАВ"]Источник цитаты Токи высокого напряжения??? Возможно преподаватель говорил о высокой частоте?

А я думал, что высокое напряж способствует более сильному отталкиванию одноименных частиц и выталкиванию их на....

Хотя хватит, перехожу к след перлу:
Я правильно понимаю что если сделать одно зу для электрики и молниезащиты, то этим облегчим путь молнии в дом?

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Добавлено: 08 янв 2016, 16:24
Андрей Ingener
Да,
просто не пойму вам он на хуа хуа?

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Добавлено: 09 янв 2016, 03:27
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты если сделать одно зу для электрики и молниезащиты, то этим облегчим путь молнии в дом?

Ну да, и это меня пугает. Почитайте, что пишут о пути молнии изготовители молниезащиты. Молния, зараза, лезет во все места, даже есть деление, сколько процентов в какое место. Только половина молнии спускается по молниепроводу в землю, остальные 50% разбегаются кто куда - кто на водопровод, кто на разные кабели.
Ударила по 9-этажному дому, у человека на 5 этаже сгорел факс.
А еще вызывает ложные срабатывания дифзащиты по всему дому. У моей дочки на 1 этаже 16-этажного дома выбило дифзащиту непонятно от чего.

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Добавлено: 09 янв 2016, 10:37
Леопольд
А есть ли нормативы по удалению друг от друга зу электрич и грозозащиты?

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Добавлено: 10 янв 2016, 04:04
elalex
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты просто не пойму вам он на хуа хуа?

Действительно, какие идиоты придумали молниезащиту?

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Добавлено: 10 янв 2016, 04:06
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты нормативы по удалению друг от друга зу электрич и грозозащиты

Вам уже вроде говорили, что правила рекомендуют использовать общее заземление.

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Добавлено: 10 янв 2016, 07:46
Леопольд
Еще один идиотский вопрос - а в каком месте на своем участке вы органоаываете зу (в частном секторе) с учетом того что через неск лет собираетесь проводить регламентные работу? Ну может грядки какие-то например? Подальше от дорожек и площадки для детей?

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Добавлено: 10 янв 2016, 10:40
Леопольд
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Причём здесь зу и молниезащита, это вообще разные вещи, и для молние защиты считаю лучшим вариантом делать отдельно от общего зу, и не обязательно треугольником, есть в геометрии много разных фигур

Склоняюсь к Вашему мнению, но вот
elalex писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты нормативы по удалению друг от друга зу электрич и грозозащиты

Вам уже вроде говорили, что правила рекомендуют использовать общее заземление.

Вводит меня в глубокое уныние :sad:

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Добавлено: 10 янв 2016, 15:12
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты идиотский вопрос - а в каком месте на своем участке вы органоаываете зу (в частном секторе) с учетом того что через неск лет собираетесь проводить регламентные работу? Ну может грядки какие-то например? Подальше от дорожек и площадки для детей?

1.Не нужно самоуничижаться. Не знать чего-то - не позорно. Позорно не хотеть знать. Или знать, но не сделать. И напрасно некоторые упоминают тупые вопросы и тупые ответы.
2.Да, это ответственный момент, особенно если TN-C-S, и я уже писал про это - в любой момент нужно ожидать обрыва ноля и протекания тока "всей улицы" через свое заземление. Некоторые считают, что ничего страшного, а я опасаюсь шагового напряжения. Четких документов нет. При TN-C-S я рекомендую делать заземление подальше от людей, ограждать его радиусом 10м и вывешивать постоянные предупреждающие плакаты. Про трудоемкость осмотра заземления каждые 12 лет с его раскапыванием помолчу.
С ТТ все гораздо проще - оно безопасное и легко осматривается, особенно если круглый штырь 1м с перекладиной для вытягивания.

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Добавлено: 10 янв 2016, 17:27
Леопольд
Окончательно убедили - по весне делаю штырь, связываю с метал забором + 2 УЗО последовательно ( в дополнение к двум автоматам в щитке на трубостойке по обе стороны счетчика матрица).

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Добавлено: 10 янв 2016, 17:47
Кактус
Леопольд, Кто Вас убедил? Ваш забор с заглублением на 1м со щебенкой и песком (который диэлектрик) то ещё ЗУ. Делайте нормально - не штырь, а треугольник (3х3х3м), ройте канаву на 0,5м, забивайте уголки 40*40 длиной 2,5м (до глубины возможности сварки- 10-15см), обваривайте, защищайте от коррозии места сварки, проверяйте сопротивление, закапывайте и подключайте на РЕ шину.
Леопольд писал(а):Источник цитаты 2 УЗО последовательно
? это о чём речь?