Можно ли так делать!??

Добавлено: 17 май 2024, 14:23
Malan
Давайте с нуля рассмотрим новый пример КУХНИ!! Вот висит общий щиток, в нем автомат, ( опять же какой надо?) С автомата мы кидаем провод на кухню в распредкоробку и что далее!??

Можно ли так делать!??

Добавлено: 17 май 2024, 14:24
Malan
На кухне же , и плита и СВЧ печь, духовка, чайник и тд.

Можно ли так делать!??

Добавлено: 17 май 2024, 14:32
aleksey.RU
Malan писал(а):Источник цитаты Sibarit так что теперь на каждую комнату щиток что-ли ставить!!! Ну это не как-то неправильно.

Sibarit подсказал вариант решения, имеющий право на жизнь.
Malan писал(а):Источник цитаты На кухне же , и плита и СВЧ печь, духовка, чайник и тд.

В электрике всё наоборот. Всё идет от потребителя. Сначала считается, а потом кидается и ставится автомат.

Можно ли так делать!??

Добавлено: 17 май 2024, 14:59
МБВ
Malan писал(а):Источник цитаты Так можно делать!? Или на каждый потребитель 3*4 кидать!?

Можно. Ставьте на вход автомат С16 и можно всё.

Можно ли так делать!??

Добавлено: 17 май 2024, 16:11
sibarit
aleksey.RU, ну конечно, у разных категорий одного номинала тепловые расцепители одинаковые. Забыл. :blush:

Malan, автоматический выключатель защиты сети выбирается исходя из провода наименьшего сечения, который включен в эту сеть. Так понятно?
Можете тянуть из главного щитка три провода 2,5 кв.мм. Каждый защищен своим автоматом. Можете подвести напряжение ближе к точке разветвления проводом бОльшего сечения (4 кв.мм.) и после разветвления защитить каждую линию своим автоматом. Считайте экономику (стоимость проводов, автоматов, монтажа, отделочных работ). В наше время это называлось технико-экономическое обоснование.
Что еще хочется добавить: далеко не каждая розетка может быть подключена с использованием сечения 4 кв.мм.

Можно ли так делать!??

Добавлено: 18 май 2024, 11:36
TOPMO3
Malan писал(а):Источник цитаты Ну это не как-то неправильно.
Сначала делать, апосля думать - вот что не правильно.
Почему отказываетесь ставить автомат на 16А ... ведь всеравно, будете подключать обыкновенные, бытовые розетки - у которых рабочий ток часто не более 16А? В магазине могут предложить и на 10А ... если думать и дальше не будете.

Можно ли так делать!??

Добавлено: 20 май 2024, 18:54
Malan
Просто скажите, 2,5 ка убирать и ложить 4 на каждую розетку,!??

Можно ли так делать!??

Добавлено: 20 май 2024, 20:08
aleksey.RU
:pardon:

Можно ли так делать!??

Добавлено: 21 май 2024, 10:04
TOPMO3
Malan писал(а):Источник цитаты Просто скажите, 2,5 ка убирать и ложить 4 на каждую розетку,!??
Зачем я должен давать, заведомо неверные советы? :fool:
Вы сообщили, что эта линия под защитой автомата 25А ... исходя из этого, даже если проложите провода на 4мм.кв. ... у Вас розетки расчитанны на 16 ампер (а может и меньше) ... т.е. у Вас изначально неверно собрана линия.
Вам никто не может помешать делать так как "хочется" ... как "должно быть" - уже писали. :pardon: