Страница 2 из 2

Свистят ЭПРА для люминесцентных ламп

Добавлено: 18 мар 2016, 19:38
Evstafiev
ПАВ писал(а):Источник цитаты Там- керамика, или полимер какой, емкость небольшие, сохнуть нечему- не электролит, а если и усохнет, ток не проводит.

Да и к тому же все новое.

Свистят ЭПРА для люминесцентных ламп

Добавлено: 18 мар 2016, 19:57
ПАВ
Восток писал(а):Источник цитаты На китайце стоит электролит.


Где, в каком месте0 после моста или в сетевом фильтре? Вы же уточняйте, т.к. усыхание в фильтре здесь ни при чем.
Вообще, у пожарных основная причина - курение в постели, у гаишников- не справился с управлением, у электриков- высыхание конденсатора...

Свистят ЭПРА для люминесцентных ламп

Добавлено: 18 мар 2016, 20:13
Evstafiev
И все таки возвращаясь к первому вопросу: почему по отдельности обе работают норм - не свистят, но стоит только включить их одновременно начинают свистеть?

Свистят ЭПРА для люминесцентных ламп

Добавлено: 18 мар 2016, 20:19
ПАВ
Близкие частоты преобразователей, вот и появляются разностные биения/частоты. Пробуйте для начала собрать в кучу заземлители, даже и без проводника.

Свистят ЭПРА для люминесцентных ламп

Добавлено: 18 мар 2016, 20:22
Evstafiev
ПАВ писал(а):Источник цитаты Близкие частоты преобразователей, вот и появляются разностные биения/частоты. Пробуйте для начала собрать в кучу заземлители, даже и без проводника.

Понял, утром с работы приду попробую.
А смысл укоротить провода с номерами 1,2,5,6 есть? Или это не может ни как быть связано?

Свистят ЭПРА для люминесцентных ламп

Добавлено: 18 мар 2016, 20:26
ПАВ
Не скажу, все могет быть, скорее- свист начинки ЭПРА.

Свистят ЭПРА для люминесцентных ламп

Добавлено: 18 мар 2016, 20:32
Evstafiev
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не скажу, все могет быть, скорее- свист начинки ЭПРА.

Спасибо в любом случае за советы! Если соединение земли на ЭПРАх не поможет, провода укорочу. По результату отпишусь завтра

Свистят ЭПРА для люминесцентных ламп

Добавлено: 18 мар 2016, 20:38
ПАВ
Поищите где-нибудь закладную или арматурину, они, как правило, заземлены.

Свистят ЭПРА для люминесцентных ламп

Добавлено: 18 мар 2016, 20:52
Evstafiev
ПАВ писал(а):Источник цитаты закладную или арматурину

Не сочтите идиотом, но где её искать? У меня из стен вроде бы железо не торчит.

Свистят ЭПРА для люминесцентных ламп

Добавлено: 18 мар 2016, 20:56
ПАВ
Да это так, на всякий, мало ли.

Свистят ЭПРА для люминесцентных ламп

Добавлено: 18 мар 2016, 21:04
Evstafiev
ПАВ писал(а):Источник цитаты Да это так, на всякий, мало ли.

Ясно) погляжу в подъезде, в кабельной шахте может чего торчит)

Свистят ЭПРА для люминесцентных ламп

Добавлено: 20 мар 2016, 08:40
Evstafiev
ПАВ писал(а):Источник цитаты Пробуйте для начала собрать в кучу заземлители, даже и без проводника

Сделал как вы посоветовали. Тишина! Спасибо большое.

Свистят ЭПРА для люминесцентных ламп

Добавлено: 20 мар 2016, 09:25
ПАВ
На здоровье, да отдохнут ваши уши.