Страница 2 из 2

подскажите по кабелям и щиту

Добавлено: 21 апр 2016, 14:15
TOPMO3
skyden писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыНе давно читал (на другом форуме) про подобную задачу ... тама, также, была оглашена мощность кондея ... только через нескольких страничек, выяснилось, что мощность "холода" и мощность потребляемый из сети сильно отличаются.

а ссылку не кинете ?
... а ссылку не дам (чтоб Вас не путать) там рассматривался бытовой кондей ... сначала озвучили 1,5 кВт - оказалось по "холоду" ... выяснилось, что по питанию только 0,8кВт.
п.с. озвученные мощности - это потребляемые, а не "холодильные"
Ну и хорошо. :smile:

подскажите по кабелям и щиту

Добавлено: 21 апр 2016, 21:59
Кактус
А почему никто из "знающих" не говорит/не учитывает ПУСКОВЫЕ ТОКИ компрессоров? (провод то не сгорит, но АВ то вырубит легко)

подскажите по кабелям и щиту

Добавлено: 21 апр 2016, 22:11
ант@нио
skyden писал(а):Источник цитаты а не "холодильные"

При расчетах,держите это в уме,т.к. холодильная моща больше!

подскажите по кабелям и щиту

Добавлено: 21 апр 2016, 22:12
ант@нио
Кактус писал(а):Источник цитаты ПУСКОВЫЕ ТОКИ компрессоров

Верно подмечено :good:

подскажите по кабелям и щиту

Добавлено: 22 апр 2016, 00:49
Восток
Кактус писал(а):Источник цитаты А почему никто из "знающих" не говорит/не учитывает ПУСКОВЫЕ ТОКИ компрессоров?

Там пуск не тяжелый, тепловой расцепитель не успеет сработать, а до значения мгновенного расцепителя далеко.

подскажите по кабелям и щиту

Добавлено: 22 апр 2016, 02:11
skyden
TOPMO3 писал(а):
skyden писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыНе давно читал (на другом форуме) про подобную задачу ... тама, также, была оглашена мощность кондея ... только через нескольких страничек, выяснилось, что мощность "холода" и мощность потребляемый из сети сильно отличаются.

а ссылку не кинете ?
... а ссылку не дам (чтоб Вас не путать) там рассматривался бытовой кондей ... сначала озвучили 1,5 кВт - оказалось по "холоду" ... выяснилось, что по питанию только 0,8кВт.
ант@нио писал(а):
skyden писал(а):Источник цитаты а не "холодильные"

При расчетах,держите это в уме,т.к. холодильная моща больше!

уточнил, в моем случае озвучили что в почти 3 раза холодильная больше, чем потребляемая.

подскажите по кабелям и щиту

Добавлено: 22 апр 2016, 03:27
skyden
итак в общих чертах картина нарисовалась, изложу что я понял а вы покритикуйте.
в помещении с вру ставим ставим щит типа такого: Щит распределительный навесной ЩРн-12з IP31 с замком (http://www.etm.ru/cat/nn/9689868/) три автомата, первый 40 А, c кабелем Кабель ВВГ нг(А)-LS 5х10, и два автомата на 63А , c кабелем Кабель ВВГ нг(А)-LS 5х16 (возможно кабель и с запасом, но с учетом длины думаю лучше перестраховаться).

Автоматы такого плана: Выключатель автоматический трехполюсный 63А С ВА63 4.5кА. Schneider Electric (http://www.etm.ru/cat/nn/9683992/).

кстати вот еще вопрос - а УЗО, диф автоматы ставить не надо ?


В метал. лотке все это ведется в подсобку, там ставим такой же щит ЩРн-12з IP31 с замком (http://www.etm.ru/cat/nn/9689868/) - подсобка закрытая, поэтому защищенности IP31 думаю достаточно.
В него тоже ставим три таких же автомата как и в щите находящемся в помещении ВРУ.

По щитовой фурнитуре (или как это правильно называется в электрике ? ), тут я пока плыву... кроме этого : сальники для ввода кабеля в щит, дин рейку, шину соединительную, шину нулевую - и не знаю что еще надо...подскажите.

Или может есть фото-пособие с названиями всех этих щитовых штукенций ? а то по каталогам сложно понять что это и куда пихать.
(или совсем уж понаглею - может кто-то накидает подробную схему щита ? - в благодарность немного пополнил бы баланс телефона )

подскажите по кабелям и щиту

Добавлено: 22 апр 2016, 04:18
elalex
1.Нужно бы знать, какие кондиционеры - инверторные или нет, подход к кабелю питания совершенно разный. Если неинверторные, выбор сечения питающего кабеля делается по худшему из расчетов по 2 параметрам - падению напряжения при пуске и пропускаемого тока при работе.
2.Выбор автоматов делается исключительно после прокладывания питающего кабеля и расчета тока КЗ.
3.Нужно взять 5% стоимости кондиционеров и потратить эти деньги на их защиту, включая реле напряжения с выдержкой времени автоматического повторного включения.
4.Неплохо, если бы была дифзащита, чтобы не убило людей при работе кондиционеров. Сомневаюсь, что собственники
выделят на это деньги. Тем более, если кондиционеры окажутся инверторными - нужно УЗО типа А.
5.Не помешает, но навряд ли поможет без УЗО заземление кондиционеров по системе ТТ.
6.Нужно оценить стоимость отключения линии кондиционеров из ВРУ. Вполне вероятно, легче и дешевле отключить там, и не дублировать отключение около кондиционеров.
7.Вполне вероятно, что автоматы окажутся не общепромышленными, а автоматами защиты двигателей.
8.Ну и так далее. Выяснять нам еще и выяснять.