Страница 2 из 2
Помогите понять причину пожара
Добавлено: 07 июл 2016, 12:07
Восток
ПАВ если бы между сайдингом и газовой трубой был хороший контакт то обгорание и оплавление произошло бы на кабеле.
А так как было кратковременное касание кабеля о край листа железа( а он кстати острый, (это подобно крышки с консервной банки)
А так как контакт на газовой трубе был касательный то произошло мгновенное КЗ и искрение, искры посыпались вниз, там был какой то мусор, который загорелся. Вот и вся причина.
Что нужно сделать.
1. Защитить кабель в проходе через сайдинг. ( метал. труба, цельный металло рукав, или расширить отверстие и вставить в сайдинг проходную пластмассовую гильзу) что бы защитить кабель от режущего края сайдинга.
2. Сделать повторное заземление на вводе в дом.
3. Заземлить сам сайдинг.
4. Расширить сайдинг и поставить проходную вставку в месте прохода газовой трубы.
Помогите понять причину пожара
Добавлено: 07 июл 2016, 12:34
ПАВ
Сайдинг как вы землить будете? Это каждый лист надо чем соединить с соседним, да и зачем?
Помогите понять причину пожара
Добавлено: 07 июл 2016, 17:45
Леопольд
Растет уверенность в том, что это закладка исполнителей с которыми не рассчитались...
Помогите понять причину пожара
Добавлено: 07 июл 2016, 18:33
ПАВ
Я видел погорельца- дом с сайдингом, когда равшаны бросили окурок в траву, огонь весело побежал по ней от вагончика к дому...Горел до не долго. Пытались списать на короткое, не знаю, на чем сошлись.
Помогите понять причину пожара
Добавлено: 07 июл 2016, 20:26
Восток
ПАВ писал(а):Источник цитаты Сайдинг как вы землить будете? Это каждый лист надо чем соединить с соседним, да и зачем?
Это уж как собирали сайдинг. Подозреваю что там собиралось на металлическом профиле.
ПУЭ
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
5) металлические части каркаса здания;
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
- металлические части строительных конструкций
Помогите понять причину пожара
Добавлено: 07 июл 2016, 20:41
ПАВ
Да хоть на каком, или заклепки или шурупы- далеко не идеальный и долговременный контакт, профиль- оцинкован, но сайдинг покрыт полимером, если номальный.
Помогите понять причину пожара
Добавлено: 07 июл 2016, 21:13
elalex
А я видел последствия для дома с сайдингом - пожара бытовки рядом. Бытовка питалась от 220В через автомат С16 (голый на дереве) от длинной линии. Естественно, ток КЗ никто не считал - Мир состоит из сумасшедших и негодяев.
Помогите понять причину пожара
Добавлено: 08 июл 2016, 10:08
mastervictor
elalex писал(а):Источник цитаты Естественно, ток КЗ никто не считал - Мир состоит из сумасшедших и негодяев.
Как впрочем и вы сами его ни когда не меряете,и тем более не считаете!
Помогите понять причину пожара
Добавлено: 08 июл 2016, 17:22
elalex
mastervictor писал(а):Источник цитаты ни когда не меряете,и тем более не считаете!
Какая уверенность, что я только теоретик!
Помогите понять причину пожара
Добавлено: 08 июл 2016, 19:17
mastervictor
С выших же слов!(цитаты искать не буду!)