Страница 11 из 13
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 01 фев 2016, 11:27
Jokk
Rokoal писал(а):Источник цитаты Jokk писал(а):Источник цитаты Поменял на 16А. На L3 автомат перед УЗМ поменять на 32А? Чтоб не дублировал АВ Варочной поверхности?
На L3 поставите АВ 32А, но тогда и реле напряжения придётся менять минимум на 50А, УЗО на 50 А и вводной от РЩ в подъезде до ЩК на 10 мм².
Лучше оставить 25 :)
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 01 фев 2016, 11:34
Rokoal
Вот и я о том же. Вчера я привёл пример по духовке, возьмите однофазную на 3 кВт и варочную панель даже если на 7 кВт не будете же сразу все 4 комфорки на максимум включать. Допустим духовка работает и с АВ 25 А ещё запас 3,25 кВт достаточно для готовки супа на панели и жарки картофана

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 01 фев 2016, 11:36
Rokoal
Единственное можно подумать о переключении сварочной панели или духовки на L2. Но надо быть осторожным, чтобы не перемкнуть на кухне 2 фазы. Поэтому доверьте подключение спецу.
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 01 фев 2016, 11:46
Jokk
Rokoal писал(а):Источник цитаты Единственное можно подумать о переключении сварочной панели или духовки на L2. Но надо быть осторожным, чтобы не перемкнуть на кухне 2 фазы. Поэтому доверьте подключение спецу.
Я рассуждаю так: Планирую ставить варочную поверхность на 2 конфорки, если волею случая куплю 4-х комфорочную, то работать будут максимум 2-е из 4-х, это 3.5кВт если на полную мощность, но чаще на 50-70% это 2.5кВт + духовка раз в неделю.
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 01 фев 2016, 11:47
Rokoal
Jokk писал(а):Источник цитаты Rokoal писал(а):Источник цитаты Единственное можно подумать о переключении сварочной панели или духовки на L2. Но надо быть осторожным, чтобы не перемкнуть на кухне 2 фазы. Поэтому доверьте подключение спецу.
Я рассуждаю так: Планирую ставить варочную поверхность на 2 конфорки, если волею случая куплю 4-х комфорочную, то работать будут максимум 2-е из 4-х, это 3.5кВт если на полную мощность, но чаще на 50-70% это 2.5кВт + духовка раз в неделю.
Значит норма все, но все же подумайте о переносе на L2 сварочной панели или духовки.
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 01 фев 2016, 11:50
Jokk
Rokoal писал(а):Значит норма все, но все же подумайте о переносе на L2 сварочной панели или духовки.
В принципи, поменять варочную с кухонными розетками можно...
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 01 фев 2016, 11:54
mastervictor
Повторюсь,чтоб создать квартирой перекос,да еще в городе,это надо хорошо постараться!
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 01 фев 2016, 11:56
Rokoal
Jokk писал(а):Источник цитаты Rokoal писал(а):Значит норма все, но все же подумайте о переносе на L2 сварочной панели или духовки.
В принципи, поменять варочную с кухонными розетками можно...
Щит 2.1.jpg
Все отлично. Только на L1 верните вводной АВ на 25 А.
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 01 фев 2016, 12:00
Jokk
Rokoal писал(а):Все отлично. Только на L1 верните вводной АВ на 25 А.
УЗО будет под угрозой... А 16А разве не хватит? Кондишка слабенькая будет.
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 01 фев 2016, 12:01
Rokoal
Jokk писал(а):Источник цитаты Rokoal писал(а):Все отлично. Только на L1 верните вводной АВ на 25 А.
УЗО будет под угрозой... А 16А разве не хватит? Кондишка слабенькая будет.
Не будет. Тёплым полом и светом в ванной не перегрузите.
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 01 фев 2016, 12:11
Jokk
Rokoal писал(а):Не будет. Тёплым полом и светом в ванной не перегрузите.
Хуже ведь от 16А не будет?

Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 01 фев 2016, 12:13
Rokoal
Только вот не хватит, три тёплых пола уже 30 А.
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 01 фев 2016, 12:16
Rokoal
Тогда на этой линии можете УЗО поменять второе на 25 А.
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 01 фев 2016, 12:19
Jokk
Rokoal писал(а):Источник цитаты Тогда на этой линии можете УЗО поменять второе на 25 А.
УЗО 40А дешевле оказалось чем 25А, а отработка у них одинаковая)
Rokoal писал(а):Источник цитаты Только вот не хватит, три тёплых пола уже 30 А.
Самый большой т\пол 0.8кВт. 2 маленьких вообще ниочём
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 01 фев 2016, 18:47
Кактус
Jokk, Вы меня вообще походу не поняли? Если так, то нужно спрашивать, что не понятно - в крайней схеме у Вас полная лажа.
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 01 фев 2016, 18:49
Rokoal
Кактус писал(а):Источник цитаты Jokk, Вы меня вообще походу не поняли? Если так, то нужно спрашивать, что не понятно - в крайней схеме у Вас полная лажа.
Здорова! Что не так?
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 01 фев 2016, 18:53
Кактус
Rokoal писал(а):Источник цитаты На L3 поставите АВ 32А, но тогда и реле напряжения придётся менять минимум на 50А, УЗО на 50 А и вводной от РЩ в подъезде до ЩК на 10 мм²
Ты чагой то брэд несешь товарисч. (с расстройства по стенам из пеноблока?) реле напруги УЗМ-51(63А), УЗО 3-х фазное (по 40А на фазу), вводной легко выдержит 32Аном. и кратковременные перегрузки. Что с тобой?
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 01 фев 2016, 18:55
Rokoal
Я сказал, что оно меньше?
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 01 фев 2016, 18:55
Rokoal
Сборка трехфазного квартирного щита для квартиры-студии
Добавлено: 01 фев 2016, 18:56
Rokoal
Будь добр, будь культурней.