Страница 3 из 4
ПУЭ
Добавлено: 13 мар 2019, 23:06
Rumato
При параллельном соединении все проводники питания подключены параллельно и включение-выключение нагрузки не оказывает никакого воздействия на остальные.
ПУЭ
Добавлено: 13 мар 2019, 23:06
Rumato
При последовательном соединении РЕ-проводника, может возникнуть опасная ситуация, когда нагрузка R1 будет выключена из сети, а нагрузка R2 останется, подключена без защитного ноля, но с напряжением.
И именно эту ситуацию запрещает пункт 144, а не какое-то мифическое разделение проводов в розетке.
ПУЭ
Добавлено: 13 мар 2019, 23:43
elalex
Разъяснять смысл правил могут только их разработчики. Не знаю, как с этим в России, но в Украине это так. И я даже был идейным вдохновителем издания их отдельной книжкой.
ПУЭ
Добавлено: 14 мар 2019, 00:59
A.Li
Я понимаю это соединение так
ПУЭ
Добавлено: 14 мар 2019, 01:11
elalex
Да, у Rumato на первом рисунке в клемме РЕ первой розетки - непонятно как.
ПУЭ
Добавлено: 14 мар 2019, 01:17
A.Li
elalex писал(а):Источник цитаты Да, у Rumato на первом рисунке в клемме РЕ первой розетки - непонятно как.
Что не понятно ? Имхо последовательное соединение.
ПУЭ
Добавлено: 14 мар 2019, 01:44
elalex
Смотря как сделать то место. Если сделать, как у меня, то будет ответвлением.
ПУЭ
Добавлено: 14 мар 2019, 06:47
Rumato
A.Li,
На Вашем рисунке нет электроустановок, а про розетки в ПУЭ ничего не сказано, поэтому Вы неправильно понимаете.
ПУЭ
Добавлено: 14 мар 2019, 08:45
TOPMO3
Rumato писал(а):Источник цитаты... Параллельное соединение, это когда каждая нагрузка подключена независимо от другой.
Последовательное соединение, это когда выход из строя одной нагрузки, выводит из работы всю цепь.
Мой ответ на
http://forum-electrikov.ru/viewtopic.php?p=53050#p53050
ПУЭ
Добавлено: 14 мар 2019, 08:59
TOPMO3
Rumato писал(а):Источник цитаты При последовательном соединении РЕ-проводника, может возникнуть опасная ситуация, когда нагрузка R1 будет выключена из сети, а нагрузка R2 останется, подключена без защитного ноля, но с напряжением.
И именно эту ситуацию запрещает пункт 144, а не какое-то мифическое разделение проводов в розетке.
Бред ... какой то.Это какой же идиот, будет связывать два утюга (
утюг для примера)
не подключенных к розеткам - каким то еще защитным проводом?
ПУЭ
Добавлено: 14 мар 2019, 09:19
Rumato
TOPMO3,
Это не бред. Электрика не ограничивается утюгами, есть еще промышленные предприятия. Я просто привёл простейший пример для понимания.
ПУЭ
Добавлено: 14 мар 2019, 09:47
TOPMO3
Rumato писал(а):Источник цитаты TOPMO3,
Это не бред. Электрика не ограничивается утюгами, есть еще промышленные предприятия. Я просто привёл простейший пример для понимания.
Вы упираете вопрос по подключению потребителей к
розеткам, так и рассматривайте подключение к защите именно самих розеток ... а соединение нагрузок (
для защиты)
ДО розеток, хоть последовательно, хоть параллельно -
бред ... хоть в промышленности, хоть в частном доме.
ПУЭ
Добавлено: 14 мар 2019, 18:17
elalex
1.Rumato напрасно привел в качестве примера розетки, и теперь они сбивают с понимания проблемы.
2.Последовательное заземление утюгов практически не встречается, а щитов - вполне может быть.
ПУЭ
Добавлено: 14 мар 2019, 19:52
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты Последовательное заземление утюгов практически не встречается,
А теоретически?
а щитов - вполне может быть.
каких щитов ... зачем они подключаются (
питаются) через розетку?
ПУЭ
Добавлено: 14 мар 2019, 19:57
Rumato
TOPMO3,
Что Вы привязались к этим розеткам? В ПУЭ розетки вообще не упоминаются, там речь про электроустановки

ПУЭ
Добавлено: 15 мар 2019, 08:03
TOPMO3
Rumato писал(а):Источник цитаты TOPMO3,
Что Вы привязались к этим розеткам? В ПУЭ розетки вообще не упоминаются, там речь про электроустановки

Вы уж извините меня, коли сами не справляетесь, с той путаницей, которую Вы же создали.
Могу напомнить ... кто то, был против пункта ПУЭ (
типа написана "двоишником") и утверждал, что может объяснить бестолковым, в чем тама проблема ... но только в отдельной теме (
http://forum-electrikov.ru/viewtopic.php?p=52839#p52839).
Я нашел соответствующую (
тему) и .... началось ... Вы нарисовали
схемы с розетками с разрешенными и как будто неразрешенными связями (
подключениями).
Против нарисованных Вами розеток я ничо не имею, чесслово (
Вы ведь рисовали их по своей воле, т.е. добровольно) ... но похоже я отвлек Вас от обещанного Вами разгрома пункта ПУЭ и написавших его "двоишников" ... еще раз ссори.
Так что в п.1.7.144 является не правильным?
ПУЭ
Добавлено: 15 мар 2019, 09:04
Rumato
TOPMO3,
В 1.7.144 всё написано правильно.
Его неправильно трактуют в том смысле, что делают отдельные РЕ-проводники в блоке розеток, а это совершенно не нужно.
ПУЭ
Добавлено: 15 мар 2019, 10:35
TOPMO3
Rumato писал(а):Источник цитаты TOPMO3, В 1.7.144 всё написано правильно.
Его неправильно трактуют в том смысле, что делают отдельные РЕ-проводники в блоке розеток, [u]а это совершенно не нужно.[/u]
Извините Ваш ответ опять не понятен ... Ваши, "это совершенно не нужно"(
с) относится к "трактуют" или к "делать"?
В блок приходит
один провод, от него, на каждую розетку, ответвляется свой (
т.е. отдельный), это как бы "лучевая" разводка в миниатюре ... Вы с этим не согласны или что то еще?
ПУЭ
Добавлено: 15 мар 2019, 11:53
кви-45
Rumato писал(а):Источник цитаты Его неправильно трактуют в том смысле, что делают отдельные РЕ-проводники в блоке розеток, а это совершенно не нужно.
Вы ошибаетесь, в блоке розеток выполненных по госту , имеется отдельная шинка РЕ , к которой присоединяются защитные контакты всех розеток этого блока.
Вы ошибаетесь и вашем примере от 13.06.19 23:06 когда к заземляющему контакту подводите два ответвления , а по п. 1.7.144. должно быть одно ответвление. В вашем примеры второе ответвление это перемычка. Конечно допускаю, что при присоединении светильников в ряд можно наделать перемычек, но их надо обязательно сварить или спрессовать, чтобы при демонтаже одного светильника не разрывался РЕ проводник.
ПУЭ
Добавлено: 15 мар 2019, 12:07
Rumato
ОК, пусть каждый останется при своём.