Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 17 дек 2017, 10:14
Garpiy 717
[quote="TOPMO3"] А если силовики заартачатся и поставят условие---только ТТ. Что и как мне менять и переделывать?
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 17 дек 2017, 12:59
elalex
Интересно, зачем нужен бронированный кабель на земельном участке? Какой толк от брони? Что, кто-то может рубать кабель лопатой? Так достаточно проложить ВВГ в трубе глубже штыка лопаты, а сверху защиту от дурака - красную сигнальную ленту "Осторожно - кабель!"
При необходимости - можно и заменить кабель.
Применение 1-жильных кабелей ВВГ на 5-10% увеличит допустимую токовую нагрузку и на 15-20% уменьшит стоимость.
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 17 дек 2017, 20:39
кви-45
elalex писал(а):Источник цитаты Применение 1-жильных кабелей ВВГ на 5-10% увеличит допустимую токовую нагрузку и на 15-20% уменьшит стоимость.
Спорить не буду, надо ковыряться в НТД, но всегда считал, что прокладка электропроводки в трубах наоборот снижает токовую нагрузку, так как в пустотах труб снижается теплоотдача, то есть отвод тепла.
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 17 дек 2017, 21:13
Леопольд
elalex писал(а):Источник цитаты красную сигнальную ленту "Осторожно - кабель!"
Думаю, что многим это не понравится - лучше уж пускай сверху где то висит!
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 17 дек 2017, 21:24
elalex
1.Это хорошо, что не понравится - дальше перестанут копать.
2.Сначала закопайте ленту в 10см (при минимальном заглублении трубы) над трубой, а сверху вешайте, что и как хотите. Наверно, лучше позабивать длинные колышки через метр.
3.Не забывайте обозначить зону вокруг защитного заземления, вот тут уж - сверху.
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 18 дек 2017, 14:44
TOPMO3
Garpiy 717 писал(а):Источник цитаты А если силовики заартачатся и поставят условие---только ТТ. Что и как мне менять и переделывать?
Им "до лампочки", какая будет у Вас система заземления ... хоть вообще никакой!
Система заземления выбирается потребителем ... организуется
после вводного автомата ... граница эксплуатационной ответственности проходит по клеммам, этого автомата, к которым подключен отвод от ВЛ. После этого автомата Вы вольны делать что хотите, в рамках требований законодательства и правил электробезопасности.
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 18 дек 2017, 19:46
Garpiy 717
TOPMO3 писал(а):Garpiy 717 писал(а):Источник цитаты А если силовики заартачатся и поставят условие---только ТТ. Что и как мне менять и переделывать?
Им "до лампочки", какая будет у Вас система заземления ... хоть вообще никакой!
Система заземления выбирается потребителем ... организуется
после вводного автомата ... граница эксплуатационной ответственности проходит по клеммам, этого автомата, к которым подключен отвод от ВЛ. После этого автомата Вы вольны делать что хотите, в рамках требований законодательства и правил электробезопасности.
Спасибо. Понятно. Если решусь на ТТ, что поменяется то у меня?
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 19 дек 2017, 09:10
mastervictor
А граница раздела,может быть и на опоре....
А сетей интересует только не возможность украсть,.....
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 19 дек 2017, 10:52
TOPMO3
mastervictor писал(а):Источник цитаты А граница раздела,может быть и
на опоре....
Ага, имеется тама граница, только она
балансовая.
А сетей интересует только не возможность украсть,.....
И по этой причине, "интересы" эти тянутся аж до выводов счетчика, т.е. на "чужой" уже территории.
Garpiy 717 писал(а):Источник цитаты Спасибо. Понятно.
Если решусь на ТТ, что поменяется то у меня?
Найдите различия ...

Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 19 дек 2017, 11:32
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ага, имеется тама граница, только она балансовая.
Опять 25!(с)
В наших сетях,и та и эта,на опоре!
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты И по этой причине, "интересы" эти тянутся аж до выводов счетчика, т.е. на "чужой" уже территории.
Территория это потребителя,которую сети/сбыт приняли/опломбировали,и раз в пол года проверяют,а за все,ответственность несет потребитель,о чем и написано в договоре на электроснабжение!
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 19 дек 2017, 12:18
TOPMO3
mastervictor писал(а):Источник цитатыОпять 25!(с)
В наших сетях,и та и эта,на опоре!
Так бывает, когда потребитель безграмотен или ленив (не желает вникнуть в суть, до подключения), на подобии ТС.
Уже само, наличие этих двух границ, подразумевает о возможном несовпадении их.

Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 19 дек 2017, 12:25
elalex
Как можно (заставлять и браться) нести ответственность за то, что не находится под полным контролем? Скажем, за незащищенные пломбы за забором на улице?
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 19 дек 2017, 12:52
Garpiy 717
TOPMO3 писал(а):
Найдите различия ...

[/quote]
Понятно.

Ну тогда с вводом все ясно и по ТТ и по TN-C-S. Спасибо. Буду рисовать домашний ЩР. Планирую сделать не отключаемую линию, можно ли в качестве рубильника использовать АВ С100 3р ?
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 19 дек 2017, 13:04
TOPMO3
В каком смысле "неотключаемую"? Чтоб не было никакой реакции ни на КЗ, ни на перегруз что ли?
можно ли в качестве рубильника использовать АВ С100 3р ?
А кто Вам запретит? Только, за чем, не понятно!

Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 19 дек 2017, 14:42
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Так бывает, когда потребитель безграмотен или ленив (не желает вникнуть в суть, до подключения), на подобии ТС.
А у него есть выбор?(у потребителя)
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Уже само, наличие этих двух границ, подразумевает о возможном несовпадении их.
А подробней!
elalex писал(а):Источник цитаты нести ответственность за то, что не находится под полным контролем? Скажем, за незащищенные пломбы за забором на улице?
Ответственность на потребителе,и за сохранность пломбы,и за работоспособность приборов учета.
В чем проблема?
Что то я Вас не пойму,в чем проблема!?
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 19 дек 2017, 14:48
ПАВ
Виктор, согласись- кк обыватель, а не электрик-профи- нести ответственность за то, что вне зоны твоего влияния??? Ладно, в огороде/дворе я прослежу за пломбами и приборами, а за забором как быть??? Нанимать стражу? С какого перепугу? Идет ханурик в два часа ночи, оборвал ВРУ со столба ВНЕ твоего владения, просто так, ты- крайний???
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 19 дек 2017, 15:12
mastervictor
Я не поставлю щит с счетчиком и потрахами,купленными за свои кровные,за забором/на улице.И по первой причине,что это не удобно!(А Лео с Али,уж тем более не оставят без присмотра!

)
Чертова уйма учетов,смонтирована на трубостойке,на земельном участке,где еще нет заборов,и не кто их не трогает!
А бывает,что водитель забыл опустить кузов/стрелу,и потребитель звонит,что у него нет света,АВ включены....
Щит на территории двора,и там большая собака!
В этой жизни,нельзя от всего застраховаться!А уж терять время,на бодание с организацией/системой,глупость!
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 19 дек 2017, 15:14
mastervictor
С того,что договор уже подписан!
Много тут читателей,которые внимательно читают договор до подписания?
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 19 дек 2017, 15:16
mastervictor
Глянул первый пост.
ТС читал договор?Что там сказано?Где границы?
Уверен,что не читал!
На родостях,что все таки он выбил себе свет в дом,подписал все бумажки не читая!
Заземление промежуточной трубостойки, броней кабелей,дома и бани
Добавлено: 19 дек 2017, 15:21
Garpiy 717
mastervictor писал(а):Источник цитаты Глянул первый пост.
ТС читал договор?Что там сказано?Где границы?
Уверен,что не читал!
На родостях,что все таки он выбил себе свет в дом,подписал все бумажки не читая!
Не поверишь--даже не подписывал ничего

и ничего у нас в поселке выбивать не нужно---отдал бабло и спи спокойно