Страница 3 из 3

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 27 сен 2018, 13:31
ПАВ
Как правило, там более 400 вольт, 630, иногда и пару кВ, если снабженцы привезли. Даже если и пробит конденсатор на заземляющий провод и контакт вилки прибора, что с того, если в розетке заземлитель сам по себе, ничейный? Ну не помню я такого, чтобы ток бежал, а цепи не было! Напряжения выше неск. киловольт и молнии не упоминать!

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 27 сен 2018, 14:20
elalex
sr_voronin:
Тогда КЗ мог сделать кто и когда угодно.
Если розетка и проводка в порядке - перестаньте мучиться поисками.

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 27 сен 2018, 14:33
Voloxa
sr_voronin писал(а):Источник цитаты Коробка под розетку металлическая.

Замените все металлические коробки при очередном ремонте. Скорее всего у Вас происходит касание заземляющего контакта розетки на корпус коробки и как правило происходит нагрев контакта от заземляющего провода потребителя (СВЧ или чайника). А так пока временно постарайтесь, при установки розетки, изолировать заземляющий контакт от мет. коробки.

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 27 сен 2018, 14:42
ПАВ
А что, есть арматура розеток неметаллическая? Ну ладно, коробка под розеткой в стене стальная, она с чем-то связана гальванически, или по бетону/кирпичу шурует ток, достаточный для нагрева ?

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 27 сен 2018, 14:55
Voloxa
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ну ладно, коробка под розеткой в стене стальная, она с чем-то связана гальванически, или по бетону/кирпичу шурует ток, достаточный для нагрева ?

Да, ПАВ, бывает и такое. Встречал не раз. :sad:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 27 сен 2018, 15:50
ПАВ
По сухой стенке???

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 28 сен 2018, 09:38
Voloxa
ПАВ. Об этом история умалчивает. Железо есть железо. Было и такое, что коробка стоит на наружной стене и в ней почему то возникает "мокрота". Конденсат не конденсат, испарина не испарина... вообщем х..н поймешь.

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 28 сен 2018, 11:27
ПАВ
Ладно, последний вопрос- при наличии проводника, хоть и люмени, ток,ленивый по природе, побежал по более трудному пути? Или у стенки, х/з из чего, сопротивление ниже?

Оплавлен контакт заземления в розетке

Добавлено: 28 сен 2018, 17:14
Voloxa
Да никуда он не побежал. Кипятил воду в ступе....