Подключение ДГУ с InteliLite AMF25
Добавлено: 24 янв 2023, 19:08
TOPMO3
Вот вход имеет только одну функцию:
MCB Feedback (СК ОбрСв) - Данный вход определяет состояние контактора сети.
А выход может иметь один из четырех функций:
MCB Close/Open (СК Змк/Размк) - Выход контролирует работу контактора сети.
MCB On Coil (ВклКатушка СК) - Выход подает питание на катушку контактора сети.
MCB Off Coil (ВыклКатушка СК) - Выход снимает питание с катушки контактора сети.
MCB UV Coil (ПитКатуш СК) - Выход контролирует катушку контактора сети.
Принудительное вкл/выкл контакторами (режим МАНУАЛ) производится по совсем другим линиям.
Подключение ДГУ с InteliLite AMF25
Добавлено: 24 янв 2023, 19:53
TOPMO3
Мирослав писал(а):Источник цитаты Если подключить по этой схеме то контроллер сразу выдает предупреждение Wrn MCB Fail / Прд Сбой АВС
... При подаче напряжения, контроллер проверяет наличие и соответствие параметров всех трех фаз. Если что-то не нормально, должна поступить команда на отключение МСВ (т.е. включить KF).(Это аварийное сообщение формируется в случае, если
контроллером была отдана команда АВС ЗАМКН/РАЗОМКН ... а какая команда дана, "вкл. или выкл." - мы не знаем ..., но вход, настроенный в контроллере как MCB FEEDBACK / ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ АВС (СТР. 670) не изменил свое состояние.
... Надо определить, меняет ли свое состояние KF? И самое интересное ... К1 включается сразу, без всяких команд (согласно схеме) ... а раз пишет, что "не соответствует", значит контроллер пытается выключить сетевой контактор ...Это событие будет активным до тех пор,
пока не исчезнет несоответствие между выходным сигналом и обратной связью от
автоматического выключателя.)
...Можно попробовать, в режиме этого ожидания, выдернуть один конец перемычки (фазу) из клеммы 5 .з.ы. это про какой "
автоматический выключатель" идет речь?
Подключение ДГУ с InteliLite AMF25
Добавлено: 24 янв 2023, 20:07
TOPMO3
Ну воот, только сейчас смог разглядеть, что -KF управляется по функции MCB OFF, а до сих пор думал MCB On Coil.

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25
Добавлено: 24 янв 2023, 21:27
Мирослав
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Только одну фазу, а не три?
Написано, что при использовании в однофазном режиме, надо эту фазу перемычками подавать на все соответствующие клеммы.
Подавал три фазы на MAINS VOLTAGE (клеммы 1, 2, 3) и перемычку с 5 на 7
Подключение ДГУ с InteliLite AMF25
Добавлено: 24 янв 2023, 21:58
Мирослав
Обратите внимание, что на работающем генераторе в ручном режиме есть два бинарных выхода MCB OFF
https://ibb.co/GP9hjnz
Подключение ДГУ с InteliLite AMF25
Добавлено: 24 янв 2023, 22:19
Мирослав
возле каждой релюшки, кроме К1 и К2, есть маленький светодиод который засвечивается когда реле включенное, KF не меняло своего состояния.
Подключение ДГУ с InteliLite AMF25
Добавлено: 25 янв 2023, 08:38
TOPMO3
Вижу ... на седьмом бите должно быть
GCB Close/Open.
Руководство писал(а):Замечание:
Любой бинарный вход или выход может быть присвоен любой клемме контроллера IL-NT и может быть изменен в программе LiteEdit.
Вопрос: в том же ручном режиме - при работе с сети, светится шестой бит?
Предположение: - контроллер, в режиме АВТО, одну и ту же команду (
MCB OFF) подает на два выхода (6 и 7), но так как в схеме имеется блокировка от одновременного включения, результата не имеем или он есть, только нам не понятен.
Контроллер никогда не подаст команду
GCB Close/Open в режиме АВТО ... в режиме РУЧНОЙ, кнопка (
Пуск генератора) - просто завязана в схеме на 7 бит .
Подключение ДГУ с InteliLite AMF25
Добавлено: 25 янв 2023, 09:03
TOPMO3
Обратите внимание, что на работающем генераторе в ручном режиме, ни один из двух входов не светится ... т.е. нет сигнала, ни по
ОбрСвязьАВС, ни по
GCВ ON.
Подключение ДГУ с InteliLite AMF25
Добавлено: 25 янв 2023, 10:59
Мирослав
По поводу вопроса светится ли шестой бит, проверю и отпишусь.
Подключение ДГУ с InteliLite AMF25
Добавлено: 27 янв 2023, 10:47
Мирослав
Проверил: на бинарных выходах при работе с сети ни один бит не светится, а на входах светится 2 и 7
И еще... Скажите, пожалуйста, откуда эта информация? В руководстве, как то, не встречал.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А выход может иметь один из четырех функций:
MCB Close/Open (СК Змк/Размк) - Выход контролирует работу контактора сети.
MCB On Coil (ВклКатушка СК) - Выход подает питание на катушку контактора сети.
MCB Off Coil (ВыклКатушка СК) - Выход снимает питание с катушки контактора сети.
MCB UV Coil (ПитКатуш СК) - Выход контролирует катушку контактора сети.
Подключение ДГУ с InteliLite AMF25
Добавлено: 27 янв 2023, 16:25
TOPMO3
Мирослав писал(а):Источник цитатыПроверил: на бинарных выходах при работе с сети ни один бит не светится, а на входах светится 2 и 7
Какой-то бред показывается или мы не так понимаем ... получается - во время работы от сети, контроллер сообщает, что произошел аварийный останов (
генератора) и показывает наличие давления масла!!! Ничего не понимаю.
А то, что МСВ включен (
6 бит) не информирует значит.
Мирослав писал(а):Источник цитатыИ еще... Скажите, пожалуйста, откуда эта информация? В руководстве, как то, не встречал.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А выход может иметь один из четырех функций:
MCB Close/Open (СК Змк/Размк) - Выход контролирует работу контактора сети.
MCB On Coil (ВклКатушка СК) - Выход подает питание на катушку контактора сети.
MCB Off Coil (ВыклКатушка СК) - Выход снимает питание с катушки контактора сети.
MCB UV Coil (ПитКатуш СК) - Выход контролирует катушку контактора сети.
Так я раньше спрашивал ведь и Алексей выкладывал ссылку на руководство. Там описаны все возможные функции и входов и выходов ...
У меня скачано две версии от 2007 года и от 2008, сейчас постарараюсь закинуть их на диск и дам ссылку.
https://disk.yandex.ru/i/47K6fz63SxhGNQhttps://disk.yandex.ru/i/NPyOAsIl2oTR5g
Подключение ДГУ с InteliLite AMF25
Добавлено: 27 янв 2023, 16:42
TOPMO3
В самом начале темы, я спрашивал, в каком режиме происходит описанное Вами ... и почему-то не удостоверились конкретно ... а вдруг у Вас в режиме
OFF Mode (
Режим ВЫКЛ).

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25
Добавлено: 27 янв 2023, 18:37
Мирослав
Подключение ДГУ с InteliLite AMF25
Добавлено: 27 янв 2023, 21:48
aleksey.RU
Алгаритм работы всех АВР такой:
АВР можно собрать на контакторах или автоматах с мотор приводом
У контактора берётся состояние ВКЛ с НО контакта. Контакторы имеют электрическую и механическую взаимную блокировку.
У автомата идут два контакта = контакт состояния + аварийный контакт. + сигнал ВКЛ и ОТКЛ мотор привода.
1. Происходит контроль напряжения сети. АВР получает сигналы фаз АВС и состояние контактора или автомата основной линии.
2. При выходе сетевого напряжения из нормы, происходит отключение основного контактора АВС или автомата основной линии.
3. Подается сигнал СТАРТ ДГУ.
4. ДГУ разгоняется и подается сигнал на вкл контактора ДГУ, при условии отключенного контактора АВС!!! Всё это АВР определяет по допконтактам на автоматах и контакторах.
5. АВР видит включение контактора ДГУ = ВСЁ ОК!!! Работаем
6. При аварии/перегрузке/срабатывании автоматов, АВР видит по аварийным контактам автоматов о АВАРИИ и действует по запланированному алгоритму.
Проверьте соответствие схемы подключения с назначением входов ПЛК, если они есть измените либо схему либо назначение входов.
Предпочтительно изменять схему подключения.
Главное помните ДГУ с АВР разрабатывали не идиоты.
Подключение ДГУ с InteliLite AMF25
Добавлено: 27 янв 2023, 23:24
TOPMO3
Сколько времени уже прошло, а Вы всё не можете показать такие же фото, со всеми подключенными проводами работающим от сети и от генератора (
в режиме РУЧН.) и фото в режиме АВТО (
с подключенными сетевыми проводами)
.
з.ы. ... выход, управляющий реле KG, таки, не пробовали переназначить с
MCB Off на
GCB Close/Open ?
Подключение ДГУ с InteliLite AMF25
Добавлено: 29 янв 2023, 07:51
Мирослав
АВР у нас в подстанции: два контактора, РНПП и реле времени. Контактор сети включается от реле времени, а контакор генератора от его самого. У нас там два провода с АВР идет на сухой контакт и один провод на контакт релюшки KG, а так же ноль на плату. Больше нету никаких проводов. Вот схема:
https://ibb.co/vvWPZCnНапряжение с контроля сети я снял потому, что ругается контроллер.
Видимо придется делать сброс пароля и переназначать выходы
Подключение ДГУ с InteliLite AMF25
Добавлено: 29 янв 2023, 11:39
aleksey.RU
Даже спустя три страницы,
Мирослав, Вы продолжаете заниматься ипотекой мозга себе и участникам форума.
Вот почему я всегда был против окладной системы оплаты труда. Сдельная оплата труда проводит естественный отбор сотрудников.
Возможно я груб, но постарайтесь не обижаться.Будучи молодым, я не понимал, почему в Китайских фильмах, Учитель посылал ученика пришедшего к нему на обучение, ещё ходить по миру и после лет 5-10 придти к нему опять. Ведь проходит столько бесполезных лет. С возрастом я это понял.
Не возможно научить или подсказать человеку, который считает, что он всё знает, всё понимает и не отвечает на конкретные вопросы. Если ты нихрена не понимаешь, просто так и скажи, а не изображай из себя специалиста.
Твоя жалязяка стоит не сделанная уже полторы недели, а желание изображать буйные действия не иссякло. Я не знаю, как на это реагирует руководство.
Все ответы, как всегда, для Вашей схемы даны на первой странице.
Ещё раз прошу не обижаться, я говорил только о профессиональных навыках, а не о Вас личноДам вам ещё одну наколку.
Есть такие понятия как Master и Slave. Два Master быть не может. всегда будет конфликт. Помедитируйте над этим.

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25
Добавлено: 29 янв 2023, 12:59
TOPMO3
Мирослав писал(а):Источник цитаты АВР у нас в подстанции: два контактора, РНПП и реле времени.
Понятно ...
Мирослав писал(а):Источник цитаты Контактор сети включается от реле времени,...
от РНПП и реле времени ...
... это от кого?
Мирослав писал(а):Источник цитаты ... У нас там два провода с АВР идет на сухой контакт и один провод на контакт релюшки KG, а так же ноль на плату. Больше нету никаких проводов.
С начала вообще ничего не понял, окромя того, что речь идет о четырех проводах ...
Неужели не проще было написать "
два провода на контакты Х9.3 и Х9.4" ... у нас в схемах десятки контактов и все они "сухие"!?
Третий и четвертый провода, не понятки ... у Вас по схеме КМ2 включается фазой ... значит на плату ВТВ17.6а (
на контакт Х11.3) надо подавать не "ноль" а фазу и с контакта
Х12.6 получать сигнал на включение КМ2 (
генератор).
Поправьте, если я не так Вас понял ...
Подключение ДГУ с InteliLite AMF25
Добавлено: 29 янв 2023, 14:23
Мирослав
Два провода на контакты х9.3, х9.4; один провод на контакт х12.6 и один провод нулевой на х12.4 ( все таки для КМ2 мы берем фазу с генератора , а ноль с подстанции. Думаю, что и контакт х12.4 сидит в месте с генераторным нулем). Поправьте если ошибаюсь.
Подключение ДГУ с InteliLite AMF25
Добавлено: 29 янв 2023, 14:42
Мирослав
Да
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты а контакор генератора от его самого.
... это от кого?
от генератора