Страница 4 из 5

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Добавлено: 13 ноя 2022, 21:02
Grauf
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Только в этом? У соседей такого нет?
1. Щит однозначно переделать.
2. Грубых ошибок не видно, хотя , что ноль, что заземление, возможно перепутаны
3. Проблема может быть из за плохого контакта ноля. Начинает плавать напряжение по фазам.
Это опять же, если у соседей всё нормально. Если у соседей такие же проблемы, то проблема в ТП и линии.
4. После перебора щита, установить реле напряжения
Однозначно проверить контакты и на опоре
Grauf писал(а):
Источник цитаты часто перегорают электроприборы

Значит окупится быстро

Это частный дом.
Верно! Я тоже грешу на совмещенность нуля и земли и плохого контакта с нуля. Предложил человеку пересобрать щиток, добавить рейку и на каждую фазу посадить реле защиты по 40А.
Хотел убедиться, мне ли только кажется, что разводка имеет путаницу. Я попросил побольше фото с разных ракурсов.
Спасибо большое!

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Добавлено: 13 ноя 2022, 23:13
TOPMO3
Grauf писал(а):Хотел убедиться, мне ли только кажется, что разводка имеет путаницу. Я попросил побольше фото с разных ракурсов.
Спасибо большое!
Надеюсь, Вы поняли ... что, "Щит однозначно переделать"(с), написано, по причине того, что из-за непонятной разводки, в щитке, возможно эта разводка, не обеспечивает электробезопасность ... т.е. защиту человека.
А насчет, "В этом доме часто перегорают электроприборы."(с) ... требуется реле напряжения + проверка качества контактов по линии N, начиная от ТП до нулевой шинки в щитке. Неправильная разводка не может быть причиной "перегорания ...".

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Добавлено: 15 ноя 2022, 23:43
Grauf
Grauf писал(а):Источник цитаты Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться с щитком. Думаю, что разводка сделана неправильно. Могу предоставить только одно фото. В этом доме часто перегорают электроприборы. Фото во вложении.
ВЛОЖЕНИЯ

Приветствую форумчан!
В продолжении переделки трехфазного щита. Как ни крути так и не получается впихнуть в этот щит дифы и реле. Принял решение установить второй щиток рядом. В первом щитке будут: вводной автомат, счетчик и три дифа на каждую фазу 40/40/63А (такие смогли найти, 32 посчитал слабоватым, т.к. есть трехфазный котел и электроплита на 4 конф. Есть жалобы, что выбивало автомат при включении всех 4х).
Во второй щиток решил установить три реле защиты по 40А и после них же сделать PEN и разводку по автоматам.
Вопрос такого плана. Есть ли СНИПы на каком расстоянии должны находиться друг от друга щитки (хочу оставить между ними 10см)?
Прокидывать 3ф+N планирую по низу щитков, где есть отверстия. Чем защитить кабели от случайного повреждения между щитками?

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Добавлено: 16 ноя 2022, 08:48
TOPMO3
del

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Добавлено: 16 ноя 2022, 09:12
TOPMO3
Grauf писал(а):Источник цитатыВо второй щиток решил установить три реле защиты по 40А и после них же сделать PEN и разводку по автоматам.
А как Вы сделаете PEN ... из чего он делается? :sad:
Объясняю ... PEN не "делается", он приходит из ТП (трансформаторной), и существует до тех пор, пока:
1. ... имеет сечение не менее 10мм.кв (для меди) или 16мм.кв. (алюминь);
2. ... не испытал коммутацию (не было, на пути, автоматов, дифов и т.п.).
З.Ы. Вы ничего не писали, насчет выбранной системы заземления ... хотя ... уже, на основании фото имеющего щитка, придется организовывать систему ТТ, и не забыть, когда будете выбирать место для заземления, удостовериться, что оно не ближе 15 - 20 метров от ближайшего повторного заземления на сети.
Grauf писал(а):Источник цитатыВопрос такого плана. Есть ли СНИПы на каком расстоянии должны находиться друг от друга щитки (хочу оставить между ними 10см)?
Нормируются только расстояния до всяких трубопроводов, меж собой нет.
Grauf писал(а):Источник цитаты... Чем защитить кабели от случайного повреждения между щитками?
"... В первом щитке будут: вводной автомат, счетчик и три дифа на каждую фазу 40/40/63А ..."(Grauf) - у Вас, уже, имеется защита.

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Добавлено: 16 ноя 2022, 09:24
aleksey.RU
Grauf, почитайте как это делается ВООБЩЕ, по каким принципам.
Право, ну надоедает одно и тоже, каждый раз объяснять. Вам лень читать и разбираться - вызывайте специалистов.
И уже нюансы можно объяснить, но разжёвывать одно и тоже в каждой теме

Как стороить защиту, как вибирать УЗО, как их располагать, какое заземление, как оно организуется

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Добавлено: 16 ноя 2022, 09:29
aleksey.RU
Рисуйте, мы оценим и подкорректируем

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Добавлено: 21 ноя 2022, 10:40
Grauf
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Рисуйте, мы оценим и подкорректируем

Нарисовать пока не могу, реле защиты еще не доехали.
Собственно, попутно по теме хотел уточнить как бороться с наводкой. На данный момент сборка щитков почти закончена, но заметил, что одна светодиодная лампа слегка светится при выключенном положении выключателя (диода в выключателе нет). Я так понимаю, что это из-за плохого качества кабеля. Перепротягивать кабель желания нет. Стоит ли заморачиваться этим или пусть как есть? Может конденсатор или резистор впаять?

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Добавлено: 21 ноя 2022, 11:06
ПАВ
Качество ни при чем, а вот деталей мало:
- выключается ноль или фаза?
- длина кабеля?
- рядом еще есть провода под напряжением?

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Добавлено: 21 ноя 2022, 11:32
aleksey.RU
Grauf, я заметил на фото, что счётчик не опломбирован. Это нормально?
Пломбировать планируете?

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Добавлено: 21 ноя 2022, 11:40
Grauf
ПАВ писал(а):Источник цитаты Качество ни при чем, а вот деталей мало:
- выключается ноль или фаза?
- длина кабеля?
- рядом еще есть провода под напряжением?

Все кабели сидят в гофре Д20, выходят из щитка и идут параллельно метров 3 (весь дом, включая котел на 6кВт, плиту 4кВт), после еще метра 3 кабель на лампу без гофры (просто лежит на потолочном профнастиле). На саму лампу идет фаза, к рубильнику ноль. К выключателю побоялся проводить фазу, т.к. он закреплен на стене из металлического профнастила прямо возле щитка.

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Добавлено: 21 ноя 2022, 11:42
Grauf
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Grauf, я заметил на фото, что счётчик не опломбирован. Это нормально?
Пломбировать планируете?

Да, есть такой момент. Служба местная в курсе. От них приезжал электрик для переброски 3Ф на автомат с С25 на С40, сам побоялся перебрасывать. Как уж хозяева договорились, я не знаю. К тому же вводной автомат был запломбирован.

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Добавлено: 21 ноя 2022, 11:43
aleksey.RU
Grauf писал(а):Источник цитаты к рубильнику ноль

в этом всё дело

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Добавлено: 21 ноя 2022, 11:45
aleksey.RU
Grauf писал(а):Источник цитаты Да, есть такой момент.

К чему я это спросил? Есть такие моменты, энэргосбыт - барин.
Распломбировать легко, а потом могут сказать - меняй счетчик и выноси на фасад дома. Этот момент нужно проконтролировать

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Добавлено: 21 ноя 2022, 11:46
Grauf
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты в этом всё дело

Спасибо! Придется докупить метр хорошего кабеля для выключателя.

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Добавлено: 21 ноя 2022, 11:47
Grauf
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты К чему я это спросил? Есть такие моменты, энэргосбыт - барин.
Распломбировать легко, а потом могут сказать - меняй счетчик и выноси на фасад дома. Этот момент нужно проконтролировать

Уточнял этот момент у электрика от энергосбыта. Как оказалось, они сами этот щиток вешали, их работа))

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Добавлено: 21 ноя 2022, 11:52
aleksey.RU
Grauf писал(а):Источник цитаты их работа))

Леепота!! :biggrin:

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Добавлено: 21 ноя 2022, 12:06
Grauf
А всю разводку в доме делал дед. Он не заморачивался и все посадил на одну фазу и все розетки без земли. Через пару дней доделаю. Скину фотки. Бюджет, конечно же, ограничен. Поэтому приходится выкручиваться.

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Добавлено: 21 ноя 2022, 12:12
aleksey.RU
Grauf писал(а):Источник цитаты Бюджет, конечно же, ограничен

Это нормально. Все через это проходили. Главное всё распланировать, а потом вбухивать деньги.
В молодости попался заказчик, который три с половиной года делал ремонт в квартире. Раз в месяц переносил перегородки :biggrin:
Ему бы комЪпутер освоить
Свалил от него через две недели

Мастер выключатель в 3х фазный щит

Добавлено: 23 ноя 2022, 21:31
Grauf
Доброго времени суток! Народ, как-то так. Реле еще не приехали. Их буду ставить вместо автоматов С25 в первом щитке.