Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Добавлено: 29 янв 2023, 23:14
Мирослав
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Твоя жалязяка стоит не сделанная уже полторы недели

все сделали неделю назад через сухой контакт х9.3, х9.4

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Добавлено: 30 янв 2023, 09:23
TOPMO3
Во-первых надо окончательно определиться с обозначениями ... одни и те же контакторы заимели уже третье название (АВС+АВГ; MCB+GCB; КМ1+КМ2) ... так как Вам, всеравно предстоит работать с Руководством, советую привыкнуть к MCB и GCB.
Во-вторых ...
Мирослав писал(а):Источник цитаты ... один провод на контакт х12.6 и один провод нулевой на х12.4 ( все таки для КМ2 мы берем фазу с генератора , а ноль с подстанции. Думаю, что и контакт х12.4 сидит в месте с генераторным нулем).
Выше сами писали, что для включения GCB (КМ2) используете контакты реле KG.
Его контакты подключены к Х11.3 и Х12.6 - это линия фазы от генератора, т.е. четвертый провод "фаза", а не "ноль".
Ноль вообще не нужен на плате ВТВ17.6а и тем более на Х12.4, не имеющий, ни какой связи, с реле KG :hmm:

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Добавлено: 30 янв 2023, 10:42
TOPMO3
Мирослав писал(а):Источник цитаты Два провода на контакты х9.3, х9.4;
Вообще-то, эти клеммы предназначены для запуска двигателя дистанционно, т.е. например с мобильного телефона, после подключения к АВР, соответствующего модуля.
По идее нам не надо к ним ничего подключать.
В режиме MAN (Ручной):
- Двигатель генератора должен запускаться с зеленой кнопки СТАРТ (глушить с СТОП).
- Контакторы сети и генератора также должны включаться и отключаться со своих кнопок (I/O).
Вы это проверяли?

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Добавлено: 30 янв 2023, 12:21
Мирослав
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ноль вообще не нужен на плате ВТВ17.6а и тем более на Х12.4, не имеющий, ни какой связи, с реле KG

Хотел чтобы на плату приходил еще ноль с подстанции так как фазу для контактора GCB мы берем с генератора. Чтобы не было разницы потенциалов. Но если не надо так не надо.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты - Двигатель генератора должен запускаться с зеленой кнопки СТАРТ (глушить с СТОП)

Так и есть, двигатель запускается и глушится в ручном режиме с кнопок старт и стоп, а вот работает ли кнопка (I/O) в ручном режиме я не проверял. Обязательно проверю.

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Добавлено: 30 янв 2023, 13:35
TOPMO3
Мирослав писал(а):Источник цитаты Хотел чтобы на плату приходил еще ноль с подстанции так как фазу для контактора GCB мы берем с генератора.
Что означает "берем" ... как Вы его берете??? Похоже, Вы ни чего не понимаете или просто не читаете, что Вам пишут.
Конкретные вопросы:
- на Х11 провода заведены или нет?
- если заведены, зачем Вам еще нуль сетевой?
- если не заведены ... как включается GCB?
Вот Ваша схема ... укажите цепь по которой "берете" фазу и куда подключили?
Может всё таки пригласите сюда, Вашего электрика, который обслуживает этот агрегат.
Иначе у нас детская игра "испорченный телефон" получается.

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Добавлено: 30 янв 2023, 14:22
Мирослав
"Берем" в смысле запитываем контактор КМ2 фазой х11.3
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты зачем Вам еще нуль сетевой?

Мирослав писал(а):Источник цитаты Чтобы не было разницы потенциалов

https://ibb.co/BVjzSv6
https://ibb.co/YpsHJC1

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Добавлено: 30 янв 2023, 14:27
aleksey.RU
Мирослав писал(а):Источник цитаты Чтобы не было разницы потенциалов

так у Вас ноль ДГУ сидит с нолём сети, а коммутация трёх полюсная. Откуда разница?

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Добавлено: 30 янв 2023, 14:55
Мирослав
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты так у Вас ноль ДГУ сидит с нолём сети

Да, тупанул.

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Добавлено: 06 фев 2023, 17:24
Мирослав
Благодарю форумчан ТОРМОЗ и aleksey.RU, что помогли разобратся с подключением ДГУ, спасибо Вам большое.

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Добавлено: 01 июл 2023, 18:39
Токенкок
Вечер добрый, товарищи. Довелось подключить генератор с автоматикой IntelLite AMF 25. Столкнулся с проблемой:
При замере напряжения на контактах, включающих пускатель, в состоянии покоя 178 В, при нажатии на кнопку подачи питания на потребитель - 235 В. Но! В придачу, при присоединении тестового контактора он щёлкает как АК47. Причем, и в режиме ВКЛ, и в режиме ВЫКЛ.
Подскажите, пожалуйста, это нормально или нет? Или может у него в мозгах полазил кто-то до меня?
Сам в электронике не силен, но фазу от нуля отличаю и ощущаю)
Спасибо.

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Добавлено: 02 июл 2023, 12:43
aleksey.RU
Токенкок писал(а):Источник цитаты он щёлкает как АК47

не хватает напряжения для устойчивого втягивания сердечника.
Токенкок писал(а):Источник цитаты Причем, и в режиме ВКЛ, и в режиме ВЫКЛ

косяк в схеме подключения
Токенкок писал(а):Источник цитаты Сам в электронике не силен

электроника там где транзисторы и микросхемы, а здесь электротехника
Резюме: ошибка в подключении или не правильно собрана схема управления

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Добавлено: 02 июл 2023, 17:55
Токенкок
Как генератор купили, так эта схема и была собрана.

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Добавлено: 02 июл 2023, 17:56
Токенкок
Контрольная лампочка так же мерцает в истерике.

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Добавлено: 02 июл 2023, 17:58
Токенкок
Электротехнику от электроники тоже отличаю.
Думал, может какие-то элементы на плате выделываются, поэтому подметил, что "...в электронике не силён..."

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Добавлено: 02 июл 2023, 17:59
Токенкок
Как можно неправильно подключить схему, если там 2 контакта? L1 и В04, например, если верить схеме в интернете.

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Добавлено: 02 июл 2023, 18:00
Токенкок
Спасибо за понимание

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Добавлено: 02 июл 2023, 18:00
aleksey.RU
Токенкок писал(а):Источник цитаты Думал, может какие-то элементы на плате выделываются

а дальше сами или помогать нужно?

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Добавлено: 02 июл 2023, 20:23
Токенкок
Сам не разобрался. Если в сроках не решу проблему, расключу через 2 реле задержки времени и флаг ему в ноги. Но хотелось бы разобраться конечно

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Добавлено: 16 окт 2023, 15:19
Globus
Мирослав писал(а):Источник цитаты
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Твоя жалязяка стоит не сделанная уже полторы недели

все сделали неделю назад через сухой контакт х9.3, х9.4

Доброго времени суток столкнулся с такой же историей только наоборот нужен дистанционный запуск по сухому контакту подскажите получается когда контакт замкнут дгу заводится когда размыкает глохнет?

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Добавлено: 16 окт 2023, 15:20
Globus
Мирослав, Доброго времени суток столкнулся с такой же историей только наоборот нужен дистанционный запуск по сухому контакту подскажите получается когда контакт замкнут дгу заводится когда размыкает глохнет?