Опрессовка кабельных наконечников

Добавлено: 10 окт 2016, 23:14
Serega
Здравствуйте.

Позвольте несколько вопросов, касающихся опрессовки проводов кабельными наконечниками типа ТМЛ.
Есть провод ПуГВ 35 кв.мм. Его нужно оконцевать кабельным наконечником. Если завести провод в наконечник 35 кв.мм., остается свободным примерно 1/4 - 1/5 площади сечения наконечника. А в наконечник 25 кв.мм. провод чуть чуть не заходит (мешает небольшое количество проволочек) Знаю, откусывать их нельзя. Опрессовал наконечник 35 кв.мм. ручным прессом, матрицей "35". После окончания опрессовки с некоторых проводов наконечник можно было стянуть без особого труда. Доопрессовал этот же наконечник матрицей "25", но не до конца цикла, разблокировал где-то на середине цикла (боялся продавить наконечник). Провод уже не вытянуть.
Вопросы такие.

1. Как лучше делать - так, как сделал я, или все же нужно было откусить несколько проволочек (остающегося сечения хватало по пропускной способности) с тем, чтобы провод зашел в наконечник плотно, без пустот и опрессовать один раз, матрицей "25". Просто я подумал, может это было бы тоже не правильно и после завода в провод в наконечник в нем и должно оставаться какое-то свободное пространство, чтобы при опрессовке жилу не передавило бы слишком сильно (не перекусило). На последнюю мысль наводит еще и то, что, сколько бы я не видел наконечников (даже стандарта КВТ, которые как раз и позиционируются как максимально соответствующие сечению провода) после заведения в них ГОСТовского провода (специально проверял: сечение соответствует заявленному номиналу) провод в них попросту болтается (незаполненым порой остается чуть ли не треть, а то и половина наконечника).

2. Если доопресовывать меньшей, чем номинал наконечника матрицей, то как понять, когда разблокировать? Можно ли как-то это определить ( например, опрессовывать на 1\3 цикла, половину и т.д.) ? Или допустимо, если хватает сил, опрессовывать до конца. Не лопнет ли в таком случае наконечник ?

3. Принципиально ли, чтобы плоскость облоя ("ушей") совпадала с плоскостью хвостовика ? Или наконечник в матрице можно располагать как угодно ?

4. Как проверить, качество опрессовки ? Можно ли на практике проверять так: после определенного хода пуансона, скажем, половины, пробовать вытягивать провод из наконечника, если провод не вытягивается, после полного цикла опрессовка будет качественной ?

опрессовка кабельных наконечников

Добавлено: 11 окт 2016, 01:49
elalex
Serega писал(а):Источник цитаты откусывать их нельзя

Почему?


Serega писал(а):Источник цитаты остающегося сечения хватало по пропускной способности

Чего-то я думаю - если отрезать половину проволок - будет нормально.


Serega писал(а):Источник цитаты сечение

Нельзя измерять.

опрессовка кабельных наконечников

Добавлено: 11 окт 2016, 05:32
Dekal
Serega писал(а):Источник цитаты
Не лопнет ли в таком случае наконечник ?


Если чуть болтается в наконечнике...брали плашку одну на размер меньше...в Вашем случае 35/25...и нормально получается..

опрессовка кабельных наконечников

Добавлено: 11 окт 2016, 06:25
Serega
Спасибо, Elalex и Dekal.

Dekal писал(а):Если чуть болтается в наконечнике...брали плашку одну на размер меньше...в Вашем случае 35/25...и нормально получается..

Вы имеете в виду, пуансон - на 35, а матрицу - на 25 ? Или и пуансон и матрицу - на 25 ?

И еще. Часто видел, что, после опрессовки, место примыкания изоляции провода к трубчатой части наконечника промотано изолентой. Нужно ли так делать и, если нужно, зачем ?

опрессовка кабельных наконечников

Добавлено: 11 окт 2016, 08:59
Dekal
Serega писал(а):Источник цитаты Спасибо, Elalex и Dekal.

Dekal писал(а):Если чуть болтается в наконечнике...брали плашку одну на размер меньше...в Вашем случае 35/25...и нормально получается..

Вы имеете в виду, пуансон - на 35, а матрицу - на 25 ? Или и пуансон и матрицу - на 25 ?

И еще. Часто видел, что, после опрессовки, место примыкания изоляции провода к трубчатой части наконечника промотано изолентой. Нужно ли так делать и, если нужно, зачем ?

на место примыкания одеваем термоусадку с цветовой маркировкой

опрессовка кабельных наконечников

Добавлено: 12 окт 2016, 09:46
mastervictor
Serega писал(а):Источник цитаты наконечниками типа ТМЛ.

"Дурные" наконечники,давим их матрицей,на размер меньше.

опрессовка кабельных наконечников

Добавлено: 13 окт 2016, 05:21
tupos
Serega, для отечественных наконечников нужно пользоваться "накалывающим" инструментом. Шестигранные (гексагональные) инструменты предназначены для наконечников стандарта DIN.