Страница 1 из 1
Измерение сопротивления растеканию тока
Добавлено: 21 ноя 2016, 14:15
antonbessonov
В ПУЭ 1.7.101 приводятся нормы допустимых сопротивлений. Несколько раз пытался разжевать я этот сухой текст и в итоге вынужден обратиться даже сюда, на форум. Допустим, однофазный ввод в здание - ответвление от ВЛИ-0,4 кВ. Сопротивление заземлителя не должно превышать 60 Ом. А если трёхфазный ввод, то 30 Ом. А если трёхфазный, но электроприёмники однофазные, то 60 Ом? По ПУЭ получается так.
А заземлитель подстанции 10/0,4 кВ - 4 Ом.
Измерение сопротивления растеканию тока
Добавлено: 21 ноя 2016, 15:47
Константин
antonbessonov, Вдумайтесь что требует от вас сборник нормативов. Трехфазный ввод значит 30 Ом. И без разнице какие потребители там будут включаться. Однофазные или трехфазные.
Измерение сопротивления растеканию тока
Добавлено: 21 ноя 2016, 15:57
antonbessonov
Ну, ясно. Трёхфазный щит заземляем с 30-ю оммами, однофазный с 60-ю, а подстанцию - 4-мя оммами.
Измерение сопротивления растеканию тока
Добавлено: 21 ноя 2016, 15:57
Константин
Измерение сопротивления растеканию тока
Добавлено: 21 ноя 2016, 16:12
tupos
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Ну, ясно. Трёхфазный щит заземляем с 30-ю оммами, однофазный с 60-ю, а подстанцию - 4-мя оммами.
Не правильно.
И трехфазный и однофазный щиток - сопротивление заземляющего устройства не более 30 Ом
Заземляющее устройство КТП кстати то же может быть 30 Ом. У меня есть статья по этому поводу, подготовленная лично мной, если интересно, дам ссылку.
Измерение сопротивления растеканию тока
Добавлено: 21 ноя 2016, 16:43
antonbessonov
Да, интересно, дайте ссылку
Измерение сопротивления растеканию тока
Добавлено: 21 ноя 2016, 17:59
tupos
Измерение сопротивления растеканию тока
Добавлено: 23 ноя 2016, 16:13
antonbessonov
tupos писал(а):Источник цитаты и однофазный щиток - сопротивление заземляющего устройства не более 30 Ом
Почему 30 то? Вот же написано 60 Ом. Что я не так понимаю?
Измерение сопротивления растеканию тока
Добавлено: 23 ноя 2016, 16:25
TOPMO3
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Вам это не понятно?
Измерение сопротивления растеканию тока
Добавлено: 24 ноя 2016, 05:21
tupos
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Почему 30 то? Вот же написано 60 Ом. Что я не так понимаю?
Для начала найдите подобную сеть с линейным 220В.
Измерение сопротивления растеканию тока
Добавлено: 24 ноя 2016, 08:05
antonbessonov
Ах вот оно что - "линейное"! Между фазами же 380. Точно. Усё ясно